Alimentation four encastré

Alimentation four encastré

Hors ligne Par erge

avatar - erge
Ouvrier
Message(s) : 160
le 20/05/2010 à 17h07
Bonjour

Mon four encarté que je viens d'acheter à un fil d'alimentation 3 fois 2.5m². Sur mon tableau j'avais prévu un disjoncteur 32 Ampère.

Je voudrai savoir si je peut câbler avec des fils de 2.5m² sur un disjoncteur 32 Ampère.

Merci d'avance pour vos réponses
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
le 20/05/2010 à 18h33
Bonjour, Clin d\'oeil
Le 32 A est réservé uniquement à la PLAQUE DE CUISSON pas au four.
Le four doit être sur une prise avec un câblage en 2,5 mm² et une 20 Ampères en protection.
Voilà. Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 18685
le 20/05/2010 à 18h52
Bonjour
On ne protége jamais un récepteur (four ou autre) on protège une ligne dans ce cas là normalement il doit y avoir du 6mm², rien n'interdit de remplacer le 32A et de mettre un 20A a la place et le jour ou tu as une plaque électrique tu pourras brancher les deux sur cette ligne en remettant le 32A!!
ou créer un compte pour participer à la conversation.