14/11/2012 à 22h17
14/11/2012 à 22h17
Bonjour à tous,

Je suis vraiment pas un spécialiste en plomberie. En même temps je ne serai pas là... Tire la langue

Nous avons récemment rénové une petite maison. Nous sommes passé tout électrique:

1 chauffe eau vertical Stéatite 200 L.
3 robinets dont celui de la douche thermostatique.

Notre problème: dès que nous prenons une douche, au bout de quelques minutes, l'eau devient tiède voir limite froide. Et nous constatons le même problème sur les 2 autres robinets de la maison.

J'ai fait quelques tests:

dès que le problème est arrivé, j'ai fermé la vanne du groupe de sécurité et ai vidangé le chauffe-eau. El là surprise: l'eau est chaude.
Si je réouvre la vanne du GS, l'eau redevient tiède. Donc à priori la chauffe du cumulus fonctionne.
J'ai lu que normalement lorsque l'on ferme la vanne du GS et que l'on rouvre un robinet d'eau chaude, l'eau ne doit pas couler. Or dans notre cas, l'eau coule à tous les robinets...

Donc d'où peut bien venir ce problème? Confus

du groupe de sécurité.
Des mitigeurs
Du chauffe-eau

Merci par avance à ceux qui voudront bien me guider.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
19/11/2012 à 21h50
19/11/2012 à 21h50
Bonsoir,

Merci pour l'info.

Théoriquement avec le robinet du GS fermé, vous devriez => manette du mitigeur ouverte en position EC avoir immédiatement une chute importante de débit d'eau chaude, puis un mince filet d'eau froide continuant à s'écouler tant que l'eau froide n'est pas totalement coupé. Cette situation est normale car il y a toujours un léger passage (intercommunication ) de l'un vers l'autre dans le cas d'un mitigeur classique non muni de clapet anti retour intégrés. Il serait aussi intéressant de faire un essai par dépose temporaire du mitigeur thermostatique à remplacer provisoirement par un mitigeur classique et observer le résultat.

@+
ou créer un compte pour participer

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
19/11/2012 à 22h58
19/11/2012 à 22h58
bonjour .je te présente mes excuse pour la dernière réflexion.
Mais la chose qui m interpelle après avoir visionner et lu les nouveaux poste surtout ton dernier qui nous dit que : gs fermer et tu as de l eaux FROIDE quand tu ouvres le mitigeur en position chaud .la il y as un gros soucis a un raccordement au départ vu que le groupe est fermer et par quelle conduite de l eaux froide qui viendrait , car elle ne peut en aucun cas passer par la canne cassée du boiler vu que la vanne de l eaux froide entré boiler est fermer .donc pas le boiler en cause .sur la sortie chaud du boiler fait une photo ou as tu un vanne thermo?
un autre truc puique tu sait vidanger vite .une fois vide démonte l entré chaud et met une vanne fait chauffer et puisse de l eaux chaude et tu seras fixer sur le boiler . courage tu va arriver au bout de tes peines Top !.

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer
avatar - loloBIPBIP
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
26/11/2012 à 19h24
26/11/2012 à 19h24
Bonsoir à tous,

Donc après quelques jours, je vous tiens au courant.

J'ai eu le SAV du fabricant au téléphone qui pense lui aussi à la canne défectueuse.

J'ai fait reprendre le chauffe-eau.

Je viens de changer le cumulus ce jour.

J'ai vidangé mon ballon d'eau chaude uniquement avec le mitigeur de la cuisine au rez de chaussé. Donc le chauffe-eau s'est vidé complètement par la gravité...

Maintenant le cumulus chauffe.

Demain matin, j'espère que ce sujet sera clos.

Bonne soirée