Bricoleur du Dimanche

Raccordement bornier

avatar - alain78910
Petit nouveau
Message(s) : 1
05/09/2013 à 09h24
05/09/2013 à 09h24
Bonjour à tous Voila j'ai un abonnement mono 15kVA mais bizzarement à la sortie du dijoncteur ( modele multi 9 DB90 / 500 ma / poles 4 / protéges 3 / 440V / 10/30 A ) il y a 3 sorties rouges et un neutre qui chaque fil alimente une rangée de dijoncteurs équipée d'un inter 30 MILLI. Ma question pour faire quelque chose de propre, puis je relié ces 3 poles à un bornier phase unique ce qui me permettrais d'alimenter mon tableau avec un fil de section plus importante au lieu de 3 et de mettre un peigne vertical. d'autre part de ce bornier je repartirais pour alimenter 2 autres petits tableaux , garage et veranda. Merci de vos réponses alain

Images jointes :

DSCF3606_800x600.jpg Photo 018_800x600.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
05/09/2013 à 09h31
05/09/2013 à 09h31
, Alain, sur ce site d'entraide.
Surtout pas ! cela te produirait un superbe court-circuit !
Ton tableau des protections parait conforme (existence des 3 DDRHS 30mA).
Apparemment tu crées une véranda et un garage ?
Pour ta véranda tu peux te repiquer sur l'installation existante ou si elle est saturée, la compléter;
Pour le garage, s'il est attenant ou en sous-sol, même chose; si c'est un bâtiment séparé, créer une ligne avec un DDRHS spécifique.
@+
ou créer un compte pour participer

Par lolo44444

avatar - lolo44444
Ouvrier
Message(s) : 128
06/09/2013 à 11h19
06/09/2013 à 11h19
Salut,
C'est le disjoncteur de branchement ERDF que vous avez pris en photo?

Si oui, vous êtes en tri et non en mono.

Faites une photo globale du tableau électrique avec le disjoncteur svp

A+
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
06/09/2013 à 15h51
06/09/2013 à 15h51
salut
je confirme installation triphasé + neutre réglage du disjoncteur ERDF 25A en tri ce qui nous fait au total du 15Kw mais que 5Kw par phase.
Pas question de raccorder les trois phases ensembles sur un bornier cela va faire un grand BOUMMMMMMM
A voir si le triphasé est obligatoire sur cette installation ,et si pas de moteur tournant en 400 volts voir à passer en mono 12 Kw (60A)
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
06/09/2013 à 18h46
06/09/2013 à 18h46
Bonjour,

Avez vous vérifié les termes de votre abonnement EDF si Mono ou Tri ?
A vous lire vous êtes sur d'être en Monophasé

Citation :

Voila j'ai un abonnement mono 15kVA mais bizzarement à la sortie du dijoncteur ( modele multi 9 DB90 / 500 ma / poles 4 / protéges 3 / 440V / 10/30 A )



Par acquit de conscience je mesurerai avec un voltmètre les tensions entre Neutre et chaque fils rouges..et surtout entre chaque fils rouges

J'ai déjà vu des modifs Tri vers Mono réalisées par EDF par pontage des 3 phases en amont du disjoncteur d'abonné tétra (conservé)

Donc armez vous d'un voltmètre.
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : takafer

Visiteurs non identifiés : 33