Bonjour à tous,

Petit nouveau sur le site j'espère ne pas me tromper d'endroit pour poster ma demande.

Je souhaite raccorder un tableau divisionnaire dans un bâtiment que nous venons de construire.

Je me pose une question concernant le raccord :

- pour le raccordement au tableau principal, j'ai un disjoncteur C40, est-ce que je peux mettre ce disjoncteur en ligne derrière un interrupteur différentiel 30mA ? (voir schéma pour être plus clair)


Merci de vos réponses,

Images jointes :

schema-1.jpg
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Par Bob35

avatar - Bob35
Architecte
Message(s) : 1360
le 17/04/2020 à 15h37
Bonjour ;
pour votre alim du tableau secondaire le disjoncteur 40 A est à prendre sur les borniers principaux
car autrement si problème défaut d'isolement sur tableau secondaire les dif vont tous déclencher et donc pas de sélectivité.
observation: pas de circuit 32A et pas de dif de type A ?
@+
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par cedL02

avatar - cedL02
Petit nouveau
Message(s) : 2
le 17/04/2020 à 16h04
Bob35 a écrit :

Bonjour ;
pour votre alim du tableau secondaire le disjoncteur 40 A est à prendre sur les borniers principaux
car autrement si problème défaut d'isolement sur tableau secondaire les dif vont tous déclencher et donc pas de sélectivité.



Ok, merci pour vos infos, juste pour savoir, si on le connecte derrière le différentiel ça marcherai quand même c'est ça ? mais avec des risques de faire déclencher le différentiel du compteur principal, si j'ai bien compris ?

Bob35 a écrit :


observation: pas de circuit 32A et pas de dif de type A ?
@+



Si si, tout le circuit n'a pas été représenté.

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 6838
le 17/04/2020 à 22h02
Bonsoir

C'est cela, ce n'aurait pas d'intérêt car vous auriez une mauvaise sélectivité verticale :

En cas de défaut dans le tableau principal, cela coupe le tableau divisionnaire
En cas de défaut dans le tableau divisionnaire, cela peut couper un différentiel ou l'autre voire les deux.

Bref cela fonctionne, mais pas pertinent.

Carminas
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Connexion

Inscrivez-vous gratuitement !

Le sondage du moment

Les températures baissent...
35 % Cheminée d'attaque, tout va bien (9)
27 % Chaudière parée, la neige peut tomber (7)
23 % Pas grave, je suis bien isolé(e) (6)
15 % Oups, les radiateurs sont encrassés (4)

26 Votes

Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.

A découvrir

Nos bricoleurs ont du talent !
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisations
Voir nos vidéos
Le guide de la construction maison
Plus de 190 vidéos bricolage, pour apprendre à construire sa maison soi même !
Regarder les vidéos
Envie de changer de cuisine ?
Envie d'une cuisine équipée et sur-mesure ? Rendez-vous sur Cuisine Plus pour réaliser la cuisine idéale !
Découvrir nos cuisines
DIY, inspirez-vous de nos idées déco !
Pas assez de budget pour votre déco ? Découvrez nos conseils pour la créer vous-même ! Soyez créatifs !
Voir nos conseils

Membres en ligne

Membre(s) : Céline_BDD , bricodi , pat@77

Visiteurs non identifiés : 220
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < > r.g g.r