Bonjour
S'agissant d'une construction neuve, tu te dois de respecter les contraintes de la NFC 15-100 en ce qui concerne la GTL, donc ton tableau électrique qui en fait partie.
Mais, si tu y incorpores le DB ERDF sur son tableau , ou l'ensemble Comptage+Disjoncteur ERDF , tu te dois de respecter, pour ce tableau, les contraintes de la NFC 14-100.
(Cas d'un branchement à puissance limitée)
De toutes façons, tu dois traiter ce point avec ERDF de façon à convenir de l'emplacement du point de livraison, ainsi que du passage des câbles NFC 14-100.
Important, afin d'éviter tout déboire important en phase finale ....
Cordialement