Bricoleur du Dimanche

Branchement chauffe eau horloge + contacteur hp hc

avatar - nicocolala
Ouvrier
Message(s) : 124
15/11/2021 à 01h55
15/11/2021 à 01h55

Bonjour,
Dans une maison je trouve une alimentation du chauffe eau par contacteur hp hc (ca je connais) plus une horloge . Est ce que quelqu un peut m'expliquer l intérêt de ce dispositif et comment cela fonctionne ? 

J imagine qu on doit pouvoir choisir entre horloge ou hp hc mais quelles sont les configurations possibles et comment fonctionnent elles ? 

(J ai par exemple noté que quand l horloge est sur marche forcée le contacteur hp hc ne peut pas etre lui aussi mis en marche forcée , ce qui me laisse penser que c est l horloge qui est prioritaire sur le contacteur hp hc ) 

Images jointes :

20211114_094720.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3475
15/11/2021 à 06h49
15/11/2021 à 06h49

Bonjour,

Etes-vous sur qu'il y a bien un abonnement HP/HC ? Généralement, quand il y a une horloge, c'est justement qu'il n'y a pas d'abonnement HP/HC de façon à faire chauffer le CE que sur une partie de la journée (ce qui est d'ailleurs inutile à mon sens).

Sinon, lorsqu'il y a à la fois abonnement HP/HC + une horloge, c'est que l'on veut réduire le temps de chauffe par rapport aux HC, là, c'est plus qu'inutile...

 

ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
15/11/2021 à 07h21
15/11/2021 à 07h21

salut

vu le câblage, il n'y a que l'inter horaire qui commande le contacteur J/N, l'ensemble n'est pas relié au contact EDF

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
15/11/2021 à 08h49
15/11/2021 à 08h49

Bonjour

Les 2 appareils n'ont pas le même rôle.

 

Si vous voulez piloter un chauffe-eau à partir d'une info externe, il faut dans tous les cas un contacteur J/N.

Son rôle est de couper et de mettre en route un circuit de forte puissance à l'aide d'un circuit de commande de faible puissance.

Accessoirement, il possède une fonction de marche forcée avec retour automatique.

 

Le circuit de commande doit être piloté par un contact (un interrupteur automatique qui s'ouvre et se ferme).

Dans le cas d'une installation avec tarif HC/HP c'est le plus souvent le contact EDF situé sur le compteur et qui se fermera pendant les HC

Mais dans d'autres cas de figure (pas d'accès au compteur, volonté de mettre en route à certaines heures...), cela peut être le contact d'une horloge, réglée sur des heures choisies.

Accessoirement l'horloge possède souvent une fonction de marche forcée (sans retour automatique).

 

Donc en résumé 2 cas classiques possibles :

  • contact EDF + contacteur J/N
  • horloge + contacteur J/N

Voir schémas joints

 

 

Images jointes :

Chauffe Eau 0.jpg Chauffe Eau 1.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - nicocolala
Ouvrier
Message(s) : 124
16/11/2021 à 01h11
16/11/2021 à 01h11

Bonjour merci à tous pour vos messages; cela me confirme qu'il était normal que je ne comprenne pas l'intérêt du montage. (oui il y avait bien un contrat hp / hc; un contrat tempo pour être exact. pour ma part je suis parti avec un contrat hp/hc/we)

Je vais regarder s'il est possible de récupérer le contacteur hp/hc du compteur. son absence dans le tableau (le compteur est installé à l'extérieur de la maison, en limite de propriété) pourrait expliquer la pose d'une horloge .

Pour le bon fonctionnement  il faut donc que je mette l'horloge sur la position ... "horloge" (il y a 3 positions : 0 / "horloge" / I) et le contacteur sur auto c'est bien cela  ?

pour passer en mode forcée je passe l'horloge sur la position I (comme indiqué la position I sur le contacteur "ne tient pas") .

Si je passe l'horloge ou le contacteur sur O , l'arrêt est forcé.

Quid enfin si je mets l'horloge sur 0 et le contacteur sur I ?

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
16/11/2021 à 08h08
16/11/2021 à 08h08
Citation :

Pour le bon fonctionnement  il faut donc que je mette l'horloge sur la position ... "horloge" (il y a 3 positions : 0 / "horloge" / I) et le contacteur sur auto c'est bien cela  ?

 Oui c'est cela

Citation :

pour passer en mode forcée je passe l'horloge sur la position I (comme indiqué la position I sur le contacteur "ne tient pas") .

 Si vous voulez un forçage permanent Oui

Citation :

Si je passe l'horloge ou le contacteur sur O , l'arrêt est forcé.

 Oui

Citation :

Quid enfin si je mets l'horloge sur 0 et le contacteur sur I ?

 Cela fait un forçage permanent

 

Mais l'usage le plus usuel pour la marche forcée pendant les HP est de mettre l'horloge sur "horloge" et le contacteur sur I.

Ainsi la marche forcée se fait jusqu'au prochain passage en HC, où le contacteur revient automatiquement sur auto, et l'ensemble reprend sont cycle de programmation normal.


Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - nicocolala
Ouvrier
Message(s) : 124
16/11/2021 à 12h42
16/11/2021 à 12h42

Bonjour 

Merci pour toutes vos precisions ! 

ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 997