12kVA en triphasé c'est 20A par phase, soit 4600W par phase.
Dès que vous faites fonctionner ensenble 2 gros consommateurs (lave-linge, cuisinière, four, chauffe-eau) placés sous la même phase, vous etes proche de cette valeur.
Il suffit alors de pas grand chose de plus pour dépasser et faire sauter le disjoncteur de branchement.
Hors vu que vous avez 7 gros consommateurs, il y a des phases où il y en a au moins 3.
Soit la répartition de ces gros consommateurs entre phases est mal faite et il faut la revoir
Soit elle bien faite auquel cas il faut augmenter l'abonnement
Si vous n'utilisez pas le triphasé, pourquoi ne pas passer sous un 12kVA mono.
Cela supprimerait tous vos problèmes
Mais le problème reste vous tarif EJP. Un passage en mono ou une augmentation d'abonnement, obligerait sans doute à le résilier
Donc à part bien étudier la manière dont sont répartis les gros consommateurs sur les phases, puis en optimisant leur usage simultané, je ne vois pas vraiment de solution
@+