Ok, merci pour vos infos, juste pour savoir, si on le connecte derrière le différentiel ça marcherai quand même c'est ça ? mais avec des risques de faire déclencher le différentiel du compteur principal, si j'ai bien compris ?Bonjour ; pour votre alim du tableau secondaire le disjoncteur 40 A est à prendre sur les borniers principaux car autrement si problème défaut d'isolement sur tableau secondaire les dif vont tous déclencher et donc pas de sélectivité.
Si si, tout le circuit n'a pas été représenté.observation: pas de circuit 32A et pas de dif de type A ? @+
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 54