RSS
Partager

MESSAGE A L'ORIGINE DE LA DISCUSSION

le 04/01/2010 à 07h23

surpression lave linge 10 bar dans réseau

Bonjour à tous
voici mon probème, je viens de démenager, en branchant mon lave linge je me suis aperçu qu'il générait lors de ses cycles de lavages des surpressions dans mon reseau d'eau (retour d'eau) pouvant atteindre 10 bars.
es normal et fréquent?
es ce grave?
que dois je faire? clapet anti retout en 20/27 en sortie du robinet du lave linge?
ou bien carrement faire réparer mon lave linge?
merci de vos réponses.
Liens commerciaux
le 04/01/2010 à 07h59

RE : surpression lave linge 10 bar dans réseau

il vaut mieux régler le problème à sa source
Liens commerciaux
le 04/01/2010 à 08h07

surpression lave linge 10 bar dans réseau

Bonjour
Je ne vois pas du tout comment un lave linge peu produire une surpression sur le réseau, c'est pas possible!!
Peu tu nous expliquer un peu plus le phénomène!!
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery





le 04/01/2010 à 17h52

surpression lave linge 10 bar dans réseau

le probleme je pense ne viens pas de la machine a laver mais en tout cas il se produit que lors du fonctionnement de celle ci. mon circuit est:
compteur d'eau>régulateur de pression + manometre > filtre> piquage (T) puis robinet de lave linge
Je soupçonne le régulateur de pression d'avoir un soucis mais pourquoi le fenomène apparait que pour le lave linge? et pas lorsque la douche ou la chasse d'eau se rempli?
merci
le 04/01/2010 à 18h10

surpression lave linge 10 bar dans réseau

Cette pression ne reste pas!!! Elle fait comme un coup de bélier!!
tu n'as 10 bar de pression a l' arrivée d'eau!!!
N'as tu pas a quelque part sur cette alimentation de la machine un anti retour ?? tu parle d'en mettre un! n'y en a t'il pas un?

Et je le répète, pas la peine de mettre en cause le lave linge!Il n'y est pour rien, contrairement ace que tu dis sur ton premier post!!
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery





Liens commerciaux
le 04/01/2010 à 20h09

RE : surpression lave linge 10 bar dans réseau

comme le dit les3c19 c est coup de belier..pose 1 anti belier sur ton general...
le 04/01/2010 à 20h32

RE : surpression lave linge 10 bar dans réseau

pourtant la pression monte doucement, environ 0.5 bar par minute pas d'un coup comme un coup de belier.
est ce que le fait que mon piquage de lave linge soit très proche du détendeur changer quelque chose (environ 20 cm de tuyau)
le 04/01/2010 à 21h32

lave linge compresseur ?

énigmatique se lave linge
je vois pas comment un lave linge pourrait renvoyer de la pression car a part la pompe de vidange ( qui ne vidange que) il n'y a rien d'autre
maintenant imaginons que le lave linge est complètement hermétique et que l'introduction de l'eau le fasse monter en pression ( deja avec un peu d'imagination on obtiendrait au max la pression du resau donc on va dire 4 bars ) puis la resistance chauffe tout ça ( ça devient de la science fiction on prend allé 1 bar de plus ) puis le tambour tournant il se comporte comme un ventilateur ou du moins une pompe soyons fou ) !!!!! et la bééé a chaque prise d'eau la machine a laver au lieu de prendre de l'eau et bien miracle il en restitu !!!!!!!!!!
Plus sérieusement ça parait très étonnant et moi je vais suivre très attentivement se poste car je suis curieux d'avoir le fin mot de l'histoire
merci de bien nous tenir au courant
Liens commerciaux
le 05/01/2010 à 07h17

RE : surpression lave linge 10 bar dans réseau

question bete:

ça pourrait pas etre le mano qui deconne,parceque la 10 bars faut appeler le guiness des records ou faire enregistrer le miracle par le vatican
le 05/01/2010 à 07h29

RE : surpression lave linge 10 bar dans réseau

au départ sur une installation de machine à laver ou lave vaisselle il est normalement obligatoire de placer un clapet anti retour.

d'autre part, l'eau entre à la demande et au niveau par le biais d'une électrovanne. Qui laisse le passage se faire à la pression de l'installation.

Un fois l'eau remplie, avec un apport éventuel lorsqu'il s'agit de linge sec (donc premier remplissage) suite à l'aborption de l'eau. L'électrovanne se coupe et du même coup il n'y à plus d'eau.

La pompe de circulation se met en marche et le panier tourne alternativement dans les 2 sens;

Le travail terminé, de l'eau est introduite pour le refroidissement et éviter ainsi les plis (indélébiles) dans le linge. Lorsque le niveau haut est atteint une pompe annexe évacue le trop plein via un tuyauterie d'évacuation.

Lorsque la température de l'eau est suffisamment basse, il y a évacuation totale de l'eau avec arrêt de la pompe de circulation primaire;

Dans ce cycle, je ne vois pas de possibilité de renvoyer de l'eau dans la tuyauterie d'alimentation.

Au cas où suite à un très mauvais raccordement cela devenait possible, il faut une sacré pompe pour faire monter la pression à 10 bar;

Ne serais ce pas le manomètre qui serait défectueux?

En supposant réellement que vous arriviez à faire retourner les eaux résiduaires dans les canalisations, vous devriez en retrouver la trace dans l'eau des robinets, le gout du café et des aliments doivent être altérés.
L'eau doit mousser au robinet.

Vraiment, on doit connaitre le fin mot de l'histoire .
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
le 05/01/2010 à 07h36

RE : surpression lave linge 10 bar dans réseau

C'est ton réducteur de pression qui est nase ou déréglé.

C'est pour cela que la pression monte d'un demi bar par minute jusqu'à 10 bar

Combien de bar as tu à l'entrée ? Habites tu maintenant près du château d'eau?
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
le 05/01/2010 à 17h41

RE : surpression lave linge 10 bar dans réseau

je vous tiendrais au courant je vais changer détendeur +6 mano ce week end on verra bien
le 07/01/2010 à 23h11

surpression

me revoila
j'ai changer le detendeur et le mano a 19h :reglage 3 bar.
je rentre à l'instant de l'entrainement (23h) et la je regarde le mano indique 4,5 bar
est ce que cela peut venir du cumulus (heure creuse donc il a commencer a chauffer vers 22h30). je n'y comprend plus rien!!
avis aux experts
le 07/01/2010 à 23h29

RE : surpression lave linge 10 bar dans réseau

en fait la pression augmente de 0.5 bar toutes les 5 minutes
le 08/01/2010 à 00h09

exorcisme ???

sort de se manomètre !!!! satan !!!!!!!!!!!!
Le coup de pelle !!! je ne vois que ça !!!!!

hummmm... si tu ouvre un robinet je présume que la pression redescend a 4 bars puis remonte petit a petit ? c'est bien ça ?
tu as aussi un cumulus ? y a t'il un autre détendeur en entré du cumulus ? s'il y en a pas il devrait se mettre rapidement a fuir par le groupe de sécurité ? c'est bien le cas ? il fuit ?
tu es chauffé a quelle énergie ? une chaudière ?
pas de pompe surpresseur quelque part ? pas de pompe a eau de surface ou immergé ?? as tu un compresseur d'atelier ?
ton cumulus et il neuf ou très vieux ? ton instalation et il sujet au coup de bélier ? es tu en appartement ou maison individuelle ?
y a t'il une spécificité quelconque au reseau qui t'alimente ? comment ça se passe chez les voisins ?
Je cherche je cherche mais bon faut tout les détails
vais finir par venir voir moi hein !!!!!
le 08/01/2010 à 02h50

Super !!!

Je te rachète ta machine à laver, car chez moi, la pression est trop basse !!!

Proposes-le sur eBay, tu vas le vendre une fortune...

Sans rire, si après le compteur tu constates 4/5 bar, seul le St esprit permettrait de compresser à 10 bar.

Vindious... Trente ans de métier, jamais vu ça ! Quand ça veut pas...

@kchriske : les "plis indélébiles", je ne connaissais pas !
J'avais entendu parler le regretté Coluche de la tâche dans le torchon noué, mais alors là... Rigole

Quant aux "eaux résiduaires", il doit s'agir d'eaux résiduelles, qui devraient, je pense, faire partie d'un autre réseau sans pression, à part s'il est branché avec celui du gaz...
MDR Grand sourire
Le génie est celui qui m'en donne - P. Valéry
A découvrir sur Le bricolage avec Bricoleurdudimanche
Sélection de produits pour préparer l’hiver
BricoleurDuDimanche vous propose une sélection de produits astucieux pour faire à la saison froide.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Bricoleurdudimanche vous propose un aperçu des différentes chaudières existantes.
Voir le dossier
Isoler un sol ou un plafond avec du PSE
Une fiche pas à pas pour comprendre comment créer un faux plafond avec des panneaux composites en polystyrène expansé.
Lire la fiche.
Isoler un mur avec des complexes en PSE
L’installation de plaques de BA10 doublées en polystyrène expansé est une solution efficace et rapide afin d’isoler vos murs.
Lire la fiche
Isoler grâce au polystyrène expansé.
Bricoleurdudimanche vous invite à découvrir les différentes caractéristiques du polystyrène expansé pour l'isolation.
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Traditionnelle, de l'ardoise.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres en ligne
Membres :

Mugiwara88

Visiteurs non identifiés : 96
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >