212 v sur un neutre

212 v sur un neutre

avatar - musiquehard
Petit nouveau
Message(s) : 4
le 17/04/2022 à 08h34

Bonjour,

Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un probleme de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 mili.Après mesure au niveau du disjoncteur j'ai 212 v sur le fil de neutre qui revient au  disjoncteur (disjoncteur hors tension). Lorsque je coupe le disjoncteur à coté de celui qui fait disjoncter je n'ai plus les 212 v mais le différentiel saute quand même.
Je suis en triphasé mais aucun des appareils que j'utilise n'est plus en triphasé.Linstallation fonctionne en monophasé (chaque phase allimente une rangée de mon tableau et j'ai 3 rangées
Le tableau a été rénové( remplacement de cartouche à plomb par des disjoncteurs et ajout de disjoncteurs pour eviter la surcharge des disjoncteurs par plusieurs fils)
Merci d'avance


bien cordialement
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Hors ligne Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3072
le 17/04/2022 à 16h09
Citation :

Après mesure au niveau du disjoncteur j'ai 212 v sur le fil de neutre

 

Bonjour,

Cela ne veut rien dire, une tension, c'est entre 2 conducteurs, on ne peut pas parler d'une tension sur un seul conducteur. Donc votre mesure, vous la faite entre le neutre et quoi ?

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Connexion

Inscrivez-vous gratuitement !

Le sondage du moment

Comment lutter contre le réchauffement climatique ?

A découvrir

Précédent Suivant

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 39