Bricoleur du Dimanche

Problème de pression et chaudière

Par taxdata

avatar - taxdata
Petit nouveau
Message(s) : 2
17/03/2011 à 08h54
17/03/2011 à 08h54
Bonjour, Je me suis fait installer une chaudière Pharos Green FF18 par un chauffagiste il y a 2 ans et depuis quelques mois j'ai eu des fuites sur la soupape de la chaudière. Apres intervention, le chauffagiste à constaté que le pression du réseau dans mon cartier était supérieur à 3,5 bars et qu'effectivement la soupape de la chaudière ne supportait que 3,3bars. Alors il a de sa propre initiative décidé d'installé une soupape supplémentaire de 7 bars sur le réseau eau froide en m'envoyant une facture de 124 euros le jour même. J'ai deux question suite à cette intervention : - Le chauffagiste aurait il du vérifier la pression de mon réseau lors de l'installation? - Le montage d'une soupape de sécurité à 7 bars va il réellement régler mon problème de pression? Merci pour vos réponses.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
17/03/2011 à 16h24
17/03/2011 à 16h24
bonjour.
Je pense que le mieux aurait été de vous posez un réducteur de pression sur votre installation d'arrivée principale en eau après compteur ,et de la même cela soulagerait vos robinetterie ,et prolongeraient leur bon fonctionnement .Ce n'est que mon avis personnel .Sa soupape ne résoudra pas votre soucis surtout que pour la chaudière trop de pression c'est pas bon .
A+.

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer

Par crabe59

avatar - crabe59
Promoteur
Message(s) : 2688
17/03/2011 à 17h41
17/03/2011 à 17h41
bonjour,
je ne comprends pas pourquoi vous avez des problèmes sur la soupape de la chaudière, en principe elle est isolée du réseau par une vanne quart de tour.
votre installation doit avoir une pression de service au alentour de 1 bar.
cordialement

il faut essayer d'aimer ce que l'on fait, quand on ne peut pas faire ce que l'on aime.

On ne peut pas dire que je suis un faignant car personne ne m'a jamais vu travailler !!!
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
17/03/2011 à 18h29
17/03/2011 à 18h29
Re.
pour moi une soupape ne doit pas être isole ,sinon elle ne sert à rien puisque si on ferme la vanne quart de tour la soupape ne remplira pas sa fonction en cas de surpression ,et la c'est la chaudiere qui prendra le coup de pression.
A+.

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - philippe108
Ouvrier
Message(s) : 185
17/03/2011 à 18h47
17/03/2011 à 18h47
la soupape de la chaudiere est en circuit fermé et doit etre de 3 bars,le racordement au reseau servant uniquement pour le remplissage ou la mise a niveau du circuit de chauffage.
le circuit de chaufage devant etre entre 1 et 1,8 bar.
si la soupape fuyait c'est peu etre simplement qu'elle etait foutue,et le fait de mettre 7 bar a la place peut etre dangereux
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
17/03/2011 à 19h39
17/03/2011 à 19h39
Re.
Tout a fait d'accord avec philippe108 ,c'est pour cela que je pense qu'un réducteur de pression est plus logique si l'installation sanitaire est trop haute ?
A+.

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer

Par crabe59

avatar - crabe59
Promoteur
Message(s) : 2688
18/03/2011 à 13h17
18/03/2011 à 13h17
bonjour,
votre eau chaude sanitaire est produite comment ?
par la chaudière via un cumulus ?
si c'est la chaudière qui produit votre eau chaude sanitaire, vous avez alors 2 soupapes :
la première, sur la chaudière est tarée à +/- 3 bar, elle sert à protéger votre chaudière des montées en pression de l'installation chauffage central. l'installation est isolée du réseau eau potable (sanitaire) par une vanne 1/4 de tour ainsi qu'un anti retour.
La deuxième soupape sur le cumulus est, elle tarée à 7 bar, elle protège dans ce cas là, le ballon ou cumulus d'eau chaude sanitaire.
cordialement

il faut essayer d'aimer ce que l'on fait, quand on ne peut pas faire ce que l'on aime.

On ne peut pas dire que je suis un faignant car personne ne m'a jamais vu travailler !!!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6638
18/03/2011 à 20h11
18/03/2011 à 20h11
bonsoir,
je rejoinds crabe,une 7 bars ne serts a rien sur le chauffage,de plus le reseau sanitaire et chauffage doivent etre isole par un disconnecteur (et non pas une 1/4 de tour)
a+
ou créer un compte pour participer
avatar - mickael893
Apprenti bricoleur
Message(s) : 21
18/03/2011 à 21h08
18/03/2011 à 21h08
Personnellement le disconnecteur je ne m'en sert jamais...
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6638
19/03/2011 à 08h57
19/03/2011 à 08h57
oui mais c'est un organe de secu obligatoire..............
(date de 1976 ou 77)
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par PATOCHE10

avatar - PATOCHE10
Contremaître
Message(s) : 269
19/03/2011 à 15h36
19/03/2011 à 15h36
TAXDATA,
Soupape de sécurité de chaudière sur le réseau chauffage !!!! :
Cette soupape ne se déclenche qu'en cas de surpression à 3 bars, mais comme il s'agit d'un circuit fermé, sans communication direct avec le réseau EF (j'espère qu'il existe une vanne d'isolement Confus ), tu peux avoir un problème de vase d'expansion Ca tourne pas rond là-dedans .
Soupape de sécurité de chaudière sur le réseau sanitaire !!!! :
Cette soupape ne se déclenche qu'en cas de surpression à 7 bars, son fonctionnement (c'est à dire ouverture) est normal et évite la surpression lors de la production d'eau chaude sanitaire Oui Oui .
Pour conclure, une pression de 3,5 bars sur le réseau d'eau froide = c'est normal, et cette pression ne pose AUCUN PROBLEME DE FONCTIONNEMENT SANITAIRE ou de CHAUFFAGE Oui .
Installer une soupape de sécurité de 7 bars sur le circuit de sanitaire = n'importe quoi Nul ! .
Enfin, es-tu sûr de l'emplacement de la soupape qui fuit (sanitaire ou chauffage) car le remède dépend de son emplacement Explose de rire Explose de rire .
@+
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : cjupiter

Visiteurs non identifiés : 33