Bricoleur du Dimanche

212 v sur un neutre

avatar - musiquehard
Petit nouveau
Message(s) : 4
17/04/2022 à 08h34
17/04/2022 à 08h34

Bonjour,

Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un probleme de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 mili.Après mesure au niveau du disjoncteur j'ai 212 v sur le fil de neutre qui revient au  disjoncteur (disjoncteur hors tension). Lorsque je coupe le disjoncteur à coté de celui qui fait disjoncter je n'ai plus les 212 v mais le différentiel saute quand même.
Je suis en triphasé mais aucun des appareils que j'utilise n'est plus en triphasé.Linstallation fonctionne en monophasé (chaque phase allimente une rangée de mon tableau et j'ai 3 rangées
Le tableau a été rénové( remplacement de cartouche à plomb par des disjoncteurs et ajout de disjoncteurs pour eviter la surcharge des disjoncteurs par plusieurs fils)
Merci d'avance


bien cordialement
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
17/04/2022 à 16h09
17/04/2022 à 16h09
Citation :

Après mesure au niveau du disjoncteur j'ai 212 v sur le fil de neutre

 

Bonjour,

Cela ne veut rien dire, une tension, c'est entre 2 conducteurs, on ne peut pas parler d'une tension sur un seul conducteur. Donc votre mesure, vous la faite entre le neutre et quoi ?

ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 79