Bricoleur du Dimanche

Voici les Photos

Par lclaude

avatar - lclaude
Contremaître
Message(s) : 240
10/10/2018 à 13h50
10/10/2018 à 13h50
Bonjour

En voilà deux pour le prix d'une :o) bonne journée

Images jointes :

IMG_20181010_101658.jpg IMG_20181010_101600.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
10/10/2018 à 23h25
10/10/2018 à 23h25
Bonsoir

Votre schéma de raccordement n'est pas bon du tout.
De plus du 6² n'est pas suffisant pour alimenter un ID 40A avec un DB 15/45A (mais ce n'est pas la cause de votre problème)

Il faut faire comme ceci :

Images jointes :

Tableau 1.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par lclaude

avatar - lclaude
Contremaître
Message(s) : 240
11/10/2018 à 09h54
11/10/2018 à 09h54
Bonjour

D'accord Merci ,je refais le branchement,je vous tiens au courant,ça fonctionnait comme ça alors du coup quel problème y aurait-il pu y avoir avec le câblage que j'ai fait?

J'ai effectivement relié avec du 6mm2,car on en avait parlé j'ai 30A ,mais j'ai relié au DB en 10MM2

Bonne journée.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
11/10/2018 à 14h38
11/10/2018 à 14h38
Ce qui ne va pas c'est que vous mélanger des choses en amont et en aval des différentiels ou entre 2 différentiels.
De plus même si cela fonctionnait électriquement, la protection serait mal assurée

Sur une installation existante, on peut tolérer du 6² pour un réglage à 30A, mais cela ne permettra aucune évolutivité de l'abonnement.
Mais quitte à refaire le tableau à neuf, autant mettre du 10² comme le demande la norme.


Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par lclaude

avatar - lclaude
Contremaître
Message(s) : 240
11/10/2018 à 21h16
11/10/2018 à 21h16
Bonsoir

Oui c'est vrai c'était mal câblé quand je me suis levé ça sentait le chaud,j'ai compris que la protection n'était pas là car aucun disjoncteur n'a sauté,j'ai refait comme il se doit le câblage suivant votre croquis ,et là effectivement ça saute sur les anciennes installations,je me fait des noeuds au cerveau j'y ai encore passé 9 h dessus aujourd'hui,je deviens fou.

Quand vous dîtes "Sur une installation existante, on peut tolérer du 6² pour un réglage à 30A, mais cela ne permettra aucune évolutivité de l'abonnement." cela peut-être la cause que ça ne tienne pas car j'ai rajouté 3 lignes neuves,et que du coup il faut que je câble en 10mm2,ou rien à voir,c'est simplement des soucis sur l'ancienne installation qui n'apprécie pas le 30ma?qu'en pensez vous?

Mais ce qui est le plus surprenant c'est que sur mes radiateurs 3X1000W câblés en 1,5mm2 sur disjoncteur 16A,cela tient en veille mais dès que ça monte en température,le différentiel saute,et là je suis CERTAINS de mon câblage ,quel serait votre verdict?
merci
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
11/10/2018 à 21h31
11/10/2018 à 21h31
Bonsoir

1/ Si un interrupteur différentiel saute sur une installation que vous êtes en train de réaliser, il y a 2 raisons possibles :
- un de vos appareils a un défaut d'isolement (mais dans ce cas vous devriez repérez vite le circuit qui pose problème si cela saute de manière systématique)
- vous avez un mélange de phase ou de neutre entre 2 différentiels (cas des vieux circuits où l'appairage phase/neutre n'est pas certain). En général on trouve assez vite les circuits qui posent problème

2/ Tant que vous avez 30A, le 6² convient. Et même avec 45A, cela provoquerait éventuellement un échauffement des fils qui pourrait conduire à un incendie. Mais cela ne ferait pas sauter le différentiel

3/ Il est possible qu'un de vos radiateurs ait un défaut d'isolement (par exemple lorsque cela chauffe quelque chose se dilate et vient en contact avec un fil sous tension, ou alors une résistance HS)

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par lclaude

avatar - lclaude
Contremaître
Message(s) : 240
12/10/2018 à 23h57
12/10/2018 à 23h57
Bonsoir

Merci pour la réponse,c'est pas évident de vous expliquer par mail,disons que j'ai réussi à trouver d'où peuvent venir mes problèmes.

Je pense que vous êtes en plein dedans quand vous dîtes:
- vous avez un mélange de phase ou de neutre entre 2 différentiels (cas des vieux circuits où l'appairage phase/neutre n'est pas certain). En général on trouve assez vite les circuits qui posent problème

Pouvez vous m'expliquer comment vous trouver le circuit qui pose problème,même s'il paraît évident que ça devrait être ma ligne 1er disjoncteur 20A,mais bon......


Par exemple mes radiateurs ne sont pas en causes,j'ai remarqué qu'avec mon disjoncteur différentiel de tête 40A 30MA SI JE N'UTILISE PAS les deux disjoncteurs de 20A,TOUT le reste FONCTIONNE NORMALEMENT. en baissant également en deuxième ligne le disjoncteur 16A.

Là est surement le problèmes car sur ce 1er disjoncteur 20A j'ai lave linge,sèche linge sur une même prise ou sont reliés quatre prises,qui sont reliés aussi à ce 16A en deuxième ligne(vieille installation mélange de fil souple et rigide)
Le 16 A de la deuxième rangée sautait immédiatement j'ai condamné deux prises,cela tient un peu et ça saute à nouveau .

Le deuxième 20A le lave vaisselle y est tout seul.

A l'inverse en descendant le bas,je n'ai pas de problèmes lave linge et lave linge fonctionne.

Auriez vous une idée?
Merci :o)

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
13/10/2018 à 08h29
13/10/2018 à 08h29
Bonjour

Le principe est de couper tous les disjoncteurs et de les réenclenchez un par un jusqu'à ce que le problème se produise.
A ce moment là vous avez identifier un disjoncteur à problème.
Vous coupez tous les autres sauf celui là qui doit alors tenir, puis vous commencer à réenclencher un par un jusqu'à ce que cela saut de nouveau.
Là cela vous permet d'identifier le 2ème disjoncteur avec lequel il y a mélange

Finalement c'est un peu ce que vous avez fait en identifiant vos disjoncteurs 20A et 16A problèmatique.

Vous n'avez plus qu'à analyser ces circuits pour voir comment phase et neutre cheminent entre les différentes prises.

En particulier vous pouvez vous éclaircir la phrase "sur ce 1er disjoncteur 20A j'ai lave linge,sèche linge sur une même prise ou sont reliés quatre prises,qui sont reliés aussi à ce 16A en deuxième ligne"
Essayez de faire un petit dessin de ce que vous comprenez du raccordement de ces différents composants, en particulier du comment les 4 prises sont reliées au 2 disjoncteurs.

Le mieux serait bien de comprendre ce qui est mal câblé et de rectifier car vous avez des risques de surcharges ett donc d'échauffement, vu qu'il s'agit d'appareils gros consommateurs.
A défaut la solution sera de mettre ces circuits sur la même rangée


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par lclaude

avatar - lclaude
Contremaître
Message(s) : 240
13/10/2018 à 12h22
13/10/2018 à 12h22
Bonjour

Je vous joint un petit croquis j'espère que c'est à peu près clair Mouais...

Images jointes :

IMG_20181013_110518.jpg
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
13/10/2018 à 13h46
13/10/2018 à 13h46
Non, pas facile à comprendre à distance sans voir sur place.

Ce qu'il faut c'est que vous identifiez comment le 20A et le 16A sont liés entre eux et que vous supprimiez cette liaison.

Si vous n'y arrivez pas, mettre le 20A et le 16A sur la même ligne.
Le problème c'est que le LL doit être sous le type A et que cet ID est déjà bien chargé (même trop)
Le plus mieux serait de permuter le 20A du LV avec le 16A.

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par lclaude

avatar - lclaude
Contremaître
Message(s) : 240
13/10/2018 à 14h19
13/10/2018 à 14h19
Bonjour

Merci,oui c'est clair à distance ça n'est pas simple,je note tout ce que vous me dîtes ,

Une idée me vient si par exemple je rachètais un différentiel pour partager les lignes?

Si c'est une solution, le hic est que je n'ai plus de place pour le relier sur les bornes,et deux câbles de 6mm2 sur une même borne c'est jouable ou surtout pas?

Où alors acheter et mettre vers mes 4 différentiels du 10mm2...et dont une avec deux câbles en 10mm2,pour ajouter le nouveau différentiel?
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
13/10/2018 à 14h48
13/10/2018 à 14h48
Je en comprend pas bien ce que vous voulez faire
La solution est plutôt de regrouper les lignes plutôt que de les partager.

Le 10² n'a rien à voir avec votre problème.
Il faut s'en doute en mettre, mais c'est pour éviter une surchauffe.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par lclaude

avatar - lclaude
Contremaître
Message(s) : 240
13/10/2018 à 19h28
13/10/2018 à 19h28
je vais essayer de faire ce que vous m'avez dit,j'oublie le partage,j'ai essayé d'envoyer une phase neutre que l'ancien propriétaire (avait mis dans un interrupteur) Confusvers une prise pour soulager la ligne du 16a (problématique) mais ça n'a pas résolu le problème n'en pouvant plus j'ai tout laissé en plan et je suis allé à la plage.
Je reprendrais ça,dimanche après midi,et lundi.

MERCI ENCORE
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par lclaude

avatar - lclaude
Contremaître
Message(s) : 240
14/10/2018 à 21h59
14/10/2018 à 21h59
Bonsoir

Je pensais que la phase neutre (dans l'interrupteur Confus )était la cause du problème,je l'ai donc dévié, mais ça n'est pas ça,donc je n'ai pas encore identifié le problème entre mes deux disjoncteurs,demain matin je vais encore essayé un peu de trouver la liaison entre ces deux disjoncteurs comme vous me l'avez dit,sinon je mettrai ces deux disjoncteurs sur la même ligne comme vous me l'avez indiqué,Aussi j'ai oublié de vous dire que le différentiel saute aussi,mais c'est peut-être logique?

Quand je sectorise je peux faire marcher mon four ou ma machine à laver,ou mon fameux 20A avec machine à laver et sèche linge mais évidement jamais le tout ,sinon là encore un des différentiels saute aussi,j'espère que ça sera une relation de cause à effet avec mon soucis et que tout refonctionnera en mettant le disjoncteur sur la même ligne.

Bonne soirée à vous .

Merci
ou créer un compte pour participer

Par lclaude

avatar - lclaude
Contremaître
Message(s) : 240
15/10/2018 à 20h32
15/10/2018 à 20h32
Bonsoir

Je n'ai pas réussi à trouver la liaison entre le 16 et 20A ,J'ai donc comme vous me l'avez dit mis le 16A et le LL 20A sur la même ligne ,et les deux reliés ne sautent plus,vous m'avez dit aussi d'éventuellement permuter,le 16 ET 20A LL,mais permuter en étant sur mon disjoncteur différentiel typeA ?ou en laissant comme c'était initialement?

quoi qu'il en soit ,avec la nouvelle configuration les problèmes du coup sont ailleurs,j'ai l'impression qu'il doit y avoir encore une liaison commune avec mon 16A et 20A,c'est galère.

En gros actuellement en baissant mes deux disjoncteurs différentiels 20 A et le 16A que j'ai ramené sur la même ligne,tout le reste fonctionne,et à l'inverse leLL20A ma 16A ramené et le LV fonctionne en descendant certains disjoncteurs plus bas.

Merci ENCORE

Pour le four pareil,je peux le faire tourner seul,mais pas avec le reste,il tourne seul je me dit donc que le four lui même n'est pas en cause.

ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 79