Bricoleur du Dimanche

Problème Va et vient

Par Nicolas88

avatar - Nicolas88
Petit nouveau
Message(s) : 5
25/07/2012 à 09h55
25/07/2012 à 09h55
Bonjour à tous, Je vais essayer d'exposer mon soucis qui est très bizarre, aujourd'hui, je n'arrive pas à trouver la solution. Je suis en train de renover le Tableau général de mes beaux-parents qui avait encore des plombs, donc neutre commun sur un bornier, une phase sur le dessus du plomb et le départ vers la chose concerné en dessous. J'ai biensur pris le soins de noter mes fils au fur et à mesure du démontage, mais j'ai un soucis. Jai pus remettre en place 90% de l'installation, il me reste une prise à câbler et un va et vient qui me pose soucis. Donc pour vous expliquer : La maison était en Tri, mais jamais eu de contrat TRI depuis leur emménagement , j'avais donc 3 phases qui était la même. J'ai donc repris un seule cable de phase et j'ai cablé mon tableau comme cela. Mon problème : A partir du moment ou j'envoi ma phase sur mon va et vient, j'enclenche,mon inter diff saute.... J'ai essayer plusieurs configuration avec mes fils, le soucis, c'est que ces fils me serve aussi pour alimenter un autre va et vient. Mon autre va et vient fonctionne très bien, pas de phase ou de neutre inversé, j'est essayer. Si vous avez un logiciel pour faire des schéma je pourrais vous expliquer cela certainement mieux, si vous m'avez compris, merci par avance de votre aide, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
25/07/2012 à 10h05
25/07/2012 à 10h05
Bonjour, Nicolas, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Une question : combien as-tu placé de DDRHS 30mA ? S'il n'y en a qu'un, et que tout passe par lui, le déclenchement est forcément dû à un défaut d'isolement (à la terre).
@+ ?
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
25/07/2012 à 10h08
25/07/2012 à 10h08
Bonjour
C'est tout simplement un neutre commun à deux circuits donc un qui n'est pas sous le différentiel qui saute!
C'est le problème récurent des anciennes installations en tri ou même en mono ,
Un seul inter diff sous le général ou regrouper les circuits incriminés sous le même inter diff et sous le même disjoncteur.
ou créer un compte pour participer

Par Nicolas88

avatar - Nicolas88
Petit nouveau
Message(s) : 5
25/07/2012 à 13h40
25/07/2012 à 13h40
GrainDsel a écrit :

Bonjour, Nicolas, et bienvenue sur ce site d'entraide. Une question : combien as-tu placé de DDRHS 30mA ? S'il n'y en a qu'un, et que tout passe par lui, le déclenchement est forcément dû à un défaut d'isolement (à la terre). @+ ?

Bonjour, Alors oui j'ai câblé le haut avec un seul interdiff de type AC 30mA J'ai bien essayer de mettre les neutres tous ensemble, mais mon 30 mA saute toujours. Par contre, l'alimentation de ce va et vient est fait par une phase sur un autre tableau au garage de la maison. Est-il possible de faire un essaye sans que l'inderdiff disjoncte ? Pour confirmer mon défaut d'isolement et voir de ce côté la ? Entout cas, merci pour vos réponses Sourire
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Nicolas88

avatar - Nicolas88
Petit nouveau
Message(s) : 5
25/07/2012 à 15h05
25/07/2012 à 15h05
Bon alors c'était bien cela, vu que ma phase n'était pas sous le diff et ben paff. J'ai remonté ma phase sous le même disjoncteur et sa fonctionne nikel Sourire Merci pour m'avoir mis sur la piste Sourire
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
25/07/2012 à 16h31
25/07/2012 à 16h31
Suite...
En as-tu profité pour alimenter ce tableau du garage par le même DDRHS, ou de munir ce tableau de son propre DDRHS ?
@+
ou créer un compte pour participer

Par Nicolas88

avatar - Nicolas88
Petit nouveau
Message(s) : 5
25/07/2012 à 17h45
25/07/2012 à 17h45
Re, Je modifie demain le tableau du garage. J'avais prévu ceci a la base : Le tableau dans la chambre avec les plombs => Tableau de 26 modules avec interdiff AC 30mA Pour le garage => Tableau de 13 modules avec la aussi un interdiff AC 30mA. Par contre, j'ai cru comprendre qu'un interdiff de type A est obligatoire pour les plaques de cuisson. Quel est l’intérêt de ce dernier ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2402
25/07/2012 à 18h44
25/07/2012 à 18h44
bonjour,
NFC 15100 à partir de 2002
un dispositif différentiel à courant résiduel de type A obligatoire pour les matériels susceptibles de générer des courants à composante continue,(principalement les laves linge et les plaques de cuissons)
@+
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
25/07/2012 à 18h57
25/07/2012 à 18h57
Bonjour
les lave linges a variateur de vitesse ont du courant continu, les plaques de cuisson et particulièrement les inductions aussi, les types A reconnaissent les fuites de courant de ce type, plus que les AC
ou créer un compte pour participer

Par Nicolas88

avatar - Nicolas88
Petit nouveau
Message(s) : 5
25/07/2012 à 19h05
25/07/2012 à 19h05
Ok,donc il faudrait mettre un InterDiff A sur les prises four + plaques + prises lave linge Sourire
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Carminas

Visiteurs non identifiés : 23