Bricoleur du Dimanche

Quelle section de câbles pour une plaque à gaz ?

Par panatan

avatar - panatan
Contremaître
Message(s) : 257
20/12/2013 à 23h27
20/12/2013 à 23h27
Bonjour
Je dois brancher une plaque de cuisine fonctionnant au gaz et dont l'allumage se fait à l'aide d'une sorte de piézoélectrique (système qui enflamme le gaz avec une étincelle produite sur le côté du brûleur).
Il y a actuellement une arrivée de câble de 4mm2 sans doute qui alimentait avant une plaque de type halogène.
Vu que je dois prologer ce câble car j'ajoute une isolation, je voulais savoir si je devais conserver la même grosseur de câble ou alors si j'avais la possibilité de passer sur section plus petite, par exemple 2,5mm2 : qu'en pensez vous ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19321
21/12/2013 à 06h35
21/12/2013 à 06h35
Bonjour
ne pas diminuer la section rester en 4 mm² la protection va avec, et dans le futur on ne sait jamais.
ou créer un compte pour participer
avatar - jeanpierre14ma
Ouvrier
Message(s) : 146
21/12/2013 à 11h09
21/12/2013 à 11h09
Bj

Pas de probléme, ce qui peux le plus peux le mois, mai la norme dit que le 4mm2 est interdit dans l'habitat

A+
ou créer un compte pour participer

Par panatan

avatar - panatan
Contremaître
Message(s) : 257
21/12/2013 à 12h52
21/12/2013 à 12h52
jeanpierre14ma a écrit :

Bj

Pas de probléme, ce qui peux le plus peux le mois, mai la norme dit que le 4mm2 est interdit dans l'habitat

A+


En fait c'est du 6mm2 je viens de regarder plus attentivement et je vais donc prolonger mon câble en conservant la même taille.
Merci à tous Top !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
21/12/2013 à 13h31
21/12/2013 à 13h31
Bonjour

Le 4² n'est pas interdit dans l'habitat

Il n'a pu d'usage pour des circuits standards des installations actuelle.


Sur une installation un 4² protégé par un disj 25A peut toujours avoir de l'usage tant que vous n'avez pas besoin de plus de 5,5kW

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19321
21/12/2013 à 14h23
21/12/2013 à 14h23
Carminas a écrit :

Bonjour

Le 4² n'est pas interdit dans l'habitat

Il n'a pu d'usage pour des circuits standards des installations actuelle.


Sur une installation un 4² protégé par un disj 25A peut toujours avoir de l'usage tant que vous n'avez pas besoin de plus de 5,5kW

@+


salut
et oui ,j'ai ma cuisinière 4 feux induction et four nettoyage pyrolyse puissance totale 9Kw branchait sur une ligne en 4mm² protection 25A et cela fonctionne parfaitement depuis plus de 3 ans.
Bon la norme impose du 6mm² protection 32A et une cuisinière de 9kw sera branchée dessus , fonctionnera encore mieux ,attention moins de risque de coupure.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
21/12/2013 à 15h15
21/12/2013 à 15h15
Bonjour.
L'important est de lier la section minimale des fils et câbles avec la protection en amont : exemples :
* une liaison en 2,5mm2 doit être protégée soit par un fusible de 16A maxi soit par un disjoncteur de 20A maxi. Rien n'empêche d'avoir une partie de cette liaison d'une section plus élevée (autrefois 4mm2, aujourd'hui 6mm2). Par exemple, si tu prolonges ta liaison 6mm2 par un câble 2,5mm2, la protection devra être telle que le début de mon exemple.
* une ancienne ligne spécialisée 20A pour lave-linge câblée en 4mm2 et protégée par un fusible 20A pourrait être prolongée en 2,5mm2 à condition de remplacer son fusible par un disjoncteur 20A.
Salut !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par panatan

avatar - panatan
Contremaître
Message(s) : 257
22/12/2013 à 14h13
22/12/2013 à 14h13
jeanpierre14ma a écrit :

Bj

Pas de probléme, ce qui peux le plus peux le mois, mai la norme dit que le 4mm2 est interdit dans l'habitat

A+


Ben oui c'est ce que m'a dit un vendeur de matériaux, je suis donc passé sur du 6mm2
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19321
22/12/2013 à 16h32
22/12/2013 à 16h32
panatan a écrit :

jeanpierre14ma a écrit :

Bj

Pas de probléme, ce qui peux le plus peux le mois, mai la norme dit que le 4mm2 est interdit dans l'habitat

A+


Ben oui c'est ce que m'a dit un vendeur de matériaux, je suis donc passé sur du 6mm2


Salut
ben non ce n'est pas interdit en habitat ,mais sur une installation classique on en a pas l'utilité, et comme le 6mm² est plus facile d'utilisation, le 4mm² est mis de côté et on ne s'en sert plus ,je dis bien en habitat en tertiaire et industriel on en utilise encore des Km
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : efred

Visiteurs non identifiés : 83