Humm c'est pas tout a fait ça il me semble
en fait si c'est un programmateur il a un contact qu'il ouvre et qu'il ferme suivant les horaire programmé il a donc seulement 2 possibilité de commande 0 ou 1
quand le contact est ouvert tu as 0v sur ton fil pilote donc le radiateur se met en mode confort et se régule sur sont thermostat
quand le contact est fermé il envois donc du 220v sur le fil pilote du radiateur donc logiquement il se met en position eco en effet
mais se qui me gène c'est que tes radiateurs n'ont apparemment pas de position eco ??? donc que fait il ????? si quelqu'un a une réponse ?
ou alors il y a une diode pour n'envoyer qu'une alternance et dans se cas il passe en hors gèle ou en arrêt total
les signaux fils pilote sont de mémoire
0 = confort (thermostat radiateur)
220v = eco -3°
demis alternance positive (donc diode) = hors gele
demis alternance negative (diode dans l'autre sens ) = arret
ou vice versa pour les deux dernier
la question est donc vu que tes radiateurs n'ont que les position de base arrêt hors gèle et confort que se passe t'il s'il y a 220v sur le fil pilote ?????