J'ai pour projet d'installer notre SDB dans la buanderie. Mais il se trouve qu'un tableau de répartition, qui alimente plusieurs circuits, est précisement placé dans cette buanderie. Est-ce que je dois déplacer le tableau de répartion, même si je respecte les distances réglementaires entre le tableau et les volumes ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9390
20/09/2009 à 08h05
20/09/2009 à 08h05
Bonjour

Pas franchement conseillé, voire interdit dans certains cas.

Voici ce que dit exactement la norme à ce sujet :

771.558.4.2 Tableaux de répartition divisionnaires
Leur installation dans les salles d'eau est déconseillée. Elle est interdite dans les volumes 0, 1, 2 et 3 définis dans la partie 7-701.


Et c'est grand un volume 3, au minimum 3m du bord de la baignoire ou de la douche.
Je vous conseille de déplacer le tableau dans une autre pièce.

Mais si ce n'est pas possible et que vous êtes hors volume 3, vous constatez que ce n'est pas strictement interdit. Mais mettez dans ce cas un tableau étanche.

@+