Je refait ma cuisine. et je dois modifier mon installation electrique

1ère question : je dois rallonger certains fils pour déplacer des prises. Peux t'on employer des dominos pour rallonger ces fils et peux t'on les recouvrir de placo ou de platres pour cacher des anciennes cavités de prises?

2 question : Je dois installer 2 prises 32 A. J'ai bien 1 prise 32 A. Peux t'on rajouter une prise 32 A.
Mon circuit a l'heure actuelle est 2 anciennes prises triphasé monté ensemble sur un différentiel 32 A.
Sur la seconde prise triphasé, il y a 2 Phases; peux t'on utiliser la deuxième phase pour une prise 32 A.
Sinon que dois-je faire. Retirer une ligne 32 A en 6mm depuis mon tableau. Mais là galère car çà passe dans le salon...

Je suis un peu perdu en électricité, je suis resté à ( le fil rouge sur le bouton rouge, le fil noir sur le bouton noir) Rigole
Peux-t'on m'aider, SVP
Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9388
04/07/2010 à 11h38
04/07/2010 à 11h38
Bonjour

1/ Vous pouvez utiliser des dominos ou des bornes à connexion automatique type Wago. Mais ces connexions doivent impérativement rester accessibles.
Donc ne pas les recouvrir de placo ou de platre.

Maintenir à l'emplacement actuel une prise ou une boiter de connexion ou alors si impossible, changez les fils sur toute la longueur pour éviter la connexion

2/ Pourquoi 2 circuit 32A ? A part les plaques rien d'autre ne nécessite un circuit 32A dans une cuisine (si vous pensiez au four un circuit 2,5² 20A suffit largement)
Si malgré tout vous avez réellement besoin, vous ne pouvez pas utiliser un neutre commun ou une terre commune à vos 2 prises. Il faut impérativement pour chaque prise phase/neutre/terre en 6².

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par antony38

avatar - antony38
Apprenti bricoleur
Message(s) : 23
04/07/2010 à 18h30
04/07/2010 à 18h30
merci

On m'a annoncé pour 5 plaques induction = 32 A
et Four à Pyrolise = 32 A aussi
donc je vais tirer une deuxième prise en 6 mm sous gaine.

Pour rallonger des fils:

Mais comment être sur que je peux tirer de nouveau fils dans les anciennes gaines. Y a t-il des astuces. Car des boitiers accessibles. Coté design Pas terrible....

Et vu les circuits qui partent de partout, bonjour la galère.

Mais merci pour ces conseils.
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19319
04/07/2010 à 18h34
04/07/2010 à 18h34
Bonjour
Pour un four même pyrolyse pas besoin d'une 32A une 20A suffit largement!!!
Ligne directe 20A en 2,5mm²
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9388
04/07/2010 à 18h51
04/07/2010 à 18h51
Pour compléter les propos de les3c19 un circuit 2,5² 20A offre une puissance disponible de 4600W, largement suffisant pour un four domestique, même pyrolise.

De plus c'est ce que préconise la NF C 15-100 pour le circuit four.

Pour retirer les fils, il faut repérer chaque extrémité (ce n'est pas toujours simple) attachez les anciens fils aux nouveaux, mettre si nécessaire un lubrifiant type Yellow.
Il faut ensuite se mettre à 2, un qui tire et un qui pousse et en général on y arrive, sauf gaine écrasée, coudes nombreux et importants, discontinuité de la gaine...

@+




Carminas
ou créer un compte pour participer

Par antony38

avatar - antony38
Apprenti bricoleur
Message(s) : 23
04/07/2010 à 19h23
04/07/2010 à 19h23

On parle de ligne directe 20 A ?
Késako

directe de mon bloc de dérivation principale de la pièce ou de l'armoire electrique ?

je vais essayer les fils en les tirant. On verra bien.

Pour le reste je suis quand même dans le flou.

je résume
Je tire une 32 pour la plaque
des prises 16 a pour les prises ( 5 Max ) dont le micro-onde et le lave vaiselle, le frigo tout ça en 2.5 mm
je tire pour mes spots basse NRJ pour l'éclairage 1.5 Mm.
Mais que faire pour mon four 32 a en mettant une deuxième prise sur la première. ou nouvelle Ligne de 20 A mais où est le départ.
Toutes mes anciennes prises, je les vire, si je peux tirer de nouveaux cables sinon boitiers mais moche.
De toutes façons, j'ai encore quelques jours de réflexion.
Merci de vos conseils.
Je joindrais quelques photos si ça peut vous aider et moi de même par la même occasion.

merci

ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19319
04/07/2010 à 19h52
04/07/2010 à 19h52
Quand je dis ligne directe c'est depuis le tableau de protection et étant dédiée exclusivement pour le four!
C'est aussi valable pour une le Lave Vaisselle , une autre pour le lave linge!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9388
04/07/2010 à 20h58
04/07/2010 à 20h58
Bonjour

Pour les prises cablées en 2,5² c'est 8 maxi sachant que les prises double comptent pour 1 et c'est fréquent d'en mettre sur un plan de travail (chez moi j'ai mis 2 doubles et 1 quadruple et au final cela me compte pour 4).

Comme l'a dit les3c19, la lave vaisselle doit avoir un circuit dédié.

Si vraiment vous ne pouvez pas tirer une nouvelle ligne pour le four depuis le tableau, il est autorisé sur une installation existante, d'utiliser le circuit 32A pour les plaques et le four :



@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par antony38

avatar - antony38
Apprenti bricoleur
Message(s) : 23
11/07/2010 à 16h43
11/07/2010 à 16h43
fini l'électricité de ma cuisine.
Une grand merci à tout le monde pour votre aide.
Demaib j'attaque la plomberie, mais ça a l'air plus simple, sinon je poserais mes questions ici.