Bonjour
Pas franchement conseillé, voire interdit dans certains cas.
Voici ce que dit exactement la norme à ce sujet :
771.558.4.2 Tableaux de répartition divisionnaires
Leur installation dans les salles d'eau est déconseillée. Elle est interdite dans les volumes 0, 1, 2 et 3 définis dans la partie 7-701.
Et c'est grand un volume 3, au minimum 3m du bord de la baignoire ou de la douche.
Je vous conseille de déplacer le tableau dans une autre pièce.
Mais si ce n'est pas possible et que vous êtes hors volume 3, vous constatez que ce n'est pas strictement interdit. Mais mettez dans ce cas un tableau étanche.
@+
Carminas