Bricoleur du Dimanche

Raccorder ma maison en aérien ?

Par steuk

avatar - steuk
Petit nouveau
Message(s) : 5
30/04/2018 à 16h43
30/04/2018 à 16h43
Bonjour à tous, Pour commencer, j'ai un niveau 0 en électricité (voir négatif), veuillez par avance excuser les énormités que je pourrais dire. Je suis actuellement propriétaire et j'ai fait agrandir ma maison. Mon abonnement actuel (6KVA monophasé) ne suffit plus (chauffe-eau + 3 radiateurs = plombs qui sautent !) Je veux donc passer à 12kVA...oui mais voilà, je ne pense pas que les câbles existants puissent supporter. Entre le compteur EDF (bleu à disque) et le disjoncteur de ma maison il y a environ 80m de distance. Le raccordement se fait avec 2 câbles pour la phase et 2 câble pour le neutre (2 câbles bleus et 2 noirs) Si je prends chaque câble, gaine comprise j'obtiens un diamètre de 6mm. Donc si on enlève la gaine on doit bien perdre 1mm. Donc diamètre de 5mm, ça nous fait une section d'environ 19,6mm², comme les câbles sont doublés on arrive a 39,2mm². Or d'après ce que je vois sur le Net, il faudrait minimum 50mm² pour 12kVA sur une telle distance. Ma première question est : Ai-je bien compris, ou non ? Si tel est le cas, j'envisage de mettre une nouveau câble électrique. Sauf que tout faire enterrer risque d'être compliqué et couter cher (creuser environ 70m de tranchée pour le nouveau câble...ouch !). Dans ce cas, puis-je passer en aérien ? Au bout de mon allée il y a déjà un poteau électrique (en bois) qui emmène la fibre jusqu'à ma maison, je pense y faire passer le câble électrique de la même manière. Ai-je le droit de faire ça ? (le poteau ne m'appartient pas et il est sur le trottoir - donc partie non privative) Par avance, merci. N.B : Je viens de tomber sur le site yesss-fr qui fait des calculs électriques, peut-on s'y fier ? Car si je regarde le tableau en fait ce semble être bon opur du 12kVA avec les câbles existant...et ça ce serait top ça simplifierait tout !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
30/04/2018 à 17h38
30/04/2018 à 17h38
Bonjour

Si c'est le disjoncteur EDF (celui qui est plombé) qui est dans le logement c'est le problème d'EDF (ou plutôt d'ENEDIS) et pas le votre.
Demandez à augmenter l'abonnement, vous verrez bien s'ils vous répondent si c'est possible ou non.

Peut être que 12kVA n'est pas possible mais que 9kVA l'est.

Associé à un délesteur qui coupera les radiateurs ponctuellement pendant les pointes de consommation, cela peut peut être suffire sans partir sur de gros travaux.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par steuk

avatar - steuk
Petit nouveau
Message(s) : 5
30/04/2018 à 17h49
30/04/2018 à 17h49
Bonjour et merci pour ce retour. En fait ENEDIS est déjà passé (j'avais demandé à EDF de passer à 12kVA) et ils vont me remplacer le compteur bleu car il ne supporte pas plus de 30A. Après tout ce qui est entre ce compteur et la maison (donc le disjoncteur plombé) m'est retrocédé car comme c'est une allée privée ils ne veulent pas gérer. C'est donc mon problème désormais... Le gars qui est venu repérer pour les travaux a dit que normalement ça tenait mais n'était pas sûr de lui... Si je mets un disjoncteur 30/60...je peux le positionner sur 45A ? (comme ça si ça tient je reste sur 9kVA) C'est une alternative (qui pourrait me convenir en effet) mais ça ne répond pas à mes questions initiales.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
30/04/2018 à 19h10
30/04/2018 à 19h10
Cela veut dire qu'il vont mettre un disjoncteur de branchement en limite de propriété

Si on dimensionne correctement pour 12kVA par rapport à la norme en vigueur, il faut du 2x50² entre 58m et 83m.
50² c'est un diamètre de cuivre de 8mm

En admettant qu'on soit un peu plus tolérant d'un point de vue chute de tension, et qu'on descende sur du 2x35² cela correspond à un diamètre cuivre de 6,67mm

Visiblement vous avez du 25² (diamètre cuivre 5,64mm)

Cela pourrait éventuellement aller pour 9kVA (2,5% de chute de tension maxi)

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Al62

avatar - Al62
Chef de chantier
Message(s) : 675
01/05/2018 à 13h04
01/05/2018 à 13h04
Bonjour
Vous parlez que la fibre optique est sur un poteau , donc c'est un poteau de chez orange , je crois qu'il n'est pas possible de faire passer lelectricité sur ce poteau , poteau edf , passage cable ptt autorise pas l'inverse
ou créer un compte pour participer

Par steuk

avatar - steuk
Petit nouveau
Message(s) : 5
03/05/2018 à 11h31
03/05/2018 à 11h31
Bonjour et merci pour vos réponses. @Carminas : Je vais tester en 9KVA (j'aimerais bien que ça suffise). Je vais mettre un disjoncteur 30/45/60 et ENEDIS me met de toutes façon du 60A - c'est mon disjoncteur qui régulera le "débit" donc. Si ça ne suffit pas et que je mets le disjoncteur de ma maison sur 12kVA, quel est le risque ? chute de tension ? autre chose ? Y'a-t-il un moyen de tester cela ? @Al62 : Il s'agit d'un poteau en bois. en fait il y en a 2. Un en bout d'allée (sur le trottoir) et un dans mon allée pas loin de la maison. Il servait jusqu'à peu de temps pour le téléphone (le bon vieux RTC de France Télécom) et depuis peu la fibre est arrivée chez moi du coup Orange s'en est servi. Du coup on ne peut pas faire passer de l'électricité là-dessus ?
ou créer un compte pour participer

Par steuk

avatar - steuk
Petit nouveau
Message(s) : 5
09/05/2018 à 13h26
09/05/2018 à 13h26
Petit UP du sujet... @Carminas : Je relis ce que vous avez mis dans un message précédent : En admettant qu'on soit un peu plus tolérant d'un point de vue chute de tension, et qu'on descende sur du 2x35² cela correspond à un diamètre cuivre de 6,67mm Visiblement vous avez du 25² (diamètre cuivre 5,64mm) Quand vous dites 2*35²...vous parlez bien de 2 câbles (un noir / un bleu), exact ? Moi j'ai plus petit (diamètre 6mm avec gaine incluse, donc vous semblez dire que le diamètre cuivre est 5,64mm) mais au total j'ai 4 câbles (deux bleus / deux noirs). Donc si j'ai bien compris ce que vous écrivez, j'ai le double de ce que vous annoncez (et dans ce cas je pourrais passer à 12kVA, non ?). Autre chose, comment puis-je mesurer que tout va bien (je voudrais d'abord tester à 9KVA faire les mesures de chute de tension et autres si besoin - puis passer à 12KVA et faire les mêmes tests) ? Par avance, merci.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par steuk

avatar - steuk
Petit nouveau
Message(s) : 5
29/05/2018 à 18h39
29/05/2018 à 18h39
Pas d'idées quant à mes interrogations ?
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Felger29

Visiteurs non identifiés : 66