Bonjour et... merci d'une réponse aussi rapide. Je complète donc ma demande : Il y a dans cette dépendance 3 chambres équipées chacune d'un circuit de 6 prises, chaque circuit revient au tableau par une ligne spécifique. 2 salle d'eau avec chacune une prise aux normes Pas de circuit d'éclairage (prise commandée par interrupteur) Il y a aussi une grande pièce à vivre avec : - un petit frigo - un lave vaisselle - un four micro onde et une plaque deux feux vitro céram Chaque appareil est alimenté par une ligne spécifique qui revient au tableau Pas de lave linge, pas de séche linge, pas de four et il n'y en aura pas. Il y a aussi un chauffe eau de 200L avec sa propre ligne d'alimentation spécifique Enfin dans chacune des pièces il y a un convecteur de 1500W, chaque convecteur a sa propre ligne qui revient au tableau. Donc en terme de puissance d'après mes calculs et en fonction de la distance (70m) je dois pouvoir passer avec un 16mm². Dans mon tableau il y a 3 interrupteur différentiels de 40A 30mA, je vais donc suivre vos conseils et mettre un interrupteur sectionneur de 40A intégré au tableau secondaire de cette dépendance. Au départ de la ligne secondaire dans le tableau général de l'habitation un disjoncteur de 40A ma parait suffisant pour permettre une puissance de 8,8KW/h. J'ai conscience que mon tableau secondaire est un peu une "usine à gaz" puisque chaque ligne a son propre disjoncteur mais au moins si l'un saute j'identifierais rapidement où est le défaut. Merci de vos conseils en tous cas. Cordialement.