Bricoleur du Dimanche

Probleme disjonction Triphasé

Par nico78

avatar - nico78
Apprenti bricoleur
Message(s) : 36
12/12/2011 à 01h14
12/12/2011 à 01h14
Bonsoir tout le monde, j'ai un problème avec mon tableau électrique.

J'ai un Abonnement Triphasé 45A ( 3x 15 ), un ami m'a changé mon tableau electrique l'année derniere, il m'a passé le Disjoncteur Général EDF ( Gris ) en 3 x 30 A, mais n'a rien touché au nouveau compteur qui se trouve dans la rue.

Seulement voila, toute l'année nous avons du faire attention car lorsque l'on branchais le sèche linge le soir, tout disjonctais dans la maison. Apres 23h quand le circuit chauffage est réduit, cela ne sautais plus.

J'ai donc changé mon interrupteur différentiel qui était un 40A 30mA par un 63A 30mA, mais cela n'a duré qu'une semaine et ce soir nous avons encore eut une disjonction lorsque le sèche linge tourne avec d'autres élément ( chauffage, lave linge etc.. )

Pour infos voici les caractéristiques des puissances utilisés :
- Chauffage > * Salle 2 x 1500W = 3000 W
* Chambre 4 x 1000 W = 4000 W
* Salle de Bain 800 W

- Ballon d'eau Chaude > 3000 W ( 3kwH )
- Seche Linge > 4000 W ??? ( Marque LADEN Ref : AM 3999 )
- Lave Linge > 900 / 1500 W ? ( Marque Indesit Ref IWC5125 )

Mon ami avais équilibré les 3 phases a peu pres de cette manière :
- une phase pour le circuit du garage ( la ou se trouve le sèche linge entre autre )
- une phase pour le circuit éclairage / Prise de courant et un circuit chauffage
- Une phase pour un circuit chauffage

Alors je me pose plusieurs questions :

- Dans la maison le tableau EDF est en triphasé 3 x 30 A, mais nous avons abonnement 3 x 15,( un ami qui ma changé mon tableau electrique m'a déplombé le tableau que nous avons a l’intérieur de la maison le gris pour changer les calibres mais dans la rue nous avons les nouveaux compteur EDF ) est ce qu'EDF nous bride dans la rue au général en 3 x 15 A ?

- Est ce que j'ai un problème d’équilibrage de phase ? Le sèche linge étant sur le circuit du Garage, faut il que je vérifie la phase qui gère le garage ?


D’après vous ?
Lancer une discussion
Répondre
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
12/12/2011 à 07h50
12/12/2011 à 07h50
Bonjour
1- d'avoir passé le diff. en 63 A ne change rien , ce n'était pas la peine!
2- qu'est ce qui saute , le général rue , puisque qu'il semble qu'il y en ai un, ou le différentiel?
3- Si il y a le disjoncteur ERDF extérieur si il est réglé a 3X15 A et que c'est lui qui saute c'est soit pour un mauvais équilibrage soit que malgré un bon équilibrage il est trop faible, lui bride bien a 15A bien entendu!
a) revoir l'équilibrage
b) augmentation de puissance
c) voir installation d'un délesteur
ATTENTION a la pose d'un gestionnaire d'énergie il faut un compteur électronique!
ATTENTION le sèche linge 4000 W à lui tout seul peu faire sauter le 15A
4-si c'est le différentiel qui saute c'est un appareil en panne!
ou créer un compte pour participer

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
12/12/2011 à 08h14
12/12/2011 à 08h14
Bonsoir,

Dans la maison le tableau EDF est en triphasé 3 x 30 A, mais nous avons abonnement 3 x 15,( un ami qui ma changé mon tableau electrique m'a déplombé le tableau que nous avons a l’intérieur de la maison le gris pour changer les calibres mais dans la rue ( nous avons les nouveaux compteur EDF ) est ce qu'EDF nous bride dans la rue au général en 3 x 15 A ?

Vous savez certainement que déplomber votre disjoncteur ERDF et le régler à 30A soit même sans la modification de votre contrat est considéré comme une fraude.
Si vous avez un cpt électronique, votre appel de puissance sera supérieure au réglage normal et il vont déclencher une vérification. Vous serez bon pour un redressement d'abonnement.
Sinon, ce compteur ne fait pas de coupure, il vérifie simplement votre conso et votre appel de puissance, il est un peu comme un mouchard. Ils ont pas besoin de rentrer pour connaitre vos relevés. Votre amis vous fait prendre des risques.
Maintenant, avec un réglage actuel 3X30A soit 18 kva, on doit pouvoir faire pas mal de chose.

Voilà, vérifife votre équilibrage ou votre appareillage, une phase est certainement encore trop chargé.

Bonne journée.

ou créer un compte pour participer

Par nico78

avatar - nico78
Apprenti bricoleur
Message(s) : 36
12/12/2011 à 17h44
12/12/2011 à 17h44
Merci pour vos reponses,

donc pour apporté quelques precisions
- A l’intérieur de la maison j'ai juste un Interrupteur ERDF ( boitier Gris ) qui est a la base plombé et ou il y a marqué 30-30- la ou avant il y avais marqué 15-15.
- A l’extérieur j'ai un compteur ERDF électronique ( un blanc pas le jaune )

D'apres ce que j'ai lu sur divers Forum, le compteur électronique blanc ne bride pas l’ampérage mais calcul la consommation par phase. Donc si j'ai un abonnement 3x15A et que je consomme 25 ou 30 A sur une phase ERDF me facturera un surplus de consommation si j'ai bien compris.

Pour le problème de disjonction, cela proviendrais donc d'une phase mal équilibré, il faut donc que je trouve un électricien " compétent " pour me rééquilibrer mes phases ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
12/12/2011 à 17h57
12/12/2011 à 17h57
Bonsoir,

je suis d'accord avec toi, le compteur électronique ne bride pas mais donne les infos si tu consommes plus que les 15A de ton abonnement par phase. lors de ton relevé semestriel.
C'est ERDF qui gère l'entretien et les vérifications de ton plombage de disjoncteur. il travaille sur ordre pour n'importe quel fournisseur d'énergie.
Par contre, les infos donné sur le forum sont fausses. Tu payes la conso quelque soit le réglage du disjoncteur. Si le fournisseur reçoit les informations par ERDF que ta puissance appelée est supérieure à 12 kva, donc 15A par phase, il vont demander une enquête à ERDFsur le réglage du disjoncteur.
Si il se rende compte que tu as déplombé le disjoncteur et qu'il est réglé à 30A au lieu de 15A, il vont te demander de payer sur 3 ans la différence d'abonnement car c'est considéré comme une fraude.
Je pense que ce n'est pas à prendre à la légère car la différence d'abonnement n'est pas négligeable.

Denière chose, la modification de ces vis est dangereuse car elles sont sous tension.

Je pense que le plus sage est de revenir au réglage de départ et demander à ERDF de replomber le disjoncteur ou de changer le contrat d'abonnement.

Bonne soirée.

ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2256
12/12/2011 à 17h59
12/12/2011 à 17h59
Citation :

donc pour apporté quelques precisions
- A l’intérieur de la maison j'ai juste un Interrupteur ERDF ( boitier Gris ) qui est a la base plombé et ou il y a marqué 30-30- la ou avant il y avais marqué 15-15.
- A l’extérieur j'ai un compteur ERDF électronique ( un blanc pas le jaune )

Tututut !

Bonjour,
Il est strictement interdit Interdit ! de déplomber un disjoncteur d'abonné pour en modifier soit même le réglage vous êtes en fraude

pour le reste faites équilibrer votre installation et éventuellement mettre un délesteur si vous voulez réduire votre abonnement au plus juste
@+
ou créer un compte pour participer

Par nico78

avatar - nico78
Apprenti bricoleur
Message(s) : 36
12/12/2011 à 18h26
12/12/2011 à 18h26
Ce n'est pas moi qui l'ai déplombé mais l’électricien qui m'a changé mon tableau pour le remettre au normes.

Maintenant je sait bien que c'est pas légal de le déplombé et d'augmenté la puissance, la n’étais pas ma question. Entre temps ERDF est passé pour une visité a vu qu'il etait déplombé et la personne ma meme proposé de le replombé moyennant un " petit billet " comme il m'a dit. Ce que j'ai refusé.
En 3x15 A ca sautais et maintenant en 3 x 30A aussi, donc je vais faire revenir un electricien afin de rééquilibrer les phases correctement une fois que j'aurais régler ce problème je ferais les modifications d'abonnements, etc...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 73