Bricoleur du Dimanche

Branchement électrique pompe de circulation budérus logana g 205

avatar - Strident749
Petit nouveau
Message(s) : 2
28/01/2017 à 10h00
28/01/2017 à 10h00
Bonjour à tous ! En premier lieu , bravo pour à ce site et à tous ceux qui l'anime .....c'est génial ...! J'ai un petit problème à vous soumettre ....j'ignore si vous pourrez m'aider ...pour l'instant je suis un peu bloqué , je manque d'idées ( .....peut-être aussi de compétences...) HISTORIQUE DE LA PANNE : En plein hiver une souris est venue manger les fils électriques reliant ma pompe de circulation à ma chaudière. Mal lui a pris , elle en est morte . J'ai fait une réparation d'urgence , j'ai enlevé les fils endommagés et j'ai branché la pompe en direct sur le secteur. ( Pour l'essentiel , je me chauffe au bois , donc le fioul ne me sert que périodiquement en appoint ou quand je dois m'absenter une longue période et qu'il gèle fort ....) Aujourd'hui j'aimerai rebrancher ma pompe sur ma chaudière pour éviter qu'elle tourne à vide. ESSAIS : J'ai donc branché ma pompe sur les bornes 61 63 , puis sur les bornes 13 14 . Dans les deux cas rien . .....je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas .... QUESTIONS : 1/ Est-ce qu'il faut faire attention au branchement ( phase et neutre ) ? Il se pourrait que j'ai inversé les deux fiches..... ou bien on s'en fout parce que c'est du courant alternatif ? .....De mémoire quand je branchais en direct , cela avait une influence sur le sens de rotation de la pompe...dans un sens l'eau allait vers ma maison , dans l'autre sens l'eau était envoyé dans la chaudière 2/ Est-il possible que le court circuit de la souris ait grillé le circuit et que je suis dorénavant comdamné à être branché en direct ? 3/ Peut être que l'automate qui fait fonctionner la chaudière ( et la pompe ) a des périodes de latence ? De ce fait les branchements peuvent être corrects , mais étant en période de latence , forcément la pompe ne tourne pas..... Ci-joint la photo du schéma de branchement . Avez-vous des suggestions ? Bon dimanche à vous ;-)

Images jointes :

chaudière schéma de branchement.JPG

Loïg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par idede

avatar - idede
Contremaître
Message(s) : 352
28/01/2017 à 10h29
28/01/2017 à 10h29
bjr stridebt749
1/ pas de polarité, elle doit marcher
2/ c'est possible qu'i y est une protection alors il faudrait voir le schéma complet
3/ c'est possible suivant le type de regulation mais alors en poussant le thermostat elle devrait tourner


L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
ou créer un compte pour participer
avatar - Strident749
Petit nouveau
Message(s) : 2
28/01/2017 à 17h41
28/01/2017 à 17h41
Merci pour tes réponses !! ....J'en déduis qu'il a du avoir une "protection" qui a sauté lors du court circuit avec la souris . Je vais creusé de ce côté là. A défaut je vais essayer de trouver une astuce pour réduire le fonctionnement de la pompe ' ....?? la brancher sur un programmateur ?) Même si à priori le fonctionnement 24/24 ne dois pas me coûter horriblement cher ..... puissance de la pompe 70 watts X 24 heures X 30 = 50 Kilo watts soit 50 X 0,15 =7€ 56 par mois . .

Images jointes :

chaudière buderus logana G 205.JPG

Loïg
ou créer un compte pour participer

Par idede

avatar - idede
Contremaître
Message(s) : 352
28/01/2017 à 19h27
28/01/2017 à 19h27
re
personnellement je préfère un accélérateur qui tourne continuellement car le chauffage est plus régulier. Tu peux mettre en position 1 si tu as plusieurs vitesses. la conso sera moins (27w pour le mien)

L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : erge

Visiteurs non identifiés : 32