Bonjour,

Je viens de faire faire la rénovation d'une maison dont notamment tout le réseau électrique.

La maison est sur 3 plateaux de 50m2 avec une gaine technique principal, des faux plafonds et des cloisons BA13 pour passer tout le cablage électrique notamment.
L'ancienne installation datait du début des années 1900, donc on a mandaté un électricien pour tout faire tomber et tout refaire à neuf au maximum des normes actuelles.

Nous arrivons à la fin du chantier, sauf que nous avons des soucis de perturbation de débit internet. Le technicien du fournisseur internet est passé hier et me dit que le débit internet est perturbé du fait d'avoir mélangé le courant fort et le courant faible : en ouvrant les gaines techniques, effectivement les cables électriques sont mélangées et il n'y a pas de dissociation/séparation courant fort et courant faible. Le technicien me dit que nous perdons par induction entre 7 et 10V (à savoir que ce dernier est aussi électricien de formation d'après ses dires).

Du coup j'ai appelé mon électricien pour demander des explications en présence du technicien du fournisseur internet et la conversation a tourné très court car mon électricien a traité le technicien d'incompétent. Selon ses dires il n'est nécessaire de séparer les gaines électriques que sur des longues distances (20m de distances mini) et pas sur des maisons...

Du coup, je me suis quand même permis de regarder sur le net, où sur les forums et sites il fait état d'une règle de base et nécessaire de bien séparer le courant fort du courant faible + norme NF C 15-100. Si j'ai bien compris, cette règle/norme prévaut d'un point de vue à la fois quant à d'éventuelles perturbations mais aussi d'un point de vue sécuritaire.

Mes questions sont toutes simples par rapport à ça : les perturbations sont-elles réelles? Le risque est-il réél? Auquel cas peut-on encore faire quelquechose? Dois-je faire un constat, faire venir le consuel ou tout autre organisme ou ce n'est pas trop dérangeant? Je suis un peu perdu et donc besoin d'être rassuré.

Merci pour votre aide.

Gonin
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
15/11/2018 à 12h47
15/11/2018 à 12h47
Hello


L'électricien a tort.

A voir le type de câble de communication qu'il a posé ainsi que le type de prises

Une photo d'une prise de communication décrochée du mur pourra en dire plus sur ses capacités (on veut voir comment c'est raccordé )



@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par Gonin

avatar - Gonin
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
15/11/2018 à 14h12
15/11/2018 à 14h12
Hello efred, merci bien pour ce retour.

Je m'occupe de prendre une photo ce soir pour vous la poster, mais votre réponse corrobore mes aprioris bien malheureusement... ;-(
ou créer un compte pour participer

Par Gonin

avatar - Gonin
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
15/11/2018 à 21h17
15/11/2018 à 21h17
Bonsoir, comme promis voici qqs clichés d’un bloc avec prise tv, prise rj45 et prise électrique 220V. Merci d’avance.

Images jointes :

22D99CCD-A2D1-4F83-8293-53FEA3DC172D.jpeg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Gonin

avatar - Gonin
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
15/11/2018 à 21h18
15/11/2018 à 21h18
2ieme cliché
ou créer un compte pour participer

Par Gonin

avatar - Gonin
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
15/11/2018 à 21h19
15/11/2018 à 21h19
2ieme cliché

Images jointes :

327B9C5C-52D0-4158-8D2C-F5C8AC8533E7.jpeg
ou créer un compte pour participer

Par Gonin

avatar - Gonin
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
15/11/2018 à 21h24
15/11/2018 à 21h24
Ça c’est l’arrivee Boîtier tel internet...est ce normal les fil avec chatertone au bout des flèches rouges?

Images jointes :

F88121FB-246C-4176-B44E-EF9537750846.jpeg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9359
15/11/2018 à 23h25
15/11/2018 à 23h25
Gonin a écrit :

Bonsoir, comme promis voici qqs clichés d’un bloc avec prise tv, prise rj45 et prise électrique 220V. Merci d’avance.


Bonsoir

Dans ce bloc, il y a bien séparation courant fort/courant faible.
On voit la cloison de séparation en noir

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Gonin

avatar - Gonin
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
16/11/2018 à 00h09
16/11/2018 à 00h09
Oui dans les blocs Legrand il y a bien séparation courant fort et courant faible mais derrière ces blocs les gaines sont rassemblées/mélangées jusqu’au tableau! Est-ce suffisant du coup cette séparation uniquement de cette façon? J’ai lu qu’il fallait les séparer tout du long dans des goulottes différentes avec le même espace de 5 cm. Merci d’avance.
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
16/11/2018 à 00h29
16/11/2018 à 00h29
bonjour


si sous gaine alors il a fait le job.


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Gonin

avatar - Gonin
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
16/11/2018 à 00h52
16/11/2018 à 00h52
A vous lire Efred, vous me confirmez que les fils dans des gaines même si ces dernières sont mélangées entre courant fort et courant faible c’est ok; pas besoin de les séparer dans des goulottes? Je n’ai pas de risque tant de déperdition de voltage que de risque sécuritaire? Merci
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
16/11/2018 à 05h58
16/11/2018 à 05h58
bonjour


oui c'est autorisé


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par Gonin

avatar - Gonin
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
16/11/2018 à 06h56
16/11/2018 à 06h56
Ok merci ça me rassure, par contre j’ai tout de même une perte de tension de 10 volts mesurée. Par induction apparemment selon le technicien fournisseur d’acces entre fils courant fort et courant faible. C’est pas trop grave ça? Cette perte de tension m’engendre qu’elle conséquences? Surchauffe, surconsommation, perte d’efficacité,...ou rien du tout? PS : le technicien du fournisseur d’acces à relevé cette perte, ainsi que l’électricien lui-même en fait...pour le technicien la cause c’est le mélange, pour l’electricien je n’ai pas de cause particulière. merci d’avance.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
16/11/2018 à 07h02
16/11/2018 à 07h02
10Volts?

Mais sur quoi?

@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
16/11/2018 à 08h14
16/11/2018 à 08h14
Gonin a écrit :

j’ai tout de même une perte de tension de 10 volts mesurée.


Bonjour,
Même interrogation qu'efred, pouvez-vous expliquer de quoi vous parlez là ?
ou créer un compte pour participer

Par Gonin

avatar - Gonin
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
16/11/2018 à 08h36
16/11/2018 à 08h36
Bonjour, je ne suis pas expert et j’ai sûrement mal retranscrit les propos du technicien mais ce dernier m’a averti d’une perte/fuite de l’ordre de 10 volts sur le courant fort. Il m’a parlé d’induction entre courant fort et faible qui causerait cette fuite...je n’en sait pas plus...merci.