Bonjour,
Le circulateur de pompe à chaleur est tombé en panne, il avait pour indication PN10, TF110, IP44, 3.5µF et en position II : 0.42A et 92W.
L'entreprise qui est intervenu l'a changé et le nouveau circulateur n'a pas les mêmes caractéristiques : PN6, TF95 OP44, 2.6µF et en position II : 0.27A et 60W.
J'ai l'impression que notre chauffage chauffe moins qu'avant, est-ce normal à votre avis suivant les caractéristiques du nouveau circulateur?
Merci d'avance pour vos réponses.
Avant, c'était un WIKO RS/7-3P 08W42 et maintenant c'est un WIKO FRISQUET FRSC15/5-3C 19W43.
bonjour , en remplacement de la WILO RS/7-3P 08W42 (wilo pas wiko ^^ )
-Grundfos Alpha1 L 25-60/130
Grundfos Alpha2 25-60/130
DAB Evosta 2 40-70/130
je ne comprends pas pourquoi avoit poser un circulateur frisquet (circul interne de chaudiere )....a moins d avoir eu ça en stock et s'en debarrasser.....
car la ils ont remplacer que le bloc moteur et pas le circulateur entier
a+