Par Germain2021
Bonjour, à mon 3etage mes combles où l'on peut marcher debout, je compte tirer seulement 3 fils 2.5mm dans une gaine 20 afin de creer un inter avec une lampe et de creer une prise puis ramener cette phase et ce neutre au tableau sur le même disjoncteur, est ce bon pour le consuel svp ? merci <3
Bonjour
Pour le consuel non, la norme demande une séparation des circuits prises et éclairage.
Ceci dit, c'est un critère de confort de la norme, et pour des combles, pas certain qu'il le relève et même qu'il aille le voir
A noter que vous pouvez tout mettre en 1,5², ce sera plus facile