Bricoleur du Dimanche

Quel disjoncteur différentiel pour automatisme Faac 402 ?

avatar - alainlau16
Petit nouveau
Message(s) : 9
30/07/2020 à 10h43
30/07/2020 à 10h43
Bonjour à tous. Mon portail extérieur est équipé d'un automatisme Faac 402. Afin de protéger la carte, je voudrais savoir s'il vaut mieux un interrupteur différentiel ou un disjoncteur différentiel en série avec un disjoncteur modulaire. Dans chacun des cas, pouvez-vous me préciser l'intensité? Je vous remercie d'avance.

Touche à tout et spécialiste en rien
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
30/07/2020 à 10h47
30/07/2020 à 10h47
Bonjour

Un disjoncteur différentiel 30mA est équivalent à un interrupteur différentiel 30mA + un disjoncteur.

Après, c'est juste une histoire d'encombrement et de coût.
L'interrupteur différentiel peut être mutualisé si nécessaire avec d'autres circuits.

Pour un portail 10A suffira (2300W maxi)


Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - alainlau16
Petit nouveau
Message(s) : 9
30/07/2020 à 17h57
30/07/2020 à 17h57
Merci pour le renseignement.

Touche à tout et spécialiste en rien