Bricoleur du Dimanche

aide suite a rapport dpe

Par taberlo

avatar - taberlo
Petit nouveau
Message(s) : 1
04/11/2018 à 09h28
04/11/2018 à 09h28
bonjour a tous le disjoncteur edf est dans l'atelier en dehors de ma maison le tableau avec les disjoncteurs est dans la maison le controleur demande de poser un inter differentiel 60 amperes 30 miliamperes sous le disjoncteur general que dois je mettre ?type A ou type AC ? je dois aussi prevoir un dispositif pour couper le courant depuis ma maison en cas d'urgence dois-je poser un contacteur et un " coup de poing " dans la maison? merci a tous
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9767
04/11/2018 à 09h46
04/11/2018 à 09h46
Bonjour

La solution la plus simple est d'ajouter un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l'installation.
Il servira en plus de coupure générale en cas d'urgence

Le seul inconvénient, c'est qu'en cas de défaut d'isolement, la totalité de l'installation sera coupée. Heureusement cela arrive rarement.


Sinon vous mettez un interrupteur différentiel 30mA par rangée, avec en tête un interrupteur sectionneur 63A pour assurer la coupure d'urgence (voir schéma)

Images jointes :

Tableau M.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
04/11/2018 à 09h48
04/11/2018 à 09h48
salut
comme le contrôleur est passé
pour l'inter diff 60 A 30m A c'est certainement pour le type A
pas de contacteur ou autre, on est pas en industrie mettre un simple interrupteur sectionneur modulaire (sur le tableau) de minimum 60 A, sur le quel on met les 2 fils provenant du disjoncteur général et de là on repart sur les ID
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : equation , Carminas

Visiteurs non identifiés : 45