Bricoleur du Dimanche

Tuyau flexible pour chaudière gaz de ville

Par Iciallo

avatar - Iciallo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
10/06/2014 à 13h59
10/06/2014 à 13h59
Bonjour,

En espérant être dans le bon forum, je viens vers vous pour savoir s'il m'est permis de changer l'actuel tuyau en cuivre allant de mon compteur gaz ville à ma chaudière (10 mètres environ) par un tuyau flexible ne nécessitant pas de brasure/soudure ?

Si oui, quel tuyau faut-il utiliser.

Merci pour vos conseils.


ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8356
10/06/2014 à 14h57
10/06/2014 à 14h57
Salut Iciallo,
Le raccordement d'un appareil à gaz au moyen d'une conduite souple au-delà de 2 m n'est pas autorisé. D'ailleurs tu ne trouveras pas de flexible de plus de 1,5 m dans le commerce.
Les règles de sécurité imposent une installation fixe depuis le compteur jusqu'à l'appareil (chaudière ou gazinière par exemple), un robinet d'arrêt (type ROAI) au bout de cette conduite et un raccordement souple court est autorisé ensuite jusqu'à l'appareil. Ce flexible sera obligatoirement équipé de raccords à visser à chaque extrémité.
On n'improvise pas d'installation au gaz non réglementaires, les conséquences peuvent être désastreuses....!

@+ Clin d\'oeil

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Par Iciallo

avatar - Iciallo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
10/06/2014 à 16h04
10/06/2014 à 16h04
Bonjour,

et Merci pour cette réponse. J'en suis conscient et l'opération souhaitée relève plus de l'esthétique que d'autre chose. L'actuel tuyau en cuivre passe au plafond de ma cave que je suis en train de rénover.
Il me faut donc le remplacer par un autre tuyau qui va longer le mur. J'ai donc obligation de le faire faire par un professionnel ??

J'ai souvenir d'avoir contacter qqu'un il y a qques années qui m'avait proposé deux prestations avec cette seule différence de la délivrance d'un certificat "Quali Gaz" si mes souvenirs sont bons pour un surcoût de qques centaines d'€ (300 ou 400 € je crois !!!!).

Pour résumer :
1 - Il est vraiment interdit de le faire soi-même (même en partie privative - j'habite un petit pavillon) ?
2 - Il est "obligatoire" d'avoir ce certificat pour les assurances, sachant qu'aujourd'hui j'ai une installation sans ce certificat (on ne me l'a pas remis au moment de l'achat) ?

Merci pour vos réponses.


ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6618
10/06/2014 à 18h41
10/06/2014 à 18h41
Bonjour,
installation en tuyau souple INTERDITE sur chaudière gaz de ville
(mais autorisée sur chauffe bain butane)
maintenant concernant qualigaz,
ils se déplacent pour inspecter une installation et verifier la conformité gaz,et sont SUCEPTIBLE d'inspecter un installateur sur une modification d'emplacement de chaudiere(ou de remplacement)
maintenant pas vu pas pris......mais en cas d'incident ,il faudra fournir tout un tas de preuve,avec évidement expertise et j en passe.............
concernant le gaz,N'Y TOUCHE PAS !!!!! il y va de votre vie et celle des autres
a+

@ brico et si , il existe des flexibles type gazinox de 2 m Tire la langue
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8356
10/06/2014 à 19h00
10/06/2014 à 19h00
Iciallo a écrit :

...Pour résumer :
1 - Il est vraiment interdit de le faire soi-même (même en partie privative - j'habite un petit pavillon) ?
2 - Il est "obligatoire" d'avoir ce certificat pour les assurances, sachant qu'aujourd'hui j'ai une installation sans ce certificat (on ne me l'a pas remis au moment de l'achat) ?...


Re,

1 - Il n'est pas interdit de faire soi-même une installation ou une modification sur le gaz. Pour cela il faut demander un certificat (payant) auprès de GdF qui enverra un technicien pour valider les travaux.

2 - Après validation du technicien tu auras un document qui justifie de la mise (ou remise) en service du compteur.

Bien entendu il faut avoir les compétences pour le faire et dans ton cas il me semble préférable de faire appel à un pro qui est qualifié en la matière.
Ton assureur ne te demandera rien du tout jusqu'au jour où il y aura un incident, mais si la maison explose il sera difficile de fournir des justificatifs... Ca tourne pas rond là-dedans

@Titi : Pour ma part je n'en ai jamais vu, mais peut être parce que je n'ai jamais cherché cette longueur !! Tire la langue


@+ Clin d\'oeil


Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Par Iciallo

avatar - Iciallo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
10/06/2014 à 23h06
10/06/2014 à 23h06
Re,

OK, les gars, j'ai compris le message.

Par contre l'appel à un technicien GDF, je n'y avais pas pensé.

Mais je crois que je vais laisser l'actuelle installation à sa place.

Merci à tous.

Cordialement.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
10/06/2014 à 23h51
10/06/2014 à 23h51
Bonsoir.
A ma connaissance, l'agrément qualigaz n'est pas nécessaire pour l'installation privative, mais uniquement pour la partie concédée à GRDF. Je l'ai appris lorsque j'ai fait qualifier mon (ancien) salarié.
Par contre, le travail sur les brasures est particulièrement soigné, c'est l'essentiel de cette qualification. J'estime que ce n'est pas à la portée d'un simple bricoleur.
Iciallo, ne t'est-il pas possible de cacher ce tuyau (goulotte, corniche, cornière PVC, etc....) ?
Salut !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8356
11/06/2014 à 06h32
11/06/2014 à 06h32
Salut GdS,
L'agrément GdF est réservé aux professionnels mais chacun est libre de faire une installation gaz chez lui et demander ensuite la validation par un technicien GdF.
Ce certificat est obligatoire pour une nouvelle installation pour avoir droit à l'ouverture du compteur, et elle est recommandée dans le cas de rénovation ou transformation de l'habitat par le particulier.
Il en est de même pour un réseau GPL en citerne.

Amicalement
@+ Clin d\'oeil

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
12/06/2014 à 23h51
12/06/2014 à 23h51
salut vive la Belgique car tu peut le faire .il faut simplement faire controler le travail par un organisme agrée

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : les3c19 , brise copeaux

Visiteurs non identifiés : 72