... J'ai mis 0.6bars car j'ai lu qu'il fallait régler la pression du circuit en fonction de celle du vase d’expansion + 0.4bars. La pression du vase est calculée en fonction de la différence de hauteur entre le radiateur le plus haut et le vase d’expansion.j'ai même pas 2 mètres. cela fait 0.2bars.
Donc je me suis dit 0.2+0.4=0.6bars.
Mais il faut que je contrôle la pression du vase. Il fonctionne, je pense, car la pression du circuit ne monte pas en chauffe...
Re,
Le volume d'un vase d'expansion est calculé en fonction de celui de l'installation. La pression de pré-gonflage ne se calcule pas au pifomètre, elle doit être inférieure d'environ 0,2 bar à celle de la pression du circuit.
Quand bien même ton installation est sur un seul niveau la pression de remplissage doit être comprise entre 1 bar et 1,2 bar.
Le pré-gonflage de la vessie du vase d'expansion se contrôle chaudière à l'arrêt et pression du circuit à zéro.
Une fois cette vérification faite tu remontes la pression du circuit, tu purges si nécessaire puis tu rétablis la pression à 1,2 bar et tu redémarres la chaudière.