bonjour

je viens d installer un cumulus neuf , mais dés le mise sous tension le dijoncteur saute,mon branchement semble etre bon

un point :je n ais qu un seul fils branché sur c1 compteur A1 sur la dijoncteur pour le pilotage jour/nuit

meme en marche forcée il dijoncte , si je debranche le cumulus et que je prend la tension j ai bien 220 volt

je seche un peu Ca tourne pas rond là-dedans
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
28/04/2010 à 20h09
28/04/2010 à 20h09
bonjour
Fais nous ton schémas exact du branchement complet de ton CE
c'est pas normal que tu n'est qu'un seul fil au compteur C1 il en faut aussi un qui reparte de C2 vers le disjoncteur!
ou créer un compte pour participer
avatar - mecafallen
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
28/04/2010 à 20h25
28/04/2010 à 20h25
bonjour

j ai trouvé, l erreur est dans le dijoncteur de 2 amperes qui sert pour proteger le compteur EDF et non le contacteur jour/nuit ? avec 2 amperes ,forcément ...
j ai mis le deuxieme fil pour le pilotage et tout est rentré dans l ordre ça fonctionne impeccable
mon chauffagiste m avait certifié que chez lui il n y avait qu un seule fil , erratum ...

merci bien 3c19