Triphasé mal équilibré disjoncte : je peux faire quelque chose ?

avatar - triphilippe
Petit nouveau
Message(s) : 3
11/01/2019 à 19h05
11/01/2019 à 19h05
Bonjour à tous, Dans mon appartement de location où j'habite depuis moins de 6 mois l'installation est en triphasé (va savoir pourquoi...). 18kVA et compteur Linky triphasé. Il y a une clim réversible qui fait donc le chauffage en ce moment. Ca tire vu le froid qu'il fait en ce moment. A part ça, que du classique (four, chauffe-eau, lave linge etc, rien d'exotique) L'installation saute presque tous les jours, parfois plus. Encore ce matin. En revanche ca re-joncte sans problème et sans avoir besoin d'éteindre quoi que ce soit. Je pensais passer en 24KVA car je pensais que je dépassais les max mais je suis pris d'un doute sur l'utilité de la manip (sans compter les +50€/a) Avantage du linky, j'ai pu consulter les statistiques du jour: - Puissance max Phase1 = 1310 VA - Puissance max Phase2 = 8030 VA - Puissance max Phase2 = 4780 VA - Puissance max Soutirée = 11320 VA J'en déduis que je n'ai pas dépassé les 18KVA et donc que la coupure n'est pas due à ça. Correct? Je vois que les max sont assez déséquilibrés. De vagues souvenirs de cours lointains (...) suggèrent que c'est pas top. (NB: rien ne dit a priori que les 4 max ont été relevés au même moment. Impossible de trouver cette info sur le fonctionnement du compteur sur internet). Ca pourrait être ça la cause? J'ai 4 disjoncteurs différentiels au tableau donc impossible de savoir a priori qu'est-ce qui est branché sur quelle phase. Et impossible de compter sur le proprio. Je peux faire quelque chose moi-même avant d'appeler un électricien? Vous confirmez que passer en 24KVA n'arrangera rien? Qu'est-ce que vous en pensez svp? Un grand merci!!!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - triphilippe
Petit nouveau
Message(s) : 3
11/01/2019 à 19h09
11/01/2019 à 19h09
Autre précision sur les puissances: en "live" tout de suite, on est à: Phase 1 = 439 VA Phase 2 = 2433 VA Phase 3 = 516 VA. Ca a donc l'air déséquilibré. Mais trop déséquilibré c'est combien? Ca peut faire sauter sans cesse? Un grand merci!!
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2255
11/01/2019 à 19h33
11/01/2019 à 19h33
Bonjour
Citation :

Avantage du linky, j'ai pu consulter les statistiques du jour:
- Puissance max Phase1 = 1310 VA
- Puissance max Phase2 = 8030 VA
- Puissance max Phase2 = 4780 VA
- Puissance max Soutirée = 11320 VA

J'en déduis que je n'ai pas dépassé les 18KVA et donc que la coupure n'est pas due à ça. Correct?



vous n'avez pas dépassé les 18KVA mais sur la phase 2 vous dépassez les 30 Ampères (6 kw) dont vous disposez sur chaqu'une des trois phases
il faudrait soulager la phase 2 vers la phase 1
@+
ou créer un compte pour participer
avatar - triphilippe
Petit nouveau
Message(s) : 3
11/01/2019 à 22h31
11/01/2019 à 22h31
Hoho, super réponse. Merci beaucoup, je ne connaissais pas l'existence de la limite 30A, 6kW. Je sais désormais quoi faire! Merci encore
ou créer un compte pour participer