Bonjour à tous et à toutes,
je réalise actuellement l'installation d'un tableau divisionnaire pour un garage chez des amis. Le câble qui part du tableau général est un 5G6 mais je n'utilise qu'une seule phase. Un DD 32A existait sur le tableau général donc je pars de là.
Sur le tableau divisionnaire j'ai un Disjoncteur différentiel SCHNEIDER ELECTRIC, 30 mA 32 A type AC arrivée haut en arrivée. Mais le départ est en bas.
Mes questions :
- est ce le bon choix de DD en arrivée sur le tableau divisionnaire ? (j'ai respecté la règle de l'aval avec 2 x16A et 5 x10A)
- est ce que c'est bon si je réalimente ma rangée avec P+N en 6 carré vers des peignes avec bornier d'entrée ?
Comme dans la solution B de cette image : https://www.systemed.fr/forum-bricolage/download/file.php?id=33131
Merci d'avance pour vos conseils ! et bonne journée...
Bonjour
1/ On s'en fiche de la règle aval vu que c'est un disjoncteur différentiel
A noter qu'un interrupteur différentiel 40A vous aurait couté moins cher
2/ Pas de soucis pour le 6² vu qu'il y a un disjoncteur 32A en amont
Bonsoir !
Ok... merci de la précision, ma pratique de l'élec est assez empirique
Je m'en doutais un peu quand j'ai regardé le schéma mais comme il y avait déjà des DD à dispo... j'ai commencé avec... et merci encore pour la confirmation !
Membres en ligne
Membre(s) : Virage
Visiteurs non identifiés : 34