Bricoleur du Dimanche

Raccord compteur d’eau

Par VINCL2216

avatar - VINCL2216
Ouvrier
Message(s) : 171
15/10/2014 à 17h41
15/10/2014 à 17h41
Bonjour,

J'envisage de remplacer les tuyaux galva qui déservent la maison en eau potable par du tuyaux multicouche Alpex.

Auriez-vous un avis sur ce produit ou me conseilleriez-vous autre chose?

Deuxièmement, dois-je partir du compteur avec un flexible qui se raccorde à l'Alpex ou puis-je directement raccorder au compteur ?

Merci

bonjour, merci, au revoir, ces simples mots sont la seule récompense des gens qui vous répondent. En plus un peu de politesse ça ne fait pas de mal !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
15/10/2014 à 17h49
15/10/2014 à 17h49
Bonjour.
J'aurai un avis tout théorique : normalement le multicouche est beaucoup plus lisse à l'intérieur que le PER. Ou je lis que l'ALPEX est en PER...
Sinon, il vaut mieux partir du compteur en raccordement direct, sans flexible (premières pertes de charge).
Quelle diamètre intérieur prévois-tu ? le même que le galva que tu vas déposer ?
C'est également le bon moment pour te poser la question d'un éventuel réducteur de pression.
Salut !
ou créer un compte pour participer

Par VINCL2216

avatar - VINCL2216
Ouvrier
Message(s) : 171
15/10/2014 à 17h53
15/10/2014 à 17h53
bonjour,

merci pour cette réponse super rapide et précise.

j'envisage de prendre du diamètre 20. L'alpex est bien un multicouche et pas un PER.

Pour le flexible je pensais que c'était une obligation mais si on peut éviter tant mieux.

Quel est l'intérêt du réducteur de pression ?

bonjour, merci, au revoir, ces simples mots sont la seule récompense des gens qui vous répondent. En plus un peu de politesse ça ne fait pas de mal !
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
15/10/2014 à 22h34
15/10/2014 à 22h34
Bonsoir.
Sur la notice technique, l'Alpex est une couche d'aluminium entre deux couches de PER.
Ø20mm : intérieur ou extérieur ? Si Ø extérieur, quelle est la longueur de cette alimentation ?
Le réducteur de pression peut t'être utile si la pression d'alimentation dépasse 5 bars. C'est pour cela qua j'ai écrit "éventuel".
Salut !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par VINCL2216

avatar - VINCL2216
Ouvrier
Message(s) : 171
16/10/2014 à 12h18
16/10/2014 à 12h18
Bonjour,

Pour le diamètre, je ne sais pas si il est intérieur ou extérieur, je vais me renseigner auprès du vendeur.

Pour la longueur, il s'agit de +/- 25 mètres en fait, ce sera le tuyau d'alimentation pour mes nourrice qui desservent la maison et la chaudière.

Merci pour la précision sur le réducteur. Si besoin, auriez-vous un conseil sur le modèle ?

Merci encore

bonjour, merci, au revoir, ces simples mots sont la seule récompense des gens qui vous répondent. En plus un peu de politesse ça ne fait pas de mal !
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
16/10/2014 à 15h45
16/10/2014 à 15h45
Bonjour.
Je plussoie vigoureusement !Avec l'ami GrainDsel ,pour le réducteur qui est à conseiller ,le choix c'est de le prendre réglable avec mano ce qui permet de voir la pression et de régler celle ci si besoin avec précision donc pas au pif .

A+. Top !

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer

Par VINCL2216

avatar - VINCL2216
Ouvrier
Message(s) : 171
05/11/2014 à 11h41
05/11/2014 à 11h41
Bonjour,

je reviens sur ce sujet afin d'apporter quelques précisions.

Le tuyau Alpex en diamètre 20diamètre ont je parle fait en fait 16 en diamètre intérieur. Est-ce suffisant pour l'usage prévu, à savoir, acheminer l'eau du compteur vers les nourrisses de distribution et la chaudière ?

Questions subsidiaires :
- Est-ce que vous me conseilleriez un autre produit que Alpex ?
- Je dois également passer un nouveau wicu pour le gaz. J'ai lu que le wicu sous chape devait être protégé par une cornière en métal d'au minimum 2mm d'épaisseur. Puis-je faire un système de cornière dans lequel je passerais mon tuyau alpex avec mon tuyau de gaz côte à côte ?

Merci d'avance

Images jointes :

cornière.JPG

bonjour, merci, au revoir, ces simples mots sont la seule récompense des gens qui vous répondent. En plus un peu de politesse ça ne fait pas de mal !
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
07/11/2014 à 01h19
07/11/2014 à 01h19
Bonjour,

Citation :

Pour la longueur, il s'agit de +/- 25 mètres en fait, ce sera le tuyau d'alimentation pour mes nourrice qui desservent la maison et la chaudière.



+/- 25ml ! Si je comprend bien, il s' agit d'adduction d'eau ppotable enterré entre le compteur et la maison. Habituellement on pose du pehd de 25 pour une habitation individuelle et enfoui à 080m de profondeur minimum pour être hors gel avec grillage avertisseur bleu.

Un tube de 16mm intérieur en canalisation d'eau principal est trop juste pour alimenter convenablement une habitation, il faut du 20mm intérieur minimum sous une pression d'au moins 3 bars.

Quand au gaz, il ne doit pas passer avec l'eau, il doit y avoir une distance réglementaire de séparation d'au moins 20 cm entre les deux, il ne doit pas être enterré aussi profondément que l'eau ( 060m environ) Le grillage avertisseur est
quand à lui jaune.

@+

NB: en intérieur propriété le grillage avertisseur n'est pas obligatoire c'est selon l'endroit ou passe ces réseaux.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
07/11/2014 à 10h32
07/11/2014 à 10h32
Re,

Si vous tenez à passer votre tube en Alpex et enterré, il faudra impérativementqu'il soit gainé et opter pour un diamètre nettement supérieur si vous ne voulez pas avoir des chutes de débits importantes aux heures de grandes pointes.

@+
ou créer un compte pour participer

Par VINCL2216

avatar - VINCL2216
Ouvrier
Message(s) : 171
12/11/2014 à 12h28
12/11/2014 à 12h28
Bonjour,

Merci pour ces renseignements, toutefois, nous sommes bien en intérieur et pas en extérieur.

L'habitation est toute en longueur, le compteur eau / gaz sont côte à côte juste derrière la façade avant, quant à mes nourrices de distributions, elles se trouvent au bout de la maison (maison de rangée style 1930, donc tout en longueur) soit à +/- 25 mètres du compteur.

Étant donné que je refait mon carrelage, je compte passer les nouveaux tuyaux dans ma chape et vais donc les séparer d'au moins 20 centimètres.

Je vais me renseigner pour un diamètre plus gros pour mon tuyau mais est-ce que l'alpex est la solution idéale ?

Merci

bonjour, merci, au revoir, ces simples mots sont la seule récompense des gens qui vous répondent. En plus un peu de politesse ça ne fait pas de mal !
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
12/11/2014 à 23h15
12/11/2014 à 23h15
Bonjour,

Contrairement au PER l'alpex ou multicouche se pose en apparent et ne nécessite pas beaucoup de matériel pour une mise en oeuvre facile. Le cuivre est plus esthétique mais nécessite de posséder un matériel beaucoup plus complet et surtout de savoir braser. C'est une question de choix et de compétence !...

@+
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 46