Bonjour à tous, Je suis sans doute le dernier petit nouveau ! Je suis un très modeste bricoleur du dimanche n'ayant que quelques notions d'électricité, maintenant un peu lointaines...et ne connaissant rien à l'électronique.... J'ai voulu faire l'économie d'un dispositif onéreux pour confectionner une alarme de niveau haut dans un puisard situé au sous sol afin d'éviter les désagréments que pourrait engendrer une panne de la pompe de relevage. Pour cela, j'ai imaginé utiliser une simple "sonnette sans fil " dont je pensais activer le contact du bouton-émetteur par un interrupteur de niveau (contact à bille avec flotteur) d'une pompe de cale de bateau de plaisance (cout total 40 €!). A cette fin, j'ai donc démonté le bouton-émetteur et suis parvenu à souder et sortir de son boitier 2 fils afin d'y raccorder ceux issus de l'interrupteur de niveau. MAIS ... et c'est là le hic... le récepteur (émetteur du son) ne se met pas en route lorsque le contact électrique est établi mais à la coupure !!! Je n'ai pas pensé au fait que le dispositif mécanique d'origine était un bouton-poussoir et non un simple interrupteur... ce qui rend inopérant mon projet de montage. Auriez vous une solution à me suggérer pour contourner cette difficulté? Par avance, merci. PFM

PFM
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par denisp

avatar - denisp
Chef de chantier
Message(s) : 633
07/05/2014 à 17h45
07/05/2014 à 17h45
Bonjour et bienvenu

CARCOS a écrit :

Bonjour à tous,

Pour cela, j'ai imaginé utiliser une simple "sonnette sans fil " dont je pensais activer le contact du bouton-émetteur par un interrupteur de niveau (contact à bille avec flotteur) d'une pompe de cale de bateau de plaisance (cout total 40 €!).



tu veux dire que ta pompe fonctionne lorsque tu relâche le contact à bille.

Pourquoi veut tu passer par ce système électronique? N'était il pas plus simple d'alimenter ta pompe et d’insérer ton flotteur à bille dans l'alimentation? (Ton flotteur serait cablé comme un interrupteur)

bonne soirée
de
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19326
07/05/2014 à 18h31
07/05/2014 à 18h31
Bonjour
le problème ne vient pas du bouton poussoir mais de la sonnette qui est un carillon et le carillon ne sonne deux fois que quand on relâche le BP. 2 solutions essayer de remplacer la partie carillon par une simple sonnerie ou mettre un relais tempo temporisé à la coupure et au travail ,réglé 1 seconde et 20 secondes d'arrêt cela sonnera autant de fois que tu veux avant intervention pour couper l'alimentation du relais.
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19326
07/05/2014 à 18h32
07/05/2014 à 18h32
denisp a écrit :

Bonjour et bienvenu

CARCOS a écrit :

Bonjour à tous,

Pour cela, j'ai imaginé utiliser une simple "sonnette sans fil " dont je pensais activer le contact du bouton-émetteur par un interrupteur de niveau (contact à bille avec flotteur) d'une pompe de cale de bateau de plaisance (cout total 40 €!).



tu veux dire que ta pompe fonctionne lorsque tu relâche le contact à bille.

Pourquoi veut tu passer par ce système électronique? N'était il pas plus simple d'alimenter ta pompe et d’insérer ton flotteur à bille dans l'alimentation? (Ton flotteur serait cablé comme un interrupteur)

bonne soirée
de


Salut
c'est une alarme qu'il veut faire
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par denisp

avatar - denisp
Chef de chantier
Message(s) : 633
07/05/2014 à 18h38
07/05/2014 à 18h38
bonjour,


Boulet J'ai mal lu. Je rentre du boulot..........

On va réfléchir

Bonne soirée
de
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
07/05/2014 à 23h27
07/05/2014 à 23h27
Bonsoir.
Ton récepteur c'est une sonnette, ou un carillon ?
Bon, le problème est que tu as un contact normalement fermé, et que si l'eau monte le contact s'ouvre : or tu veux que cela sonne non pas quand le niveau est bas, mais quand il est haut...
Première solution : utiliser un relais inverseur.
Seconde solution (plus technique) : installer un détecteur d'eau à électrodes.
Troisième solution (probablement moins coûteuse, et plus sûre) : remplacer le détecteur par un autre avec le contact normalement ouvert, qui se ferme quand le niveau monte. Par exemple ici, en mode vidage.
Salut !
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
08/05/2014 à 09h15
08/05/2014 à 09h15
Salut GrainDsel,
Le problème ne vient pas du type de contact, mais du fonctionnement de ce "carillon sans fil".
Il est prévu pour sonner sur front descendant d'un bouton poussoir.
Pour qu'il y ait une sonnerie, il faut donc que le contact se ferme puis se rouvre (dans un temps déterminé).
La solution de les3c19 me semble la bonne, l'ajout d'un relais impulsionnel ou clignoteur derrière le détecteur de niveau. Avec un relai impulsionnel, la sonnerie ne retentira qu'une fois, avec un clignoteur, elle retentira à interval régulier tant que le détecteur de niveau verra un niveau haut.
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
08/05/2014 à 10h04
08/05/2014 à 10h04
Bonjour.
Je pense que les informations de Carcos ne sont pas tout à fait claires, et que nous avons tous un élément d'analyse et de réponse.
Si Les3C19 et toi avez raison, je vois plusieurs écueils :
* l'émetteur ne permettra pas de façon simple plusieurs impulsions; de plus il est sur piles, je pense;
* le récepteur est dans la même situation. De plus en cas de réalisation, la condition "avant intervention pour couper l'alimentation du relais" va donc épuiser les piles... mais le système étant une alarme en cas de défaillance du pompage c'est peut-être supportable ?
Je pense qu'un simple système filaire serait plus prudent, mais Carcos nous dira quelle distance sépare le puisard du lieu où l'alarme doit être entendue, et si l'installation d'un câble (ce peut être un câble téléphonique pour utilisation en 12V) est vraiment impossible. Une autre possibilité serait une sonnerie de plus forte puissance sonore, installé à une distance modérée du puisard : le son pourrait se propager plus aisément ???
@ suivre...
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19326
08/05/2014 à 12h23
08/05/2014 à 12h23
GrainDsel a écrit :


Je pense qu'un simple système filaire serait plus prudent, mais Carcos nous dira quelle distance sépare le puisard du lieu où l'alarme doit être entendue, et si l'installation d'un câble (ce peut être un câble téléphonique pour utilisation en 12V) est vraiment impossible. Une autre possibilité serait une sonnerie de plus forte puissance sonore, installé à une distance modérée du puisard : le son pourrait se propager plus aisément ???
@ suivre...