remplacement vieux disjoncteur abonné ENEDIS ou pas

avatar - Lefrançois@14
Apprenti bricoleur
Message(s) : 22
20/08/2023 à 19h17
20/08/2023 à 19h17

Bonjour,


J'ai demandé le remplacement du disjoncteur abonné qui est installé sur un vulgaire bout de bois dans l'appartement de notre fils. ENEDIS nous dit que le remplacement  et déplacement est possible moyennant 670€!!!  le hic est qu'il est soit disant impossible que je fournisse le disjoncteur de la marque de mon nouveau tableau (SCHNEIDER RESI9) ENEDIS proposant et mettant en place une platine sur notre nouvelle GTL et pose son DA + le linky récupéré dans le local élec dédié à ENEDIS. Du coup je me retrouve avec mon DA SCHNEIDER sur les bras. N'y a t-il pas possibilité (lors de la venue des techniciens) de leur faire poser mon DA pour que la GTL soit la plus uniforme possible?

Deuxième question: Pour éviter cette grosse dépense, ai-je le droit de simplement remplacer les 2 fils qui sont en bas du DA actuel par 2 neufs  (c'est bien du 16mm² qu'il faut mettre ?)plus longs que je mettrai sous goulotte individuelle? La distance sera alors  de 2m entre le bas du DA et le haut de mon tableau RESI9. je resterai avec mon DA SCHNEIDER tant pis...

Je me propose de faire dans ce cas, un coffret autour du vieux DA actuel par sécurité.

Merci de vos commentaires sur le sujet.

Cordialement,

Lefrançois14

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10076
20/08/2023 à 21h38
20/08/2023 à 21h38

Bonjour

Puisqu'ils sont responsables de ce qu'ils posent, ils posent le matos qu'ils fournissent, même si c'est le même que toi

En aval du DB c'est TA partie TA responsabilité

@+


Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
avatar - Lefrançois@14
Apprenti bricoleur
Message(s) : 22
20/08/2023 à 22h10
20/08/2023 à 22h10

merci de votre retour, je pourrai donc garder le vieux DB et alimenter mon nouveau tableau en partant du bas bien sur à bien réfléchir... encore ,merci et bonne soirée

Lefrançois14

ou créer un compte pour participer

Par strike07

avatar - strike07
Chef de chantier
Message(s) : 628
28/08/2023 à 03h19
28/08/2023 à 03h19

Si tu voulais déplacer le panneau de comptage et pour en avoir eu l'expérience : je pense qu'Ils auraient été  arrangeant, ils n'auraient pas accepté d'installer TON DA RESI9 mais si tu leur en aurait fait la demande il t'en aurait fourni un de cette marque en lieu et place d'un Legrand BACO ou d'un General Electric.

Perso je leur ai demandé un non-différentiel pour des raisons techniques, ils ont accepté sans suppléments et je suis content d'avoir fait cette demande car dans mon ancienne maison j'en avait marre qu'il sautait avant les ID 30mA lors de contacts à la terre francs. J'ai juste eu a signer un document.

En l’occurrence dans ton cas cela m'aurait étonné qu'il réutilisent le DA présent sur la platine en bois toute pourrie, perso moi c'était pas une antiquité, il devait avoir 30 ans, mais je suis sûr qu'ils l'auraient remplacé, même si je n'avais pas fait ma demande de non-différentiel.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19326
28/08/2023 à 05h35
28/08/2023 à 05h35
strike07 a écrit :

Perso je leur ai demandé un non-différentiel pour des raisons techniques, ils ont accepté sans suppléments et je suis content d'avoir fait cette demande car dans mon ancienne maison j'en avait marre qu'il sautait avant les ID 30mA lors de contacts à la terre francs. J'ai juste eu a signer un document.

 salut

Je ne crois pas qu'il le fasse maintenant car cela leur est interdit et même avec signature, le 500 mA est obligatoire  dans ce cas il faut demander un sélectif 

ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
28/08/2023 à 07h18
28/08/2023 à 07h18

Bonjour,

Je lis pourtant sur le site ENEDIS :

Dans la construction neuve et la réhabilitation considérée comme neuve, la norme NF C 14-100 préconise la pose d’un disjoncteur de branchement différentiel 500 mA. Si l’installation est conforme à la NF C  15-100 en vigueur, le type S est préconisé ; cette disposition s’applique à tous les raccordements neufs. 
Dans le cas où le client demande un disjoncteur non différentiel, il doit informer Enedis par courrier de son besoin particulier.

ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19326
28/08/2023 à 08h49
28/08/2023 à 08h49
cjupiter a écrit :

Bonjour,

Je lis pourtant sur le site ENEDIS :

Dans la construction neuve et la réhabilitation considérée comme neuve, la norme NF C 14-100 préconise la pose d’un disjoncteur de branchement différentiel 500 mA. Si l’installation est conforme à la NF C  15-100 en vigueur, le type S est préconisé ; cette disposition s’applique à tous les raccordements neufs. 
Dans le cas où le client demande un disjoncteur non différentiel, il doit informer Enedis par courrier de son besoin particulier.

 salut

A la seule condition qu'il y ai un autre dispositif de protection différentielle de 500 mA de posé par l'utilisateur, et ce n'est pas une simple demande signée, il faut bien préciser qu'il y aura un 500 mA  

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par strike07

avatar - strike07
Chef de chantier
Message(s) : 628
28/08/2023 à 10h27
28/08/2023 à 10h27

Bonjour,

J'étais sûr que le fait que je dise ça allait faire parler, alors je tiens à préciser que :

  • C'est la maison de ma sœur, c'est une vieille ferme en Auvergne avec une installation électrique entièrement déposée (je joint quelques photos de la daube qui était en place à notre arrivée en Juillet 2022.
  • ENEDIS ne m'a rien demandé du tout sur la qualité de mon installation ( pas de consuel, ni le diagnostic élec de la vente, même pas une photo) et m'ont juste demandé (du moins à ma sœur) de signer le document joint
  • D'après ce que j'ai compris c'est surtout destiné aux comptages en limite de propriété, pour ne pas avoir à aller le relever dans le froid suite à un contact direct entre phase et terre par exemple. Ici c'est pas mon cas, car mon compteur est situé à l'intérieur de l'habitation, comme 95% des habitations dans le coin.

Dans mon cas je le redis je suis content que ce soit comme ça : actuellement la maison est en travaux, j'ai deux coffrets de prises avec chacuns un inter diff 30mA, et quand quelqu'un oublie une rallonge sous la pluie (à tout hasard 😅) j'ai jamais de déclenchement au niveau de l'AGCP, alors que dans mon ancienne maison même un défaut d'isolation à 100mA déclenchait l'AGCP qui était foireux.

les3c19 a écrit :

A la seule condition qu'il y ai un autre dispositif de protection différentielle de 500 mA de posé par l'utilisateur

 Je poserait la question à un bureau de contrôle quand je reprendrait le boulot. Mais encore une fois ils m'ont rien demandé de tel, à vraie dire, mon installation électrique n'existe même pas.