Bonjour,

Je doute sur un point important dans la réno de ma salle de bain : Je me demande si je dois relier la terre à mon mitigeur de lavabo et ma douche.
Je m'explique : Je suis en appartement, je n'ai pas de chauffe-eau (c'est collectif), les colonnes principales sont en métal jusqu'à mes 2 vannes d'arrêt, puis je pars en PER jusqu'à mes collecteurs et tout le reste de la distribution est en PER.
Donc on me dit que ce n'est pas la peine de relier la terre car PER, et aussi car je n'ai pas de chauffe-eau.
Mais je me demande, dans la mesure où les colonnes sont en métal, si jamais un appareil défaillant d'un voisin touche ces colonnes, l'eau conduira le courant dans mon réseau bien qu'en PER.

Si je dois relier à la terre, est ce que m'accrocher à mes clarinettes en laiton suffit ?

Merci pour vos réponses.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
19/01/2013 à 09h15
19/01/2013 à 09h15
Bonjour

Si PER, il est inutile de relier votre mitigeur et votre douche à la LES

Par contre il faut relier ensemble les conducteurs de terre des circuits de la sdb (prises, éclairage, sèche-serviette) et les autres éventuels éléments métalliques (huisserie, baignoire, canalisation chauffage central...)

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
19/01/2013 à 10h23
19/01/2013 à 10h23
Bonjour.
Je plussoie vigoureusement ! avec Carminas : le principe de la LES est qu'en touchant deux masses métalliques "simultanément accessibles" tu ne sois soumis à aucune différence de potentiel.
Tu veux envisager le pire cas : qu'un voisin ait un défaut d'isolement sur la canalisation d'eau, que son raccordement à le terre soit défectueux, que son DDRHS 30mA n'agisse pas, que la mise à la terre de l'installation collective soit aussi défectueuse, et que le courant de fuite ait une préférence marquée Adore Adore Adore pour ton appartement !
Dans ce cas, raccorde à la terre tes deux vannes d'arrêt, ce courant de fuite extérieur à ton logement sera bien piégé ! Mais franchement je trouve cela inutile...
Salut !
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
19/01/2013 à 11h30
19/01/2013 à 11h30
Bonjour
Je rajouterais ceci au quel personne ne pense et des consuels ont été refusés , exemple pour un Chauffe eau installé dans une salle de bain ,les fixation de ce CE sont accessibles dans la pièce à l’arrière de la salle de bain et bien là il faut aussi les relier à la terre.
Toute pièce conductrice pénétrant dans la salle de bain doit être relié à la terre
un radiateur a eau chaude alimenté en PER n'a pas besoin d'une liaison à la terre
un cadre de douche n'a pas besoin d'une liaison à la terre sauf si ses fixations sont accessibles depuis une pièce adjacente.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par sebco

avatar - sebco
Ouvrier
Message(s) : 198
21/01/2013 à 08h55
21/01/2013 à 08h55
Bon ben merci pour vos réponses en tout cas, elles m'ont grandement aidées et m'ont permis d'avancer considérablement ce week end.