Bricoleur du Dimanche

Air dans le circuit de chauffage

Par cclaude

avatar - cclaude
Petit nouveau
Message(s) : 7
11/12/2017 à 20h48
11/12/2017 à 20h48
Bonjour à tous. je vous expose mon problème. Depuis cette année j'ai de l'air dans mon circuit de chauffage central au fioul. Je suis obligé de purger le radiateur le plus haut à l'étage et cela régulièrement. 1er point Je ne trouve pas de fuite. 2eme point pas de chute de pression avant la purge. Si je ne purge pas ce radiateur la pression est ok mais le radiateur fait du bruit d'eau. Si je purge la pression chute. Je ne comprends pas comment de l'air peut rentrer dans le circuit alors qu'il y a de la pression? La pression est de 0.6bars, après la purge elle peut chuter à 0.4bars. Je rajoute très peu d'eau une fois par semaine. Avez vous un truc pour trouver la fuite ? Merci pour votre aide
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8340
11/12/2017 à 22h24
11/12/2017 à 22h24
Salut,
La pression moyenne d'un circuit de chauffage doit être comprise entre 1,2 et 1,5 bar. Avec un étage 1,5 b conviennent.
Cela dit l'eau du circuit contient de l'air dissout qui s'échappe au fur et à mesure des séquences de chauffe. C'est le rôle des purgeurs automatiques (dégazeurs) qui sont placés sur le circuit, un en point haut de la chaudière et les autres en point haut de l'installation.
Il n'est donc pas anormal d'avoir besoin de faire l'appoint en cours de saison surtout si l'on a vidangé pour travaux sur le circuit.
D'autre part le vase d'expansion possède une vessie dont l'azote migre au fil du temps au travers de la membrane caoutchouc. Il faut donc tous les deux ou trois ans vérifier cette pression pour que ce vase continue à remplir sa fonction. Si la membrane est dégonflée ou percée l'eau va dilater et monter en pression pendant la chauffe et s'échapper par la soupape de sécurité tarée à 3 bars au lieu d'être absorbée par le vase.
C'est probablement là que tu perds de l'eau.
En résumé il va falloir commencer par contrôler ou faire contrôler ce vase dans un premier temps.

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Par cclaude

avatar - cclaude
Petit nouveau
Message(s) : 7
12/12/2017 à 20h44
12/12/2017 à 20h44
Bonjour, Merci pour cette réponse. J'ai mis 0.6bars car j'ai lu qu'il fallait régler la pression du circuit en fonction de celle du vase d’expansion + 0.4bars. La pression du vase est calculée en fonction de la différence de hauteur entre le radiateur le plus haut et le vase d’expansion.j'ai même pas 2 mètres. cela fait 0.2bars. Donc je me suis dit 0.2+0.4=0.6bars. Mais il faut que je contrôle la pression du vase. Il fonctionne, je pense, car la pression du circuit ne monte pas en chauffe.
ou créer un compte pour participer

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
12/12/2017 à 22h34
12/12/2017 à 22h34
salut
je te conseil d arrêter la chaudière en coupant le courant de mettre la pression a 2 bars et commencer a purger l installation a partir du radiateur le plus bas et l idéal c est etres 2 ceci afin que une personne maintienne la pression pendant que l autre purge et quand tu as fini de purger reste a 2 bar et démarre la chaudière

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8340
12/12/2017 à 22h56
12/12/2017 à 22h56
cclaude a écrit :

... J'ai mis 0.6bars car j'ai lu qu'il fallait régler la pression du circuit en fonction de celle du vase d’expansion + 0.4bars. La pression du vase est calculée en fonction de la différence de hauteur entre le radiateur le plus haut et le vase d’expansion.j'ai même pas 2 mètres. cela fait 0.2bars.
Donc je me suis dit 0.2+0.4=0.6bars.
Mais il faut que je contrôle la pression du vase. Il fonctionne, je pense, car la pression du circuit ne monte pas en chauffe...


Re,
Le volume d'un vase d'expansion est calculé en fonction de celui de l'installation. La pression de pré-gonflage ne se calcule pas au pifomètre, elle doit être inférieure d'environ 0,2 bar à celle de la pression du circuit.
Quand bien même ton installation est sur un seul niveau la pression de remplissage doit être comprise entre 1 bar et 1,2 bar.
Le pré-gonflage de la vessie du vase d'expansion se contrôle chaudière à l'arrêt et pression du circuit à zéro.
Une fois cette vérification faite tu remontes la pression du circuit, tu purges si nécessaire puis tu rétablis la pression à 1,2 bar et tu redémarres la chaudière.

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6608
13/12/2017 à 07h47
13/12/2017 à 07h47
bonjour,
les explications de brico sont parfaites,
pour info,le circuit chauffage est composé d'un circulateur; il frappe très fort les molécules hydrogène et ceux d'oxygènes (H²O) donc de ce faite une partie s'echappe par prugeur (dans votre cas ne s'echappe pas)do,c on obtien une force egale entre l eau et l air (pas de baisse de pression)il est normal de refaire un ajoustement en eau de 1 a 5 fois par an si c'est toutes les semaines,y a fuite

maintenant aussi ,suivant la nature des matériaux composant votre installation,il se peut que ça precipite la formation d'air

a+
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 83