rien de tel qu'un mesureur de boucle pour donner la valeur de la terre en plus de dire si elle est présente
@+
Il n'y a donc pas de manière simple cad sans matériel sophistiqué ou cher d'être sûr que tout est bien à la terre?
Je récapitule si tu le veux bien:
La vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=T8dMtYl4nLA
permet de savoir si la broche "terre" de la prise est bien reliée à la terre du tableau et au delà à la TERRE (continuité) mais ne permet pas de savoir si la qualité de la terre de l'installation est bonne (résistivité): Vrai?
Par contre si la phase est branchée sur la broche terre de la prise, la prise ne doit pas fonctionner à moins que l'ustensile électrique (lampe ou autre) utilisé sur la prise soit lui aussi mal branché: Non?
Mais de toute façon comme c'est moi qui fait l'installation je veillerai à brancher les bons fils aux bons endroits: A ce propos, il semble que maintenant il y a une "convention" pour brancher la phase à la borne de droite (quand on est face à la prise) et le neutre à gauche: Vrai/Faux?
rien de tel qu'un mesureur de boucle pour donner la valeur de la terre en plus de dire si elle est présente
@+
Salut,
Le problème du mesureur de boucle, c'est que tu mesures justement toute la boucle de défaut, jusqu'au transfo EDF, et pas seulement la prise de terre locale. La mesure est donc pessimiste.