Bricoleur du Dimanche

eau chaude puis tiède - page 2

avatar - loloBIPBIP
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
14/11/2012 à 22h17
14/11/2012 à 22h17
Bonjour à tous,

Je suis vraiment pas un spécialiste en plomberie. En même temps je ne serai pas là... Tire la langue

Nous avons récemment rénové une petite maison. Nous sommes passé tout électrique:

1 chauffe eau vertical Stéatite 200 L.
3 robinets dont celui de la douche thermostatique.

Notre problème: dès que nous prenons une douche, au bout de quelques minutes, l'eau devient tiède voir limite froide. Et nous constatons le même problème sur les 2 autres robinets de la maison.

J'ai fait quelques tests:

dès que le problème est arrivé, j'ai fermé la vanne du groupe de sécurité et ai vidangé le chauffe-eau. El là surprise: l'eau est chaude.
Si je réouvre la vanne du GS, l'eau redevient tiède. Donc à priori la chauffe du cumulus fonctionne.
J'ai lu que normalement lorsque l'on ferme la vanne du GS et que l'on rouvre un robinet d'eau chaude, l'eau ne doit pas couler. Or dans notre cas, l'eau coule à tous les robinets...

Donc d'où peut bien venir ce problème? Confus

du groupe de sécurité.
Des mitigeurs
Du chauffe-eau

Merci par avance à ceux qui voudront bien me guider.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
16/11/2012 à 09h42
16/11/2012 à 09h42
Re,

Cliqué sur les www situés sous l'avatar de l'ami GrainDeSel, vous trouverez des explications précises sur la composition, la fonction et les différentes manoeuvres à effectuer sur un groupe de sécurité!...

À apprendre par coeur SVP! Rigole Rigole

@+
ou créer un compte pour participer
avatar - loloBIPBIP
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
16/11/2012 à 13h02
16/11/2012 à 13h02
Bonjour Andher,

J'ai bien prix une douche avec la vanne d'entrée fermée. Que j'ai rouverte ensuite pour que le ballon se remplisse (le compteur d'eau a tourné pour le remplir après réouverture de la vanne d'entrée du GS).

Que la vanne d'entrée du GS soit fermée ou ouverte, il y a de l'eau qui sort de mes mitigeurs lorsque je mets n'importe lesquels de mes mitigeurs en position eau chaude.

Petite précision: mon ballon est à l'étage. et tous mes mitigeurs sont au rez de chaussé.

Cela me rend fou Ca tourne pas rond là-dedans
ou créer un compte pour participer

Par bricodi

avatar - bricodi
Promoteur
Message(s) : 4492
16/11/2012 à 13h20
16/11/2012 à 13h20
bonjour, Et bien moi, je ne mets plus de robinets thermostatés, je ne place que des mitigeurs, au moins je fais ce que je veux et je n'ai pas de problème.

Plus c'est compliqué, moins ça marche.
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
16/11/2012 à 13h35
16/11/2012 à 13h35
Bonjour.
A l'appui de la proposition d'Andher (Salut !), clique sur le lien suivant : chauffe-eau électrique.
Si le robinet d'entrée du GS est fermé, aucune eau chaude ne doit couler. Ferme tous les mélangeurs (deux manettes) et mitigeurs (une seule manette) de tes : évier, lavabos, douche, bidet,.... Ferme alors le robinet noir de ton GS (à mettre donc en position verticale). Ouvre alors le robinet d'eau chaude d'un seul mélangeur (par exemple sur l'évier) : après quelques secondes d'un écoulement qui décroît très vite, plus rien ne doit couler.
Si cela coule quand même, ce ne peut être que de l'eau froide à cause d'un défaut du mitigeur thermostatique de la douche. Mais je n'y crois pas trop, tu nous aurais indiqué d'autres désordres, et surtout ce ne pourrait être que de l'eau froide (après moins d'une minute de stabilisation, liée au refroidissement des tuyaux).
Indique-nous alors tes observations, nous pourrons t'aider à aller plus loin.
S'il te plaît, respecte la méthode : quand on fait de multiples essais, la compréhension des phénomènes est difficile (sinon plus).
A bientôt ...
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
16/11/2012 à 14h25
16/11/2012 à 14h25
Dans un premier temps je soupçonnerais un groupe de sécurité défectueux, c'est à dire le robinet d'arrêt et/ou le clapet anti retour tout deux intégrés non étanches, situation rare certes! mais pas impossible. faire entre autre l'essai de remplacement de ce GS n'est ni un gros boulot, ni très onéreux donc à voir aussi!... Je vous conseille par ailleurs, de procéder aux recherches par étapes successives pour ne pas semer, si je puis dire, une certaine embrouille dans votre enquête!... Rigole Oui Non Euh !
ou créer un compte pour participer
avatar - loloBIPBIP
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
16/11/2012 à 19h11
16/11/2012 à 19h11
Bonsoir,

Ok, donc pas à pas!

Etape 1: mitigeurs fermés.
Etape 2: robinet noir de vanne mis en position verticale.
Etape 3: j'ouvre le mitigeur de l'évier. J'ai de l'eau brulante qui sort du mitigeurs sans s'arrêter.
Etape 4: je laisse couler l'eau et je vais voir au compteur d'eau: il ne tourne pas.

Je vais donc prendre ma douche maintenant tant que j'ai de l'eau chaude.

A plus tard
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - loloBIPBIP
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
16/11/2012 à 19h39
16/11/2012 à 19h39
Une petite question:

Si la canne était manquante ou cassée dans le ballon, est-ce que cela pourrait expliquer que l'eau soit froide très rapidement?

@+
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
16/11/2012 à 21h37
16/11/2012 à 21h37
Si la canne interne de départ eau chaude est cassée à mi hauteur, voire plus bas, vous puisez un peu d'eau chaude puis très vite de l'eau froide. l'eau froide étant stocké dans la partie basse du ballon contrairement à l'eau chaude stocké en partie haute.

Par contre si ça coule chaud ou froid au robinet ou au mitigeur uniquement en position eau chaude c'est soit que la vanne noir comme vous l'appelez ne ferme pas, c'est à dire qu'elle continu de laisser passer l'eau froide quelque soit sa position (verticale ou horizontale) et malgré ça le compteur devrait tourner car dès que de l'eau chaude ou froide sort d'un robinet il faut bien que l'arrivée d'eau du compteur pousse derrière sinon ça ne peut pas couler!

Votre affaire est plutôt étrange, j'ose croire qu'il ne s'agit pas d'un Gag!... Confus Mouais... T\'es sûr ? on en a déjà vu nous faire marcher....

@+
ou créer un compte pour participer
avatar - loloBIPBIP
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
16/11/2012 à 22h01
16/11/2012 à 22h01
Andher,

Sûr ce n'est pas une blague. Perso je préfèrerais, j'ai autre chose à faire....J'ai encore du boulot à faire dans ma maison!

Par rapport à ce que vous avez souligné, l'eau des mitigeurs coule en position chaude et en position froide.

Bon demain, je change le GS.

Je vous tiendrai au courant.

Tchao
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
16/11/2012 à 22h01
16/11/2012 à 22h01
coucou
maintenant moi je te dit stop tu nous prend pour des CON.
parce que tu voudrais nous faire croire qu un ballon emplis d eaux chaude pourrait te donner de l eaux sans que l eaux froide ne la pousse dehors . je te soupçonne de te piquer avec du pastis .et je te dit cela car j ai connus un gus qui voyais des CROCODILE BLEU poursuivit par un ELEPHANT ROSE Ca tourne pas rond là-dedans

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
16/11/2012 à 22h08
16/11/2012 à 22h08
eureka a écrit :

coucou
maintenant moi je te dit stop tu nous prend pour des CON.
parce que tu voudrais nous faire croire qu un ballon emplis d eaux chaude pourrait te donner de l eaux sans que l eaux froide ne la pousse dehors . je te soupçonne de te piquer avec du pastis .et je te dit cela car j ai connus un gus qui voyais des CROCODILE BLEU poursuivit par un ELEPHANT ROSE Ca tourne pas rond là-dedans



Rigole Rigole Rigole Rigole Rigole Top !
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
16/11/2012 à 22h17
16/11/2012 à 22h17
Citation :

Etape 4: je laisse couler l'eau et je vais voir au compteur d'eau: il ne tourne pas.

Je vais donc prendre ma douche maintenant tant que j'ai de l'eau chaude.



Et que le compteur tourne pas, c'est du gratos, du moins pour l'eau (pas pour l'électricité) !... Rigole Rigole
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - loloBIPBIP
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
16/11/2012 à 22h53
16/11/2012 à 22h53
Ok ok

Désolé que vous pensiez cela.

Je viens de faire une vidéo, comment je peux vous la faire partager?
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
16/11/2012 à 23h03
16/11/2012 à 23h03
Bonsoir.
Des petites infos complémentaires : tu es en maison individuelle, ou en appartement (copropriété) ?
Le fait que ton compteur ne tourne pas est une panne supplémentaire (c'est quand même rare d'en avoir deux en même temps, d'où la réaction de nos amis BDD).
Dans un premier temps tu es gagnant, puisqu'on ne peut pas te facturer de consommation. Mais la régularisation qui viendra fatalement un jour risque d'être très douloureuse : l'organisme facturateur peut t'appliquer une estimation qui peut t'être très défavorable, à moins que ton attitude et ta rapidité à informer ne prouve ta bonne foi : alors tu serais bien placé pour négocier.
Mais nous verrons cela plus tard, quand le problème de ton GS sera résolu.
Déjà, quand tu auras déposé l'existant, qui semble manifestement défectueux, souffle dans l'entrée une fois vannette noire fermée, une fois vannette noire ouverte. D'après tes tests, cela doit passer dans les deux cas.
A demain je pense...
ou créer un compte pour participer
avatar - loloBIPBIP
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
16/11/2012 à 23h25
16/11/2012 à 23h25
Bonsoir,

C'est une maison individuelle.

Etape 1: mitigeurs fermés.
Etape 2: robinet noir de vanne mis en position verticale.
Etape 3: j'ouvre le mitigeur de l'évier. J'ai de l'eau brulante qui sort du mitigeurs sans s'arrêter.
Etape 4: je laisse couler l'eau et je vais voir au compteur d'eau: il ne tourne pas.

Le compteur n'est pas en panne.

Le compteur se remet à tourner une fois que je réouvre la vanne d'entrée du GS pour remplir le ballon.

Puisque j'ai puisé l'eau du ballon pendant la douche.

Je regarde demain.