Bricoleur du Dimanche

Fuite ou pas fuite ?

Par Larssinet

avatar - Larssinet
Apprenti bricoleur
Message(s) : 28
05/10/2022 à 15h27
05/10/2022 à 15h27

Bonjour à toutes et tous,

Soupcon de fuite sur le réseau de ma chaudière. Soupcon car depuis quelques temps déjà, baisse régulière du niveau de pression mais de manière très très lente, la jauge pouvant même rester au même niveau plusieurs jours. Je dois remettre de l'eau une ou deux fois par an, notamment après la purge.

Pas de trace d'eau dans mes pièces mais une partie de mes canalisations est enterrée et passe sous le carrelage de ma cuisine. Autant dire que si la fuite est là, aie aie aie pour la trouver et réparer😅...

Mais j'ai lu qu'une baisse de pression pouvait s'expliquer aussi par un problème de pompe ou de vase d'expansion. Et puis ma chaudière, bien que fonctionnant bien, n'est plus tout jeune ( 16 ans )

Avant de se lancer dans de la casse et de la recherche aléatoire, auriez-vous un moyen d'affiner le diagnostic ?

En vous remerciant d'avance pour vos pistes et vos reflexions

Bien cordialement

Larssinet

 

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8360
05/10/2022 à 16h54
05/10/2022 à 16h54

Salut,
Pas de panique il n'y a pas de mystères en plomberie..!
Si la plupart du temps la baisse de pression récurrente est liée à une défaillance du vase d'expansion il faut vérifier si la vessie est simplement dégonflée ou percée. Dans le deuxième cas le remplacement du vase est nécessaire. Dans le premier cas la baisse de pression est assez rapide au fur et à mesure des mises en chauffe du brûleur. La dilatation de l'eau n'étant plus absorbée par la vessie du vase elle s'évacue par la soupape de sécurité du chauffage.

Si la pression diminue très lentement, comme tu sembles le dire, là aussi c'est normal lorsque l'on remplit une installation sachant que l'eau contient des molécules d'air dissoutes. Lors de la chauffe cet air est évacué par les dégazeurs automatiques ce qui oblige à compenser une ou deux fois pendant la période d'hiver.
D'autre part il faut contrôler que la soupape de sécurité chauffage (couleur rouge) n'est pas fuyarde. A noter que cette soupape est tarée en usine à 3 bars ce qui veut dire que la pression de service d'un circuit ne devrait pas dépasser 2 bars. L'idéal étant entre 1,2 et 1,5 bar.


Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer
avatar - levacancier
Bricoleur
Message(s) : 83
05/10/2022 à 19h59
05/10/2022 à 19h59

Bonjour,comme dit Brico 30 pas de panique ,la plupart des installations n ont pas de compteur qui nous indiquent reellement la quantite d eau lors d un complement,remettre de l eau une a 2 voir 3 par an n est pas signe de fuite,si la pression ne bouge pas trop a la mise en route de la chauffe


p
ou créer un compte pour participer

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8360
05/10/2022 à 20h03
05/10/2022 à 20h03
Levacancier a écrit :

...la plupart des installations n ont pas de compteur qui nous indiquent reellement la quantite d eau lors d un complement...

 Salut,
Ce n'est pas en surveillant son compteur que l'on voit si le remplissage est suffisant. Toutes les chaudières disposent d'un manomètre avec lequel on contrôle la pression du circuit de chauffage.


Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - levacancier
Bricoleur
Message(s) : 83
05/10/2022 à 20h25
05/10/2022 à 20h25

Bonjour,c est bien ce que j ai dit mais un mano me dit pas si j ai mis 5l ou 50l pour refaire le niveau


p
ou créer un compte pour participer

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8360
05/10/2022 à 22h12
05/10/2022 à 22h12
levacancier a écrit :

Bonjour,c est bien ce que j ai dit mais un mano me dit pas si j ai mis 5l ou 50l pour refaire le niveau

 Re,
Quel intérêt de connaitre la quantité d'eau ajoutée dans la mesure où c'est la pression qui est contrôlée par le pressostat de la chaudière..?
Qu'il y ait 10 litres ou 100 litres dans l'installation, le pressostat ne validera la pression qu'à partir de 0,5 ou 0,8 bar sur la plupart des chaudières. Au-dessous de cette valeur minimum une alarme empêchera le fonctionnement du brûleur.
A noter qu'il ne s'agit pas d'un niveau mais d'un volume dans un circuit fermé.


Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer
avatar - levacancier
Bricoleur
Message(s) : 83
06/10/2022 à 09h35
06/10/2022 à 09h35

Bonjour,pour Brico30,toutes les installations n ont pas d alarme manque d eau


p
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8360
06/10/2022 à 10h46
06/10/2022 à 10h46
levacancier a écrit :

Bonjour,pour Brico30,toutes les installations n ont pas d alarme manque d eau

 Re,
Tu me parles du siècle dernier je suppose quand le chauffage central était en thermosiphon, non ?
On arrête là la polémique si tu veux bien parce qu'on s'écarte du sujet initial.


Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer
avatar - levacancier
Bricoleur
Message(s) : 83
06/10/2022 à 18h37
06/10/2022 à 18h37

Bonjour je clos ma participation a ce sujet car Brico30 va un peu fort sur ces dialogues,derriere mon ecran je ne vois rien et lui non plus donc qu il arrete un peu


p
ou créer un compte pour participer

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8360
06/10/2022 à 22h09
06/10/2022 à 22h09
levacancier a écrit :

Bonjour je clos ma participation a ce sujet car Brico30 va un peu fort sur ces dialogues,derriere mon ecran je ne vois rien et lui non plus donc qu il arrete un peu

 Merci !


Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
07/10/2022 à 07h33
07/10/2022 à 07h33

bonjour , 

tout a fait normal de remettre d e l eau de 1 a 5-6 fois par an ; 

formule chimique de l eau H²o ; lorsque la pompe fonctionne elle "bat" l eau et ote une partie de l oxygene qui s'echappe par le degaseur de pompe ou purgeur de l installation qui engendre une baisse de pression dans le circuit 

en effet si remise en eau toutes les semaines ; possible que ce soit probleme de vase , de soupape fuyante ou de micros fuites ; 

a+

ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
08/10/2022 à 20h47
08/10/2022 à 20h47
Brico30 a écrit :
levacancier a écrit :

Bonjour,pour Brico30,toutes les installations n ont pas d alarme manque d eau

 Re,
Tu me parles du siècle dernier je suppose quand le chauffage central était en thermosiphon, non ?
On arrête là la polémique si tu veux bien parce qu'on s'écarte du sujet initial.

 Bonsoir, 

Pour avoir suivi ce topic, je me dis juste que le thermosiphon sera sûrement le bienvenu pour les coupures de courant annoncées. 

Le siècle dernier avait-il une vision du futur ?

Bien à vous. 

ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : le+bo

Visiteurs non identifiés : 89