Bonjour
Non ce que vous proposez n'est pas bon.
Ce qu'il faut au départ du câble, c'est un disjoncteur (adapté à la section du câble) et pas un interrupteur différentiel 30mA
Si votre câble est du 6², il faut un disjoncteur 32A maxi au départ.
A noter que l'interrupteur différentiel 30mA 63A est surdimensionné à l'arrivée (vu que vous êtes limité à 32A). Un 40A aurait suffit.
Mais maintenant qu'il est acheté... cela ne peut pas faire de mal.
Vous le raccordement de la terre, il faut repartir du bornier de terre.
Attention à la chute de tension sur 27m, qui sera limite, si vous tirez réellement 7kW.
Vous inspirer de ceci :
Images jointes :
Carminas