Bonjour,
Je souhaiterai mettre mon tableau électrique en conformité en vue du passage du Consuel
J'ai un abonnement 9kW (ex 45 amp), le disjoncteur général est un fixe 60A.
Les fils entre le disjoncteur et les borniers sont en 10mm²
Faut-il passer en 16mm² ?
Sachant que c'est Enedis qui m'a placé ce disjoncteur suite au déplacement du Linky et changement de puissance de 6kW à 9kW.
Merci d'avance
Bonjour
Si vous voulez être aux normes, oui il faut du 16² avec 60A (pour 27m maxi)
Pourquoi le consuel si vous avez une installation en service ?
Merci pour ce retour rapide
Le disjoncteur est juste au-dessus du tableau
Le Consuel, c'est pour attester mon installation photovoltaïque pour de la revente de surplus
Par contre, je suis bien embêté avec le 16². Le bornier est indiqué 7 x 16², mais il semble bien trop petit
Pourquoi avez vous autant de fils qui arrivent sur les borniers ?
Une vue d'ensemble du tableau aiderait.
Bonjour,
Le tableau est a 4 rangées avec 6 différentiels (en bas, c'est le tableau du serveur)
J'ai prévu des peignes verticaux pour alléger le câblage, mais mon problème reste entier. A part changer les borniers, je ne voie pas comment mettre du 16mm²
Bonjour,j ai aussi une installation de panneau avec revente de surplus,on ne m a pas demande de consuel pour le dossier
En mettant un peigne vertical (qu'il faudra alimenter en 16²), cela va libérer des places sur le bornier
Et s'il est prévu pour du 16², le 16² doit rentrer. Ou alors ce n'est pas du matériel de qualité et il faut le changer.
Membres en ligne
Membre(s) : benar
Visiteurs non identifiés : 61