Bricoleur du Dimanche

230 divisé en 3 cables, 30 milli

Par 30milli

avatar - 30milli
Petit nouveau
Message(s) : 8
24/11/2013 à 14h59
24/11/2013 à 14h59
Bonjour à tous, Merci d'avance à ceux qui se pencherons 5 Mn sur mon sujet. Voila: Ma maison ancienne était dans le temps en 380 tri, il y à 7 ans l'EDF à remplacé le compteur et recablé en 230 mono mais à la sortie du compteur il reste les 3 cables comme si c'était 3 phases (pour ne pas être obliger de refaire tout le tableau derrière) ces 3 câbles sont une seul et unique phase. J'ai installé 1 disjoncteurs 30 milli 40A chacun des ces 3 câbles et j'ai ponté le neutre. C'est bon ou pas??? autour de moi ils disent que c'est ok mais j'ai un doute car le neutre lui est ponté et donc je me demande si les 30 milli vont êtres efficaces le jour ou il aurait souci. Ci joint un schéma basique de ce que je vous raconte. Merci de votre aide, Cordialement,
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par 30milli

avatar - 30milli
Petit nouveau
Message(s) : 8
24/11/2013 à 15h03
24/11/2013 à 15h03
Ci joint le SCHéma . sorry

Images jointes :

schéma.png
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
24/11/2013 à 15h19
24/11/2013 à 15h19
Salut,

Te serais tu posé la même question si ton arrivée était en mono soit avec phase et neutre et être aussi obligé de ponter ta phase sur les 3differentiels??

Une question subsidiaire : quelle est la section du fil neutre et celle des phases ? Et quel est ton abonnement?
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
24/11/2013 à 15h21
24/11/2013 à 15h21
Re

Par contre remplacer ou faire remplacer ce disjoncteur par une série mono serait une bonne idée.

Une photo de ce disjoncteur d'abonné!! Je suspecte en plus que ce soit un vieux nanard en 650mA Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par 30milli

avatar - 30milli
Petit nouveau
Message(s) : 8
24/11/2013 à 15h30
24/11/2013 à 15h30
Bonjour Mme Jiellesse, Si en sortie du compteur il n'y avait qu'un neutre et une phase dans ce cas un seul 30 milli aurait été installé et pas de questions. Ces 3x 30 milli je les avaient et tout neuf en plus, donc les aient installés ce qui m'évite d'en acheter un plus costaud sur lequel j'aurais fait arriver les 3 câbles. Si c'est ok je laisse, si c'est mauvais on m'explique pourquoi, je sort un billet que je n'ai pas et je change. Cdlt
ou créer un compte pour participer

Par 30milli

avatar - 30milli
Petit nouveau
Message(s) : 8
24/11/2013 à 15h36
24/11/2013 à 15h36
C'est un compteur digitale A14C4 avec disjoncteur Schlumberger le tout à 7 ans donc récent Le seul bémol c'est que l'ancien proprio pour ne pas refaire son câblage a laissé 3 cables en sortie de compteur lors du passage d' EDF pour remplacement des compteur disjoncteur.
ou créer un compte pour participer

Par 30milli

avatar - 30milli
Petit nouveau
Message(s) : 8
24/11/2013 à 15h45
24/11/2013 à 15h45
Photo compteur

Images jointes :

compteur1.png
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
24/11/2013 à 15h48
24/11/2013 à 15h48
Bonjour les amis,

Le bémol que je perçois correspond au fait qu'il manque un disjoncteur différentiel tétrapolaire qui appartient à EDF ou autre !!

De plus , je ne vois pas de terre non plus ?

Si EDF s'aperçoit que son disjoncteur a disparu, il est préférable de leur signaler !

Cordialement
ou créer un compte pour participer

Par 30milli

avatar - 30milli
Petit nouveau
Message(s) : 8
24/11/2013 à 15h53
24/11/2013 à 15h53
Normalement c'est 1 30 milli pour 1 phase et un neutre ou 1 30 milli spécifique pour 3 phase et 1 neutre dans le cas de 230 triphasé (il y a aussi le 230 tri mais on s'égare). Dans mon cas c'est 1 neutre et la phase en 3 câbles, il n'existe pas de 30 milli d'une pièce pour cette configue d'où les 3 X 30 milli mais reste le problème du neutre qui lui est ponté. problème potentiellement ou pas? en cas de fuite sur l'un des cables?
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
24/11/2013 à 16h04
24/11/2013 à 16h04
Bonjour les amis,


D'après la photo, je perçois un disjoncteur monophasé et pas en triphasé ?

Est ce vraiment ton installation ou pas en photo ?

Merci


Cordialement
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par 30milli

avatar - 30milli
Petit nouveau
Message(s) : 8
24/11/2013 à 16h06
24/11/2013 à 16h06
Bonjour CASIMIR001, OK mon schéma n'est pas complet car je pensais que ma question était simple a la base. tout est ok en amont de mon installation et en aval de mon installation électrique de la maison (terres, sections de câbles, disjoncteurs adaptés.....) le seul truk qui est hors norme c'est ces 3 câbles en sortie du compteur qui ne sont qu'une seul et même phase. Avec mes 3X 30 milli et le neutre ponté c'est bon ou pas? c'est juste ceci mon questionnement. Le 30 milli voit passer les électrons et les voit revenir, il disjoncte au moindre manque si le neutre est ponté sur les 3 30 milli est ce que le bon fonctionnement sera faussé ou non?
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
24/11/2013 à 16h18
24/11/2013 à 16h18
Bonjour les amis,


Ce branchement n'est pas conforme aux directives techniques des raccordements ERDF ou autre ..

Tu dois avoir un seul câble monophasé (un fil ou conducteur de phase - un fil de neutre) qui provient du compteur ERDF et qui se branche sur le disjoncteur différentiel ERDF.

Une terre doit exister dans ton installation électrique en plus ..

Ta propriété électrique commence seulement en sortie du disjoncteur ERDF et pas en amont ou avant ! Ce câble ne doit pas exister surtout en l'état !

Je pense que ton assureur n'apprécierait pas non plus ton branchement et encore moins ERDF d'ailleurs ..

En cas de défaut non éliminé, tu sortiras plus d'un billet malheureusement ..

Cordialement



ou créer un compte pour participer

Par lolo44444

avatar - lolo44444
Ouvrier
Message(s) : 128
24/11/2013 à 16h18
24/11/2013 à 16h18
salut 30 milli

Achètes 2 borniers (un phase et un neutre) et remplace la liaison disjoncteur ERDF- tableau électrique par du 2X16mm² comme sur mon schéma

et là tout sera OK

A+

Images jointes :

1385301719.png
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
24/11/2013 à 16h30
24/11/2013 à 16h30
Bonjour les amis,


Il faut que dans le tableau on trouve le disjoncteur ERDF et le compteur en amont ..Pas de travaux électrique entre le compteur et le disjoncteur ERDF ! Interdit !

Si le câble 2 X16 est branché sous le disjoncteur, c'est ok coté raccordement ..

Bien penser à la terre sinon, ça ne sert à rien ..

Une phase - Un neutre - donc deux ! sinon en cas de défaut on ne déclenche pas car il faut une terre coté installation électrique ..

La terre doit être reliée à un piquet de terre (voir sinon une ceinture de terre) et la terre est mesurée en ohm pour régler le disjoncteur principal .

http://www.repereelec.fr/tableau.htm

Cordialement

ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
24/11/2013 à 16h34
24/11/2013 à 16h34
Salut

30milli a écrit :


Si en sortie du compteur il n'y avait qu'un neutre et une phase dans ce cas un seul 30 milli aurait été installé et pas de questions.
Cdlt



Je ne vois pas le problème et pourquoi se sentir obligé de mettre 3 diff parce que 3 cables sont disponibles ..!! Il faut bien te dire qu'en amont de ce DB la phase est pontée.. donc si la section du fils phase en aval est correcte un seul diff aurait pu être installé.

Toutefois en avoir mis 3 est un gage de sécurité et de sélectivité si tu remplaces ton DB par une version monophasée de type SELECTIF.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
24/11/2013 à 16h43
24/11/2013 à 16h43
Re

De toute façon tu as déjà un disjoncteur mono Donc 1 seul fil de phase doit être raccordé en aval de ce dernier et surtout pas 3 Attention ! Attention ! et interdit


Conclusion, vire tes 3 fils et mets en 1 seul en 16mm²

Dommage toutefois qu'il ne soit pas séléctif ce DB !!!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Gegelabricole

Visiteurs non identifiés : 118