Bonjour,
Je souhaite installer un four haute température céramique (pour cuire les poteries), sa puissance est celle-ci : 9 kW - 39A, 230V monophasé. Les cuissons durent entre 9h et 10h.
Je n'arrive pas à savoir à quelle puissance je dois augmenter mon abonnement, j'ai appelé edf mais le conseiller ne savait pas.
Sachant que l'abonnement est actuellement à 6 kva, il y a un ballon d'eau chaude électrique (150L puissance 1800 W) qui fonctionne la nuit en heure creuse, plus un frigo, un lave-vaisselle qui fonctionne rarement, des plaques électriques, Tv et un four qui ne fonctionne pas souvent non plus. (le chauffage est au gaz)
Pensez-vous qu'un abonnement 12 kva suffit si seulement le ballon d'eau chaude et le frigo fonctionnent et que je cuis de nuit ou bien faut-il 15 kva ?
ou encore abonnement à 12kva et je cuis de jour quand le chauffe-eau est à l'arrêt mais peut-être pas intéressant puisque tarif en heure pleine.
Je n'y connais rien en électricité, si vous avez une réponse, des conseils, ce serait super ! merci et bonne journée
Laure
salut
en mono tu n'aura pas plus de 12 kva donc pas d'autre choix.
sauf de bien choisir les 10 heures de fonctionnement de ce four par rapport au reste de l'installation, je dirais la nuit quand il n'y a plus que le chauffe eau
Merci pour votre réponse, je ne savais pas que j'étais limitée à 12kva; je vais croiser les doigts pour que ça ne disjoncte pas..
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 201