12/10/2011 à 14h48
12/10/2011 à 14h48
Bonjour à tous, Mon installation est ancienne mais raccordée à la terre, du moins en partie. Le problème est que depuis quelques temps, je prends de réels coups de jus avec mon four électrique, la plaque de cuisson, la hotte... et même le tambour du lave linge chatouille un peu. Ces appareils sont branchés dans deux pièces contigües, surement sur un réseau commun. Une prise au dessus de la plaque me donne une valeur avoisinant les 200 volts entre le neutre et la terre, elle est un peu détériorée, mon problème peut-il venir de là ?? Merci de vos réponses, je suis un bon bricoleur, mais pas en électricité...

Je loue ma maison
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
12/10/2011 à 15h42
12/10/2011 à 15h42
Bonjour,

Problème evident de mauvaise terre.

Il convient de :
- verifier les continués de terre entre la barrette de raccordement au tableau et tous les plots de terre de chaque prises ou sorties de cable
- Faire mesurer la valeur de la prise de terre

Quelle tension existe t-il entre terre et phase ainsi qu'entre la terre et las canalisations d'eau ?
ou créer un compte pour participer
avatar - volvoforlife
Petit nouveau
Message(s) : 4
12/10/2011 à 19h04
12/10/2011 à 19h04
terre phase : 220, terra canalisation... m'en vais mesurer !

Je loue ma maison
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
12/10/2011 à 22h53
12/10/2011 à 22h53
Bonsoir,

200V entre terre et Neutre est assez peu courant et surtout pas normal.

Puisque tu supposes que tous les appareils cités sont sur le même réseau de terre, peux tu les débrancher et procéder à une nouvelle mesure (neutre/terre) ?

Peux tu également nous dire quelles sont les protections différentielles en tête de ton installation ?

As tu également actionné les boutons "Test" existants sur ces différentiels, s'ils existent ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
13/10/2011 à 23h18
13/10/2011 à 23h18
Bonsoir,

c'est qu'inquiétant. Il est clair que tu n'est pas protégé correctement contre les défauts d'isolement.
De plus, même si tu n'es pas équipé, le disjoncteur ERDF réglé à 500mA aurait du agir. Il faut que tu essayes le bouton test de ce disjoncteur pour vérifier son fonctionnement . S'il ne déclenche pas l'installation, contacte le service dépannage ERDF pour son remplacement.
Par contre, il est clair que tu as un défaut. Mesure au tableau entre neutre-terre.
Déconnecte chaque appareil un à un et mesure ta tension neutre-terre.
Si pas bon, déConnecte le câble incréminé au tableau et idem.

Bon courage.
ou créer un compte pour participer
avatar - volvoforlife
Petit nouveau
Message(s) : 4
16/10/2011 à 18h01
16/10/2011 à 18h01
Bon, en bricolant la prise au dessus de ma plaque de gaz, j'ai fait des étincelles !!! Boulet Depuis, le hotte est HS, ni lumière ni aspiration... MAIS ! Je n'ai plus de tension avec le four, la plaque... le tambour de machine à laver... Je me sent en sécurité. Je compte changer ma hotte, je sais pas si elle a grillé, de toute façon, elle doit bien avoir trente ans ! En tous cas, merci pour vos réponses et conseils Je plussoie vigoureusement !

Je loue ma maison
ou créer un compte pour participer

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
16/10/2011 à 19h07
16/10/2011 à 19h07
Super, tu as trouver ton défaut.

Il reste un PB grave. Tu n'es pas protégé correctement contre des appareils en défaut.

2 solutions.

1 °) La terre n'est pas amené sur ton réseau et donc les différentiels ne font pas leurs roles,
2° ) La terre au tableau n'est pas bonne du tout , du coup, le courant résiduel qui circule par la terre suite à un défaut ne permet pas de mettre hors tension ton installation.

Dans les 2 cas, tu dois remédier à ce PB sans tarder.

Bone weekend.
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - volvoforlife
Petit nouveau
Message(s) : 4
16/10/2011 à 19h44
16/10/2011 à 19h44
Un chek up complet de l'installation est programmé après de changement de l'arrivée électrique par edf le 9 novembre. De gros travaux en perspective je pense... Quand ça veut pas... Quand ça veut pas...

Je loue ma maison
ou créer un compte pour participer