12 kva disjoncte très souvent

Par David6969

avatar - David6969
Petit nouveau
Message(s) : 2
02/01/2017 à 22h10
02/01/2017 à 22h10
Bonjour, J'habite une maison avec une installation 12kva-triphasée. Dans cette maison, il y a deux logements. Nous n'utilisons pas le triphasé. J'ai la chance (ou pas Sourire ) d'encore bénéficier d'un tarif EJP. Nous ne nous chauffons pas avec l'électricité (à part quelques minutes sur des appoints céramiques dans les salles de bains). Mon installation élec date de 1990. Malgré le niveau de puissance installé (12 kva) il est quasi impossible de faire fonctionner deux gros appareils simultanément : four + machine à laver par exemple. Notre équipement est important : 200 m² éclairés en éco à 100% + 2 lave-linges + 1 seche linge + 2 fours + 1 cuisinière tout élec + 1 chauffe eau 400 L + 2 frigos + 1 gros congélateur pour 6 personnes dans les deux logements (2 couples et 2 enfants) En lisant sur le Net je n'ai rien trouvé de probant. Quelques infos sur un possible lien avec le triphasé et des lignes peut-être défectueuses. Avez vous des pistes pour m'aider à solutionner ce PB - Merci beaucoup par avance David
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par David6969

avatar - David6969
Petit nouveau
Message(s) : 2
02/01/2017 à 22h23
02/01/2017 à 22h23
Est-il possible que j'ai un déséquilibre entre les phases ? Que tous mes appareils à forte consommation tirent sur la même phase ? Merci de votre aide.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9408
03/01/2017 à 00h16
03/01/2017 à 00h16
Bonsoir

12kVA en triphasé c'est 20A par phase, soit 4600W par phase.

Dès que vous faites fonctionner ensenble 2 gros consommateurs (lave-linge, cuisinière, four, chauffe-eau) placés sous la même phase, vous etes proche de cette valeur.
Il suffit alors de pas grand chose de plus pour dépasser et faire sauter le disjoncteur de branchement.
Hors vu que vous avez 7 gros consommateurs, il y a des phases où il y en a au moins 3.

Soit la répartition de ces gros consommateurs entre phases est mal faite et il faut la revoir
Soit elle bien faite auquel cas il faut augmenter l'abonnement

Si vous n'utilisez pas le triphasé, pourquoi ne pas passer sous un 12kVA mono.
Cela supprimerait tous vos problèmes

Mais le problème reste vous tarif EJP. Un passage en mono ou une augmentation d'abonnement, obligerait sans doute à le résilier

Donc à part bien étudier la manière dont sont répartis les gros consommateurs sur les phases, puis en optimisant leur usage simultané, je ne vois pas vraiment de solution


@+