Avis sur un tableau électrique

avatar - tiolebucheron
Petit nouveau
Message(s) : 6
29/02/2012 à 22h27
29/02/2012 à 22h27
Bonjour Je viens sur ce forum pour l'avis de personne bien plus familiariser avec l'électricité que moi. J'ai fait mon schéma de mon tableau et je souhaiterai avec vos remarque sur les erreurs que j'ai pu commettre. Voici le schéma Merci d'avance Tio
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9388
29/02/2012 à 22h41
29/02/2012 à 22h41
Bonsoir

Le type A en bas à gauche est trop chargé, passez en 63A ou mettez le lave-vaisselle ailleurs

Par contre si 4100W de chauffage pourquoi un ID 63A et pourquoi un type A ? Un ID 40A type AC suffirait.
Il est préférable de répartir vos radiateur sur plusieurs disjoncteurs.

J'espère que votre frigo fait congel, sinon un HPI est très luxueux pour un simple frigo.

Je ne sais pas dans quel contexte vous faites ce tableau, car si c'est un logement neuf, il manque des prises dans la cuisine et dans la salle.

Mettre plutôt la hotte sur un circuit prises

Le four c'est un circuit 2,5² 20A.
Le 6² 32A c'est pour les plaques ou une cuisinière.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - tiolebucheron
Petit nouveau
Message(s) : 6
01/03/2012 à 00h35
01/03/2012 à 00h35
Merci pour votre réponse Je réalise la rénovation d'un appartement. Dans la salle au final, il y a 6 prises. Dans la cuisine, 3 sur le; plan de travail et 2 ailleurs. La cuisine est ouverte sur le séjour et plutôt petite. J'ai revu les appellations des pièces. Le four est bien une gazinière Le frigo est un simple frigo. Par contre si 4100W de chauffage pourquoi un ID 63A et pourquoi un type A ? Une erreur de copier collé c'est bien un type AC que je voulais j'ai vu cela sur ce site Ici Pouvez-vous me dire quel puissance je peux mettre par disjoncteur? Voici l'actualisation Pouvez vous me renseigner. Je vais devoir traverser une salle béton pour ramener un certain nombre de câble du premier étage au Rez de chassez. Quelles précautions je dois prendre pour les fils? Est possible de protéger ses fils avec des la gaine de type icta? Merci pour votre aide Tio
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9388
01/03/2012 à 07h16
01/03/2012 à 07h16
Bonjour

Cette nouvelle version le plait mieux.

Juste un point, vous avez 2 gros consommateurs (LV, Chauffe-eau) sur la rangée 2 et aucun sur la rangée 1.
J'aurai mieux réparti.

En optimisant à fond, on pourrait sans doute ne mettre que 3 ID 40A, mais je ne sais pas si c'est l'objectif que vous recherchez.

Tout traversez de paroi ou de plancher doit se faire sous gaine si ce sont des conducteurs simples type H07V, en revanche pas de problème pour passer nu si c'est du cable R2V

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - tiolebucheron
Petit nouveau
Message(s) : 6
01/03/2012 à 08h17
01/03/2012 à 08h17
Bonjour Merci pour le suivi Je ne suis pas contre du tout de mettre que 2 ID4A. Voici l'actualisation Pour l'optimisation, je suis à votre écoute. Pour placer, les radiateurs j'ai simplement calculé le nombre d'ampères par ligne. (110A pour la première 106 pour la deuxième). Cordialement
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9388
01/03/2012 à 08h26
01/03/2012 à 08h26
Je pense que vous voulez dire 11 et 10,6 A Explose de rire

Avec 3 ID faites la répartition suivante :

ID 40A type A
gazinière
lave-linge
3PC chambres +2PC salle
Télérupteur 3 lumières

ID 40A type AC
les radiateurs
le chauffe-eau

ID 40A type AC
le reste

Et ceci si vous moins de 100m²

Pour l'alimentation de la cave, si vous devez passer en partie commune de l'immeuble, vous devez ne prévoir qu'un circuit et faire comme ceci :

Images jointes :

ElectrotechniqueB.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - tiolebucheron
Petit nouveau
Message(s) : 6
01/03/2012 à 08h47
01/03/2012 à 08h47
L'appartement fais moins de 100m² et il n'y a a pas de partie commune Une autre question, Les prises de la salle de bain ne sera pas mieux sur le ID40A de type A? Inverser le 3PC Chambre + 2 PC Salle avec 3 PC SDB + 3 PC Salle Merci pour le suivi et votre aide. Je crois que l'on en arrive au bout
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9388
01/03/2012 à 08h54
01/03/2012 à 08h54
Bonjour

Pas d'intérêt technique de mettre la sdb sous le type A.

Il faut mettre sous le type A le circuit PC qui risque d'être le moins chargé.
Il faut également mettre celui qui vous offrira la meilleure sélectivité : si la première rangée est coupée, il faut que vous ayez suffisamment de prises pour vous aider à dépanner.

Pourquoi pas PC sdb+salle si vous pensez que c'est mieux.

Si vous avez besoin de faire passer le consuel, n'oubliez pas les 20% de libre dans le tableau.


@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - tiolebucheron
Petit nouveau
Message(s) : 6
02/03/2012 à 17h41
02/03/2012 à 17h41
Merci pour toutes ces informations, je commande le matériel et hop c'est parti! Merci encore. Cdlt
ou créer un compte pour participer