Bonjour,
Je reviens sur le forum au sujet de mon tableau principal (TP) avec des doutes :
- dans ce TP sous ID 40/30, j'ai plusieurs disjoncteurs dont deux de 32A qui alimentent chacun un petit tableau secondaire un dans le garage (TSG) pour petits outillages et néons qui sont utilisés occasionnelemnet à tour de rôle. Ce TSG est lui même constitué d'un ID 40/30 et de trois disjoncteurs secondaires (DJS) ; je précise que le DJS de 32 A est situé dans le TP au départ du câble de 20 m environ jusqu'au garage. Il est alimenté directement au bornier phase de TP où arrive la phase du DB. Il ne passe donc pas par l'ID susmentionné du TP
l'autre à l'étage de la maison pour alimenter uniquement des prises utilisées occasionnellement également. Longuer câble TP / tableau secondaire étage (TSE) 4 à 5 m. Ce petit tableau secondaire de l'étage comporte aussi un ID 40/30 et quatre DJS. Ce disjoncteur de 32 A placé au départ du câble est lui aussi alimenté directement au bornier de phase.
Est-ce que ce montage est correct ?
J'avais précédemment également évoqué une autre question :
La lision DB/TP est faite en 6 ² me semble-t-il et je souhaiterais la mettre en 10 ² mais ne peut reprendre le circuit actuel qui passe dans les murs. Je suppose que ce câble est dédié exclusivement à l'alimentation du TP, puis-je dans ce cas retirer une ligne sous goulotte en 10² le long des murs du DB jusqu'au TP ?
J'ai été un peu long pour plus de clarté.
merci de votre patience et réponses éventuelles
Bonjour
1/ Oui c'est correct si la section qui alimente les TS est a minima en 6²
2/ Oui pas de soucis pour passer vos 2 fils d'alimentation principale en 10² sous goulotte, mais tant qu'à faire, ce serait préférable en 16²
Bonjour Carminas
Excusez le retard pour répondre.
Je note précieusement votre conseil
merci
Cdlt
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 58