Bonjour à tous, Dans mon appartement de location où j'habite depuis moins de 6 mois l'installation est en triphasé (va savoir pourquoi...). 18kVA et compteur Linky triphasé. Il y a une clim réversible qui fait donc le chauffage en ce moment. Ca tire vu le froid qu'il fait en ce moment. A part ça, que du classique (four, chauffe-eau, lave linge etc, rien d'exotique) L'installation saute presque tous les jours, parfois plus. Encore ce matin. En revanche ca re-joncte sans problème et sans avoir besoin d'éteindre quoi que ce soit. Je pensais passer en 24KVA car je pensais que je dépassais les max mais je suis pris d'un doute sur l'utilité de la manip (sans compter les +50€/a) Avantage du linky, j'ai pu consulter les statistiques du jour: - Puissance max Phase1 = 1310 VA - Puissance max Phase2 = 8030 VA - Puissance max Phase2 = 4780 VA - Puissance max Soutirée = 11320 VA J'en déduis que je n'ai pas dépassé les 18KVA et donc que la coupure n'est pas due à ça. Correct? Je vois que les max sont assez déséquilibrés. De vagues souvenirs de cours lointains (...) suggèrent que c'est pas top. (NB: rien ne dit a priori que les 4 max ont été relevés au même moment. Impossible de trouver cette info sur le fonctionnement du compteur sur internet). Ca pourrait être ça la cause? J'ai 4 disjoncteurs différentiels au tableau donc impossible de savoir a priori qu'est-ce qui est branché sur quelle phase. Et impossible de compter sur le proprio. Je peux faire quelque chose moi-même avant d'appeler un électricien? Vous confirmez que passer en 24KVA n'arrangera rien? Qu'est-ce que vous en pensez svp? Un grand merci!!!