Bonjour, Le 32 A est réservé uniquement à la PLAQUE DE CUISSON pas au four. Le four doit être sur une prise avec un câblage en 2,5 mm² et une 20 Ampères en protection. Voilà.
Bonjour On ne protége jamais un récepteur (four ou autre) on protège une ligne dans ce cas là normalement il doit y avoir du 6mm², rien n'interdit de remplacer le 32A et de mettre un 20A a la place et le jour ou tu as une plaque électrique tu pourras brancher les deux sur cette ligne en remettant le 32A!!