Bonjour à tous,
J'ai fait installer une nouvelle porte d'entrée en Aluminium le mois dernier.
Problème (selon moi), il y a un jour important sous la porte. Donc je perds en isolation par rapport à ma porte précédente. Vu les finitions en bas de porte, j'ai l'impression qu'ils ont placé la porte trop haut. Il reste de la marge sur le réglage des gons, mais si la porte est baissée via les gons j'ai l'impression qu'à l'extérieure, elle ne sera plus fermée correctement (cf photos).
L'entreprise tarde à venir corriger et je sens qu'ils vont dire que c'est comme ça... et je suis vraiment embêté vu le prix...
Qu'en pensez-vous ? Vous accepteriez une pose comme ça ? Pensez-vous que ça peut être corrigé ?
Un grand merci d'avance à vous pour vos avis/conseils.
Clément,
Bonjour,
A mon humble avis, si c'est l'entreprise qui a pris les mesures, ils se sont plantés, donc à refaire et à remplacer. En effet, bonjour l'isolation.
J'ai fait installé une porte isolante en alu il y a 5 ans, c'est nickel (heureusement), sans aucun jour en dessous.
:-( merci de votre message. Vous pensez que ça n'est pas rattrapable par un réglage ?
Merci,
Bonjour,
A mon humble avis, si c'est l'entreprise qui a pris les mesures, ils se sont plantés, donc à refaire et à remplacer. En effet, bonjour l'isolation.
J'ai fait installé une porte isolante en alu il y a 5 ans, c'est nickel (heureusement), sans aucun jour en dessous.
Bonsoir gebu
pour mon info, pas de jour Ok , as tu une barre de seuil ?
Bonsoir gebu
pour mon info, pas de jour Ok , as tu une barre de seuil ?
Bonjour,
Oui, j'ai une barre de seuil. Quand on regarde la troisième photo de petitclem, on a l'impression qu'elle est fixée à la porte. Etrange, mais bon je ne suis pas spécialiste. Le jour en dessous est bien existant.
Bonjour,
ok merci c'est ce que je pensais, en tout cas effectivement à refaire !
:-( merci de votre message. Vous pensez que ça n'est pas rattrapable par un réglage ?
Merci,
Bonjour,
Je ne comprends même pas qu'une entreprise ait pu laisser un boulot pareil. Est-ce qu'il y a une barre de seuil. C'est elle qui doit assurer en partie l'étanchéité à l'air en bas.
Ok c’est ce que je pensais.
non il n’y pas de barre de seuil, (et la c’est sans doute trop tard pour en intégrer une ?) apparemment le technicien qui a fait les mesures n’a pas jugé ça nécessaire à l’origine. Il y a un caoutchouc qui descendent quand on ferme la porte, mais pas assez bas clairement.
ils viennent le 23 chez moi, on va voir ce qu’ils vont faire mais j’ai perdu tout confiance dans cette entreprise (Nikal châssis vous connaissez?)
Re
Non, je ne connais pas cette société qui a l'air cantonnée à la Belgique.
Je pense qu'il ne faut pas lâcher l'affaire, ce sont eux les "pros", ils sont tenus à une obligation de conseil et de résultat corrects.
Il doit y avoir des moyens de recours en cas de problème. A voir auprès d'organismes de défense des consommateurs.
Merci !
ils viennent vendredi, je vous tiendrai au courant. Je ne suis pas rassuré.
a bientôt.
Je ne suis pas rassuré.
Bonjour
préparez sur papier cet entretien
faites vous accompagner
contacter votre assureur pour voir si vous avez une protection juridique
ou comme dit plus haut , une association
Ne rien lâcher !
Membres en ligne
Membre(s) : blooming
Visiteurs non identifiés : 47