Bricoleur du Dimanche

rail placo au niveau de future évacuation hotte

Par lj1982

avatar - lj1982
Architecte
Message(s) : 1170
07/12/2019 à 13h08
07/12/2019 à 13h08
Bonjour,
j'avais posé quelques questions sur ma hotte aspirante en vue d'ajouter un tuyau d'extraction dans mes combles :
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-chauffage-climatisation-et/hotte-aspirante-a-recyclage-ou.html

Or, je m’aperçois aujourd'hui qu'un rail de placo se trouve juste au dessus de ma hotte : impossible de percer un trou dans le placo pour faire sortir l'évacuation.

Avez-vous une idée pour résoudre ce problème ? Je ne me vois pas découper ce rail de placo au risque de faire tomber le plafond.

La seule solution que je vois est de laisser ma hotte en recyclage et de reboucher le trou que j'ai actuellement dans le plafond et qui ne sert à rien.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par takafer

avatar - takafer
Modérateur
Message(s) : 17325
07/12/2019 à 15h08
07/12/2019 à 15h08
bonjour tu n as pas de place pour dévier la sortie de hotte elle est collée au plafond les photos ne donnent rien ,il faut des dimensions ,un croquis

Une chose ratée est une chose qui n est pas encore réussie
Paul VALERY écrivain
ou créer un compte pour participer

Par lj1982

avatar - lj1982
Architecte
Message(s) : 1170
08/12/2019 à 18h03
08/12/2019 à 18h03
Bonjour,
je pourrais ajouter des photos maintenant mais rien ne vaut les dimensions :
- l'habillage fait 25 cm de large
- la sortie hotte fait 15 cm de diamètre
- le rail placo passe au beau milieu de l'abillage
- je dois pouvoir faire passer la sortie à côté du rail dans un espace de 8cm à 10cm grand maximum

Ma conclusion hier a été que reduire la sortie de 15cm à 8cm est énorme (il me semble que 10cm n'existe pas en gaine).
Nous avons envisagé d'autres solutions comme faire passé le rail au milieu de l'évacuation ce que ne me semble pas une bonne idée.

Dans l'immédiat, j'ai laissé la hotte en mode recyclage et poser un morceau de placo au dessus du trou.

Merci

ps : photo possible si besoin mais ne verra rien de plus et notamment pas le rail.
ou créer un compte pour participer

Par le+bo

avatar - le+bo
Promoteur
Message(s) : 3527
08/12/2019 à 18h31
08/12/2019 à 18h31
Bonjour
pas facile sans photos, certainement couper le rail et si nécessaire remettre un morceau .
cordialement

Cordialement

Le + Bo F
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Pozidriv

avatar - Pozidriv
Contremaître
Message(s) : 399
08/12/2019 à 22h11
08/12/2019 à 22h11
bonjour,
Comme dis " le+bo" la solution de couper le rail serrait la solution,
mais ont à de maigre informations, ou se situe le perçage ?, quelle place avait vous pour éventuellement rajouter une suspente, vous avait le problème sous les yeux et nous ont devine derrière nos pc,
ou créer un compte pour participer

Par takafer

avatar - takafer
Modérateur
Message(s) : 17325
09/12/2019 à 08h49
09/12/2019 à 08h49
bonjour c est exact ,1982 sait pourtant que l on trouve des réponses ,puisqu il est devenu un fidèle ,mais sans photo etc ,pour savoir si l on peut couper ,puis refixer des suspentes au 2 extrémités du rail coupé ,
nous ne sommes pas devin Explose de rire

Une chose ratée est une chose qui n est pas encore réussie
Paul VALERY écrivain
ou créer un compte pour participer

Par lj1982

avatar - lj1982
Architecte
Message(s) : 1170
10/12/2019 à 16h35
10/12/2019 à 16h35
Bonjour,
le problème c'est que je n'ai pas exactement le problème sous les yeux.

Le trou donnait dans mes combles perdus, donc il y a de la place mais je ne crois pas qu'il doit possible d'ajouter une suspente (n'est-ce pas pour les faux plafonds) ?
Sur la photo jointe (de très mauvaise qualité vu le peu de lumière et la difficulté d'accès), on voit le trou de dessus vaguement le rail en bas. Une bande de placo a été ajoutée sur le coté du trou car celui-ci n'est pas en face de l'habillage. Il y a de la laine en rouleau et soufflée dessus d'où la difficulté de tout voir.

Vu d'en bas, il s'agit d'un bete trou dans du placo que je n'ai pas pris en photo. dans l'immédiat, je l'ai rebouché car la laine tombait dans la hotte..

Du coup, si à l'avenir je coupe le rail, comment consolider celui-ci ? Je suppose qu'il s'agit d'un rail fixé sur les poutres de la charpente.

Images jointes :

IMG_20190819_185248.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par le+bo

avatar - le+bo
Promoteur
Message(s) : 3527
10/12/2019 à 17h38
10/12/2019 à 17h38
Bonsoir
Mon avis:
Soit tu décales si possible le trou circulaire dans le placo de un peu plus de la largeur du rail en s'en écartant
Soit tu coupe le rail et tu en remets un bout ou un tasseau de 80 cm ou 1 m pour assurer une continuité de la rigidité , il ne devrait pas y avoir de risques même sans ajouter de suspentes

ma préférence pour la première solution

cordialement

Cordialement

Le + Bo F
ou créer un compte pour participer

Par takafer

avatar - takafer
Modérateur
Message(s) : 17325
10/12/2019 à 18h26
10/12/2019 à 18h26
bonsoir

je suis du meme avis ,étant donné qu il s agit de comble perdu ,en faisant un effort ,je suis sur que l on peux couper ce rail ,remettre des suspentes et réussir a mettre cette hotte
mais avec une telle photo ,on y voit goutte
faut dégager la laine et prendre une photo correcte avec vue sur le systhème de montage actuel
sinon on ne sert a rien

Une chose ratée est une chose qui n est pas encore réussie
Paul VALERY écrivain
ou créer un compte pour participer

Par lj1982

avatar - lj1982
Architecte
Message(s) : 1170
11/12/2019 à 11h31
11/12/2019 à 11h31
Merci pour vos réponses.

Attention, ce que l'on voit en travers du trou et un morceau de bande placo placé par l'ancien propriétaire pour cacher la misère car cette partie est hors de l'habillage de la hotte.

Comme indiqué plus haut, je peut dégager un diamètre de 10cm vraiment grand maximum.

En partant du postulat de base que le diamètre standard est 8 cm et non 10cm (plutôt 12 au dessus) et qu'une réduction de 15cm à 8cm est énorme, je dirais qu'il vaut mieux couper le rail.

A voir lors de prochain travaux...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Pozidriv

avatar - Pozidriv
Contremaître
Message(s) : 399
11/12/2019 à 12h00
11/12/2019 à 12h00
bonjour,
vous parler de 'comble perdu"
avait vous un accès?
ou créer un compte pour participer

Par takafer

avatar - takafer
Modérateur
Message(s) : 17325
12/12/2019 à 09h00
12/12/2019 à 09h00
bonjour il y a toujours acces ,perso j ai des combles perdus et on y accede par une trappe au plafond situé dans un placard
c est pour cette raison que je ne vois pas ou se situe le problème

Une chose ratée est une chose qui n est pas encore réussie
Paul VALERY écrivain
ou créer un compte pour participer

Par le+bo

avatar - le+bo
Promoteur
Message(s) : 3527
12/12/2019 à 18h58
12/12/2019 à 18h58
Bonsoir
Parfois, il n'y a pas de trappe (suivant la hauteur ou par qui et comment ont été fait les travaux), toutefois dans le cas présent , je ne vois pas trop non plus de problème, cela peut se faire par en dessous.
cordialement

Cordialement

Le + Bo F
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par lj1982

avatar - lj1982
Architecte
Message(s) : 1170
13/12/2019 à 00h01
13/12/2019 à 00h01
Si, j'ai bien accès aux combles, simplement c'est assez pénible avec la laine soufflée + la laine en rouleau d'avoir accès à ce qu'il y a dessous. En plus, dès que j'ouvre la trappe, la laine tombe dans ma maison.

Il me semble qu'il faudra bien que j'accède aux combles si je veux solidifier le rail avant de le découper et également agencer la gaine d'évacuation (sachant que je n'ai pas de tuile d'évacuation pour le moment.
ou créer un compte pour participer

Par takafer

avatar - takafer
Modérateur
Message(s) : 17325
13/12/2019 à 08h04
13/12/2019 à 08h04
bonjour nous sommes tout a fait d accord
donc nous attendons Top !

Une chose ratée est une chose qui n est pas encore réussie
Paul VALERY écrivain
ou créer un compte pour participer

Par lj1982

avatar - lj1982
Architecte
Message(s) : 1170
09/07/2021 à 18h28
09/07/2021 à 18h28

Bonjour,

je vais me remettre sur ce projet d'ajouter une sortie d'air sur ma hotte étant donné que ce ne sera plus possible bientôt (je rajoute un étage).

Je suis retourné dans les combles mais je n'ai toujours pas de photos, c'est très difficile d'accéder, puis de soulever la laine de verre. Je vais donc essayer de faire une description la plus fidèle possible :

- l'entraxe des dolives de ma charpente est 120cm et cette des fourrures 25 cm.

- la fourrure que je veux couper pour passer ma gaine a une suspente à 10 cm de la coupe : le plafond de la cuisine sera donc bien maintenu par cette suspente

- de l'autre côté, j'ai une cloison à - de 10 cm de la coupe, puis une suspente plus loin dans la salle de bain

J'en suis arrivé à la conclusion que je peux cisailler ce bout de fourrure sans risque puisque la fourrure est maintenue par une suspente d'un côté, et repose sur une cloison de l'autre.

Ais-je raison ?