Bricoleur du Dimanche

Mon chauffe eau ne se remplit pas

Par tibzzz

avatar - tibzzz
Petit nouveau
Message(s) : 6
27/05/2018 à 13h17
27/05/2018 à 13h17
Bonjour à tous, J'ai actuellement un problème avec mon chauffe-eau vertical Thermor. J'ai l'impression qu'il ne se remplit d'eau que si je branche sa prise électrique... J'explique: J'ai commencé à avoir des problème de débit d'eau chaude: de moins en moins d'eau chaude sur tous les robinets jusqu'à ce qu'un jour il n'y en ai plus du tout. J'ai alors tenté une vidange du chauffe eau pour éventuellement faire partir ou déplacer le tartre. Le soir même, l'eau chaude semblait être revenue mais le lendemain je n'avais à nouveau plus d'eau chaude. J'ai alors tenté un remplacement du groupe de sécurité du chauffe eau (après avoir vidé le chauffe eau une nouvelle fois). Mais la situation actuelle est que: 1) la prise électrique du chauffe eau étant débranchée, il ne se remplit pas quand j'ouvre les robinets d'eau chaude de mon appartement. Quand j'ouvre les robinets d'eau chaude rien ne se passe. Par contre si je banche l'alimentation il se met à faire du bruit et si j'ouvre les robinets d'eau chaude, alors ça se met à crachoter de l'air donc je pense qu'il se remplit. Ce que je ne comprends pas, c'est que dans ma notice, ils disent de ne pas mettre le chauffe eau sous tension tant qu'il n'est pas rempli... De plus, il m'avait semblé comprendre que l'ouverture des robinets d'eau chaude provoque le remplissage du chauffe eau même s'il n'est pas branché... 2) par contre, si j'ouvre un robinet en mettant le mitigeur entre la position eau froide /eau chaude alors j'ai l'impression que de l'eau coule dans le chauffe eau et vient le remplir (bruit d'eau dans le chauffe eau). 3) enfin, j'ai l'impression que le robinet d'arrêt d'eau froide du groupe de sécurité ne fait rien, qu'il soit ouvert ou fermé, c'est pareil (c'était aussi le cas sur mon ancien groupe de sécurité, c'est pour ça que je l'ai remplacé. Y aurait-il des pros du chauffe eau qui comprennent ce comportement? Dois-je brancher la prise éléctrique pour qu'il se remplisse d'eau, ou bien je risque de le flinguer ? Merci (beaucoup) d'avance pour votre aide, Thibaud
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6618
27/05/2018 à 18h03
27/05/2018 à 18h03
bonjour,
ouvrir un robinet eau chaude et attendre au moins 10 a15 min pour le remplissage,du cumulus,l eau sortira forcement (s'assurer quand meme que le robinet du groupe est bien en position ouvert
et branchez le courant que lorsque l eau sort du robinet

aucune relation branchement elec et remplissage du cumulus,

a+
ou créer un compte pour participer

Par tibzzz

avatar - tibzzz
Petit nouveau
Message(s) : 6
27/05/2018 à 19h34
27/05/2018 à 19h34
Bonjour et merci pour votre réponse, J'ai testé, ça fait 20 minutes que le robinet d'eau chaude est ouvert et rien ne se passe. J'ai bien validé que le robinet du groupe est ouvert. Mais comme je le disais, j'ai l'impression que ce robinet ne sert à rien... En tous cas, ça me confirme qu'il y a quelque chose de louche... Pour rappel, si j'ouvre l'eau à moitié chaude, à moitié froide, j'ai bien de l'eau qui rentre dans le ballon (ça fait un bruit d'eau qui résonne dans le ballon).
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6618
28/05/2018 à 07h20
28/05/2018 à 07h20
re,
a tout hazard ; raccordement en flexible ? si oui inversion ef et ecs ?

photo du groupe de secu

il est aussi possible que le brise jet ,ou la canne du cumulus soit bouché,a voir


a+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par tibzzz

avatar - tibzzz
Petit nouveau
Message(s) : 6
28/05/2018 à 21h00
28/05/2018 à 21h00
re, Deux tuyaux partent de dessous le chauffe-eau un pour la sortie d'eau chaude et un pour l'entrée d'eau froide (par le groupe de secu). Ils ne peuvent être inversés car je n'ai jamais débranché celui d'eau froide (j'ai débranché celui d'eau chaude quand je purgeais le chauffe-eau pour faire appel d'air). Je mets une photo du groupe de sécurité. Pouvez-vous me préciser ce qu'est le brise-jet, la canne et comment je peux tester s'ils sont bouchés? Merci encore pour votre aide,

Images jointes :

groupe_secu.jpg
ou créer un compte pour participer
avatar - mitigeur
Architecte
Message(s) : 1524
28/05/2018 à 23h25
28/05/2018 à 23h25
bonsoir

deja on l'a signale plusieurs fois un reducteur de pression doit etre instale sur

l'arrivee d'eau froide juste apres le compteur mais votre probleme ne viens pas de la

beaucoup de bricolage avec vos flexible ne sont ils pas pinces

car celui qui part du groupe un peu pince pour ce qui est du reducteur il a la tete en bas

et ce meme reducteur qui est serre sur le groupe a un joint de teflon c'est juste un joint a mettre
ou créer un compte pour participer

Par tibzzz

avatar - tibzzz
Petit nouveau
Message(s) : 6
28/05/2018 à 23h38
28/05/2018 à 23h38
bonsoir mitigeur, - J'ai remis le réducteur de pression au même endroit où il était avant remplacement du groupe de sécurité... - je vais regarder si c'est un problème de flexible pincé mais je ne pense pas. - réducteur tête en bas, je crois qu'il a toujours été comme ça... ça peut poser problème? - Pour ce qui est du joint, je ne comprends pas ce que vous voulez dire, je n'ai pas de fuite (il y a bien un joint entre le réducteur et le groupe de sécurité) mais plutôt un "bouchage", vous voulez que je mettre un autre joint? merci en tous cas pour votre aide,
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - mitigeur
Architecte
Message(s) : 1524
29/05/2018 à 00h01
29/05/2018 à 00h01
bonsoir

oui le reducteur a ete mis la mais il doit etre mis de suite apres le compteur

mais je vous ai dit que cela n'a rien a voir avec la pannepour ce qui est du joint on dirait qu'il y a du teflon

juste pour vous dire qu'a cet endroit la il ne faut mettre qu'un joint pas de teflon
ou créer un compte pour participer
avatar - mitigeur
Architecte
Message(s) : 1524
29/05/2018 à 00h05
29/05/2018 à 00h05
bonsoir

debranchez le tuyauau depart de l'eau chaude sur le ballon

il ne faut pas mettre en chauffe le ballon tant qu'il nest pas plein

il a l'air d'y avoir un sacre bricolage avec les flexibles

a verifier
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
29/05/2018 à 03h43
29/05/2018 à 03h43
Coucou

Sur l'image on voit bien que le flexible à la sortie du groupe est plié (celui avec les collants )

Le tuyau est déjà mince, si on le pince en plus il n'y a quasi plus rien qui entre

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6618
29/05/2018 à 07h09
29/05/2018 à 07h09
re,
commencer par remplacer le flexible qui est plié (meme conseil que le copain au dessus)
le reducteur placé ici ne sert a rien,
reposter si probleme
a+
ou créer un compte pour participer

Par tibzzz

avatar - tibzzz
Petit nouveau
Message(s) : 6
30/05/2018 à 21h32
30/05/2018 à 21h32
Bonjour à tous, Merci encore à tous pour vos réponses. A priori le problème venait du réducteur de pression... Je l'ai retiré pour le moment et l'eau du chauffe eau arrive bien par les robinets d'eau chaude ! Le flexible est toujours plié mais j'ai du mal à faire autrement, peut-être en rajoutant une rallonge... C'est effectivement le bazar dans les flexibles mais il y a peu d'espace dans ce coin... Savez vous si c'est simple de mettre le réducteur de pression au niveau de l'arrivée d'eau? (ça me semble compliqué car les tuyaux n'ont pas la connectique appropriée j'ai l'impression...)
ou créer un compte pour participer
avatar - mitigeur
Architecte
Message(s) : 1524
30/05/2018 à 23h27
30/05/2018 à 23h27
bonsoir

mettez nous une ou deux photos merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par tibzzz

avatar - tibzzz
Petit nouveau
Message(s) : 6
04/06/2018 à 12h11
04/06/2018 à 12h11
Bonjour, Voici une photo de l'arrivée d'eau froide chez moi. En l'état, ça me semble compliqué de mettre le réducteur de pression ici. Qu'en pensez-vous? D'autre part, j'ai deux autres soucis avec mon groupe de sécurité: 1) J'ai par moment des accoups de pression (enfin je pense que c'est ça vu que je n'ai plus le réducteur de pression en place). Et ça déclenche le robinet de purge (j'entends et je constate que l'eau coule par le robinet de purge). Ca a tendance à me mettre de l'eau un peu à côté du siphon et sur le sol ... car l'eau sort avec pas mal de pression. Est-ce normal? 2) j'ai du mal à positionner mon groupe de sécurité bien vertical: j'ajoute une photo pour vous montrer. Pourriez vous me conseiller concernant la bonne manière de fixer mon groupe de séurité au mur ? (placo) Merci beaucoup,

Images jointes :

arrivee_eau.jpg groupe_secu_penche.jpg
ou créer un compte pour participer
avatar - mitigeur
Architecte
Message(s) : 1524
04/06/2018 à 23h43
04/06/2018 à 23h43
bonsoir

pour ce qui est du groupeil faut voir apres les deux coudes

la partie horizontale on ne voit pas

pour le groupe pas grand chose avec tous ces flexibles

il devrait etre serre sur le ballon
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 55