Par Ben67000

avatar - Ben67000
Petit nouveau
Message(s) : 2
16/11/2019 à 12h47
16/11/2019 à 12h47
Bonjour . (Je suis en vacances chez mon beau père ). Je me suis rendu compte se matin en regarde leur vieux tableau électrique qu'il n'y avait qu'un seul différentiel 30ma ? Je l'ai testé . Il fonctionne . Mais ne coupe ni la plaque de cuisson. Ni le four . Ni le lave vaisselle . De plus le circuit du chauffe eau comprend une multiprise en plus une machine à laver + un congélateur + néons + ralonges et prises Je m'inquiète un peu de cette installation . Mais mon bon père me dit que tout est 100% fiable et sécurisé est sur. Que sa fait 10 ans que c'est comme cela ... N'ayant pas les compétences nécessaires en électricité pouvez vous m'éclairer ? Je vous remercie
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par strike07

avatar - strike07
Chef de chantier
Message(s) : 628
17/11/2019 à 03h42
17/11/2019 à 03h42
Bonjour,

cette installation a visiblement été bricolé...

les points dangereux sont :
  • la plaque de cuisson, le four et le LV qui n'ont pas de protection différentiel, alors que paradoxalement c'est les appareils où cette protection est le plus indispensable car ce sont des carcasses métalliques simple isolation

  • ce circuit qui comporte à la fois un chauffe eau, un congélateur... Normalement il devrait y avoir : un circuit uniquement pour le chauffe eau, un pour l'éclairage et un pour les prises "communes"

Pour le différentiel disons que n'en avoir qu'un est toléré si il n'y a pas beaucoup d'éléments, mais ici je dirais que l'idéal serait de mettre un différentiel dédié pour les éléments qui ne sont pas protégés...

surtout ce qui est dangereux c'est de dire "que ça fait 10 ans que c'est comme ça et ça marche" car ce genre de bidouille produit des échauffements, qui a terme déssèrent les contacts, surtout si ils sont à vis, et conduire à l'incendie Mouais... Dans ce cas, même pas la peine de tenter de faire marcher une quelconque assurance...
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19319
17/11/2019 à 05h05
17/11/2019 à 05h05
salut
pour info: en 1984, la norme imposait un seul inter différentiel dédié à la seule salle de bain,et il nous était interdit de mettre des liaisons terre aux points lumineux, il était imposé la pose de luminaire de classe2 (cela n'a pas duré des années)

je ne vois qu'un bricolage c'est la ligne chauffe eau mais bizarre que cela soit vraiment fait comme dit, c'est un point à vérifier plus sérieusement car je ne vois pas comment, si il y a double tarif, cela peut fonctionner avec l'éclairage
ou créer un compte pour participer

Par Ben67000

avatar - Ben67000
Petit nouveau
Message(s) : 2
17/11/2019 à 17h33
17/11/2019 à 17h33
Merci de vos réponses . Ce qui m'inquiète c'est que ya une différentiell 60A 500ma ce que moi je nomme disjoncteur générale Et un autre différentiel 30ma mais une fois couper celui là N'a aucune influence sur le four ni le lave vaisselle ni le 4* plaque induction de cuisson ( on m'a toujours dit que le différentiel coupe tout l'appareillages électroménager qu'il ya fuite de courant sans cela une mort certaine ... ) C'est bien cela qui m'inquiète le plus. Après vérification une rallonge multiprise est branché sur le circuit machine à laver sur laquel et branché le congélateur + une rallonge pour des prises et néon à la cave . Le chauffe eau est lui ä part . Sa à l'aire d'être une vielle installation beaucoup de porte fusible 10 et 16 Ampère ., Un 32 Ampère pour la plaque de cuisson. Les seule disjoncteur sont un disjoncteur 63 a pour le chauffage. Un pour la regulation Et 3 disjoncteur 16ampere pour les circuits du four . Lave vaisselle . Et prises îlot cuisine .
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19319
17/11/2019 à 18h33
17/11/2019 à 18h33
re
désolé mais l'installation est conforme à la date de mise en oeuvre
depuis la norme à évoluée et rien n'oblige à mettre les installations à la norme actuelle
ce qui n'est pas conforme à la norme de l'époque c'est le bricolage qui a été fait
le principal c'est qu'il y est une prise de terre