Bonjour,
J'ai eu un soucis pour désserrer ce raccord, je n'ai pas eu d'autre choix que de faire une entaille.
Je souhaiterais souder le tout, quelle méthode : Avec le chalumeau et une baguette d'argent ?...ou bien quelles méthodes me conseillez-vous ?
Merci à tous.
Bonjour ,
Pourquoi ne pas poursuivre votre demande dans le post d'origine où tout a déjà été dit ?
et l'artisant qui devait venir ??
Un professionnel doit venir la semaine prochaine, il m'a demandé que ce serai bien que j'arrive à déconnecter.
Comme je n'y arrive pas , je l'ai rappelé pour lui demander si je pouvais couper l'écrou avec une dremel .
Il m'a dit bah oui pourquoi pas, après il se débrouillera.
Il ne veut plus venir, il a changé d'avis, je dois souder et appeler un pro pour la mise en service.
Le tuyau c'est un multicouche et il est serti, si je coupe je ne pourrai plus sertir(gauche dans la photo).
Avec un poste à souder, mais quelle genre de baguette faut il pour faire cette réparation.
Merci
Si j'avais su je n'aurais rien touché.
bonjour,trouvez un frigoriste il sera normalement equipe pour remplacer le raccord a sertir et l autre reccord,j essaierai meme pas de souder un raccord sur le multicouche,cdlt
Aucun frigoriste ne veut venir, a part un qui me prend au moins 400€
Je n'ai pas les moyens, déjà que la clim je l'ai payé en 4 fois.
bonjour,avez vous regarde s il etait possible de trouver ce tuyau de liaison parmi les pieces detachees de votre appareil,je parle de la liaison en multicouche mais etes vous sur que c est du multicouche et non de per,cdlt
Caractéristiques de construction du tuyau du compartiment :
Polyéthylène expansé à cellules fermées
Polymère barrière
Film d'aluminium à 4 couches
polyamide à longue chaîne
fibre synthétique à haute ténacité
revêtement anti-UV et anti-IR
film anti-UV
Finalement, je vais réouvrir mon placo , enlever les 2 tuyaux multicouches, mettre à la place une couronne de 3m cuivre en bi 1/4 3/8.
Le frigoriste aura juste à changer le raccord mâle 1/4 côté Split et faire la mise en service.
Si quelqu'un en connait-un dans le Var.
Merci
mettre à la place une couronne de 3m cuivre en bi 1/4 3/8.
Le frigoriste aura juste à changer le raccord mâle 1/4 côté Split et faire la mise en service.
Bonjour
Valider le raccordement à mettre en place avec le frigoriste avant de changer, Non ?