Bonjour à tous,

J'ai une petite question pour vous et j'aurai souhaité avoir vos conseils avisés ... Top !
Je souhaite rajouter une prise électrique dans l'une de mes chambres en la raccordant à une déjà existante.. Le problème c'est que sur mon disjoncteur j'ai déjà 8 prises de raccordées et que j'ai lu qu'apparemment c'était le max d'après les "bests practices".
Je veux tout de même la raccorder, et donc, en gros, quel est le risque en faisant ça ? A mon sens aucun si je ne branche pas mes 9 prises en même temps sur 9 machines à laver Grand sourire, mais comme je n'y connais rien j'aimerai votre avis Confus

Merci pour votre aide Top !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9356
15/01/2018 à 12h19
15/01/2018 à 12h19
Bonjour

La dernière version de la norme (11/2015) autorise 12 prises sur un circuit en 2,5².

Les articles qui font référence à 8 prises ne sont plus à jour.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par ChMuX

avatar - ChMuX
Apprenti bricoleur
Message(s) : 21
15/01/2018 à 12h54
15/01/2018 à 12h54
Hum merci oui je viens de trouver ça sur le net, je vais voir comment c'est chez moi et si c'est OK (il faut apparemment un disjoncteur 20A et non 16A).
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9356
15/01/2018 à 13h25
15/01/2018 à 13h25
Non, c'est 20A maxi.
On peut tout à fait mettre 16A, c'est même d'usage courant.

Par contre il faut vérifier que ce n'est pas du 1,5² car là c'est limité à 8 et on en revient à votre question initiale (même si 8 ou 9 cela ne change pas la face du monde)

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par ChMuX

avatar - ChMuX
Apprenti bricoleur
Message(s) : 21
15/01/2018 à 13h32
15/01/2018 à 13h32
Exact ! Merci je n'avais pas compris ça comme ça Adore
Pour le câblage j'ose espérer qu'ils ont mis du 2.5, 1.5 c'est pour les lampes il me semble.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9356
15/01/2018 à 19h45
15/01/2018 à 19h45
Ben non, justement, le 1,5² c'est également pour les prises (depuis 2002)
C'est nettement plus facile d'emploi largement suffisant pour des pièces type chambres, séjour, bureau, sdb...
Personnellement, je n'utilise que cela pour ce type de pièce.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par ChMuX

avatar - ChMuX
Apprenti bricoleur
Message(s) : 21
16/01/2018 à 08h42
16/01/2018 à 08h42
Mais si il y a trop d'appareils ça risque de faire fondre le cuivre non ? Plus c'est petit plus c'est fragile non?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
16/01/2018 à 08h45
16/01/2018 à 08h45
ChMuX a écrit :

Mais si il y a trop d'appareils ça risque de faire fondre le cuivre non ? Plus c'est petit plus c'est fragile non?


Bonjour,
Si câblage en 1.5mm², disjoncteur de 16A maxi. Donc le disjoncteur déclenchera avant que le fil ne "fonde"...
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9356
16/01/2018 à 08h50
16/01/2018 à 08h50
Oui et Non

Effectivement si on tirait une puissance très importante sur un fil de faible section il finirait par s'échauffer.

Mais le disjoncteur du circuit est là pour vous protéger contre cela
Du 1,5² peut encaisser jusqu'à 16A (3600W), si vous tentez de tirer plus, le disjoncteur 16A va sauter. Vous voyez que cela reste dimensionné large, surtout pour une chambre.

Finalement, ce n'est pas trop le nombre d'appareil qui compte mais la puissance que vous tirez. Vous pourriez brancher des dizaine de prises avec des chargeurs de téléphone, vous n'atteindriez jamais des puissances importantes.
Mais dans une chambre, à part l'aspirateur on branche rarement simultanément beaucoup d'appareils consommateur.
A titre personnel, je n'ai jamais vu un disjoncteur 16A sauter pour surcharge

On pourrait ne pas mettre de limite au nombre de prise et dire que le disjoncteur va jouer son rôle.
Mais cette limite est plus la pour des raison de confort
- limiter la possibilité d'usage de trop d'appareils en simultané et ainsi diminuer la probabilité d'atteindre 16A, conduisant à une disjonction, jamais agréable.
- avoir une sélectivité suffisante, c'est à dire que si le disjoncteur du circuit est coupé, on a un nombre raisonnable de prises HS.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par ChMuX

avatar - ChMuX
Apprenti bricoleur
Message(s) : 21
16/01/2018 à 09h48
16/01/2018 à 09h48
C'est extrêmement claire !
Merci pour vos réponses, je ne m'y connais pas du tout et ça m'a bien aidé !

Je tague le sujet en résolu, je m'occupe de relier cette prise ce soir ! Tout fier
ou créer un compte pour participer